Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędnego

Budownictwo energooszczędne zyskuje coraz większą popularność. Tu znajdziesz mnóstwo podpowiedzi na temat budowy domu energooszczędnego i pasywnego ? od opłacalności takiej inwestycji, poprzez wybór projektu i wykonawców, do technologii budowy i montażu instalacji.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Wady betonu komórowego użytego na pionową przegrodę energooszczędną

Współczynnik przenikania ciepła BK
0
Brak głosów
Kondesacja pary wodnej w przegrodzie z BK
0
Brak głosów
Cena wykonia 1m2 ściany z BK
0
Brak głosów
Trwałośc przegrody z BK
0
Brak głosów
Promieniotwórczośc naturalna przegrody z BK
0
Brak głosów
Nośnośc przegrosy z BK
0
Brak głosów
Akumulacja ciepła przez przgrodę z BK
2
100%
 
Liczba głosów: 2

Kreciu90
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 13 mar 2013, 16:24
Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędnego

autor: Kreciu90 » 13 mar 2013, 16:38

Witam Państwa,

Jestem studentem budownictwa i chciałbym przeprowadzić ankietę ,którą mam zamiar wykorzystać w mojej pracy szkolnej. Polega ona na wybraniu właściwości betonu komórkowego ,która według Państw jest wadą i dlatego nie polecilibyście go jako materiał budowlany do wykonania ściany zewnętrznej w domu jednorodzinnym energooszczędnym, która spełnia warunek U < 0,20 [W/(m2*K)] Zachęcam do wypełnienia i dziękuje za pomoc ;)

IWUBE
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: IWUBE » 13 mar 2013, 18:36

tu masz coś co ci się przyda do pracy

Obrazek

Obrazek

wnioski mam nadzieję wyciągniesz sam ( to wszytko ściany zewnętrzne)

Kreciu90
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 13 mar 2013, 16:24
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: Kreciu90 » 13 mar 2013, 18:44

dzięki za wykresy :)

Tak wiem ,że ogólnie największą wadą BK jest jego chłonność wilgoci i może nie pomóc odpowiednia izolacja ponieważ ta wilgoć może wchłonąć do BK podczas budowy ścian np. gdy pada deszcz. Ale w pracy zajmuję się podanymi właściwościami ;)

Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 mar 2013, 8:53

Kreciu90 pisze:dzięki za wykresy :)

Tak wiem ,że ogólnie największą wadą BK jest jego chłonność wilgoci i może nie pomóc odpowiednia izolacja ponieważ ta wilgoć może wchłonąć do BK podczas budowy ścian np. gdy pada deszcz. Ale w pracy zajmuję się podanymi właściwościami ;)

Pozdrawiam

Chłonie wilgoć z wewnątrz ( jak nie ma paroizolacji ) a traci na oporze cieplnym nawet 6X!!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 mar 2013, 11:15

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda gazobetonu odmiany 400
w stanie suchym jest 6,08 razy mniejszy niż w stanie nasycenia wodą.
Należy nadmienić, że beton komórkowy jest materiałem, który intensywnie
wchłania wodę, ale w porównaniu np. z cegłą ceramiczną, proces odparowania
wody z betonu komórkowego jest znacznie dłuższy. Zjawisko to oraz tak duży wzrost
współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku wzrostu zawilgocenia, przyczynia
się do zwiększenia strat ciepła w sezonie grzewczym, obniżenia komfortu cieplno
wilgotnościowego, pogorszenia mikroklimatu środowiska wewnętrznego.
Dlatego należałoby zwiększyć rangę projektów technologii i organizacji budowy
obiektów z betonu komórkowego [3], ale i innych materiałów porowatych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne opracowania dotyczące metod wykonywania robót budowlanych, w szczególności izolacyjnych czy wentylacji pomieszczeń

iamlw
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 07 lip 2013, 10:07
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: iamlw » 07 lip 2013, 10:47

Witam, chciałbym przyłączyć się do dyskusji, ponieważ moje odczucia są trochę inne.
Wracając do wykresów załączonych przez IWUBE, nawet gdy zawartość wilgoci wyniesie w BK 40% a cegły 20% (2 razy mniej niż w BK) to i tak beton komórkowy ma dwa razy lepsze wartości współczynnika przewodności cieplnej.

