Witam.
Mam problemy z doborem ustawień w sterowaniu SK-9000 przy kotle SKP z podatnikiem ślimakowym i palnikiem retortowym. Nie jestem zaprawionym w boju palaczem, to mój pierwszy sezon.
Groszek się nie dopala, kocioł się szybko wychladza, zadana temperatura nie utrzymuje się długo.
Dom jest nowy - 193m2.
Pustak ceramiczny Porotherm + styropian 12 cm.
Fundamenty nieocieplone, podmurowka 5 cm styropianu (nie wiem co mnie podkusilo z ta podmurowka, mogłem dac na całości 12?)
Poddasze uzytkowe, wełna w skosach 20 cm, na suficie 25cm.
Okna PVC z 3-ema szybami-przy oknach dużych balkonowych fachowcy od styropianu chyba się nie spisali, ponieważ wieje chłodem.
Na dole pod wylewką 9 cm styropianu, na stropie 3 cm.
Instalacja: grzejniki panelowe Purmo - 12szt., 2 drabinki łazienkowe i ok. 26m2 ogrzewania podłogowego.
Temperatura wahała się do tej pory