Co do pochłaniania wilgoci przez beton komórkowy, warto pamiętać o tym iż pory są zamknięte a podciąganie kapilarne jest większe w tradycyjnej cegle.
Kiedyś zrobiliśmy na budowie doświadczenie i wrzuciliśmy bloczek do pojemnika z wodą, następnego dnia nadal unosił się na powierzchni - jednak nie był wstanie przyjąć tyle wody by jej ciężar zatopił bloczek.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lip 2013, 12:00

iamlw pisze:Witam, chciałbym przyłączyć się do dyskusji, ponieważ moje odczucia są trochę inne.
Wracając do wykresów załączonych przez IWUBE, nawet gdy zawartość wilgoci wyniesie w BK 40% a cegły 20% (2 razy mniej niż w BK) to i tak beton komórkowy ma dwa razy lepsze wartości współczynnika przewodności cieplnej.

Co do pochłaniania wilgoci przez beton komórkowy, warto pamiętać o tym iż pory są zamknięte a podciąganie kapilarne jest większe w tradycyjnej cegle.
Kiedyś zrobiliśmy na budowie doświadczenie i wrzuciliśmy bloczek do pojemnika z wodą, następnego dnia nadal unosił się na powierzchni - jednak nie był wstanie przyjąć tyle wody by jej ciężar zatopił bloczek.

Skąd woda w izolacji???
Pan tak napisał ja podają na politechnikach a przecież fizyka jest inna!
Izolacja czyli współczynnik przenikania ciepłe wyklucza podawanie U przegrody ( nie materiału) w której jest zmienna lambda czyli jest ruch powietrza czy wilgoć. Wyklucza też podawanie U przegrody gdy ciepło idzie inaczej niż prostopadle.
U BK podaje się do warunków stabilnych ale gdy nie ma Pan paroizolacji BK nie jest izolacją.
Może przykład:
Jest Pan w wełnianym swetrze w chłodni -25 st.C i straty ciepła są niewielkie, ale gdy wyjdzie Pan na zewnątrz gdzie jest 0 st.C i lekki wiatr zmarznie Pan.
Beton komórkowy jak Pan widzi nie jest izolacją w budownictwie. Świadczą o tym też wyniki. Domy zużywające ponad 30kWh/m2 rocznie TO DOMY NIEIZOLOWANE.

iamlw
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 07 lip 2013, 10:07
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: iamlw » 29 lip 2013, 19:59

Jeżeli mowa o wodzie to odniosłem się jedynie do prezentowanych wykresów.
Pan wybaczy, jednak ciężko mi uwierzyć w puste słowa i dla nich pozostawić zdobytą wiedzę na politechnice. Stosuje Pan czystą demagogię nie podając konkretów.
Pana porównanie do wełnianego swetra jedynie podtrzymuje moją wiarę w wiedzę z uczelni.
Uważam, że podawanie współczynników (jakiej by nazwy nie miały) o ile są sprawdzane w identycznych warunkach (a tak nakazują wytyczne) ma ogromny sens. Pozwala to na określenie jaki materiał w warunkach modelowych wypadł najlepiej. Jeżeli warunki się zmienią to i tak w tych nowych warunkach nadal ten materiał będzie się wykazywał przewagą wobec konkurencji.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Beton komórkowy na pionową przegrodę domu energooszczędn

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 lip 2013, 20:46

iamlw pisze:Jeżeli mowa o wodzie to odniosłem się jedynie do prezentowanych wykresów.
Pan wybaczy, jednak ciężko mi uwierzyć w puste słowa i dla nich pozostawić zdobytą wiedzę na politechnice. Stosuje Pan czystą demagogię nie podając konkretów.
Pana porównanie do wełnianego swetra jedynie podtrzymuje moją wiarę w wiedzę z uczelni.
Uważam, że podawanie współczynników (jakiej by nazwy nie miały) o ile są sprawdzane w identycznych warunkach (a tak nakazują wytyczne) ma ogromny sens. Pozwala to na określenie jaki materiał w warunkach modelowych wypadł najlepiej. Jeżeli warunki się zmienią to i tak w tych nowych warunkach nadal ten materiał będzie się wykazywał przewagą wobec konkurencji.

Dlaczego na politechnice źle uczą? To bardzo proste.
- Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania
- Ekonomiczna izolacja termiczna to taka, przy której nieekonomiczny jest centralny (pośredni) system ogrzewania.

Z tych oczywistych względów - nie można poważnie traktować w dziedzinie termoizolacji - absolwentów tych uczelni, na których jest wydział ogrzewania - zamiast izolacji. PODODZIC SIĘ TEGO NIE DA.
Tak dla usystematyzowania o czym piszemy


Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2
A+ Plus energetyczny Sprzedaje kWh
A samowystarczalny Pokrywa swoje potrzeby
B pasywny 0 kWh na ogrzewanie
C energooszczędny Od 1 - 15 kWh
D Izolowany 15 - 30 kWh
E Energochłonny Nieizolowany ponad 30kWh

Kolejna sprawa dr Ludomir Duda Termodynamik audytor KAPE z nr 1
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.

To na której politechnice uczą izolowac?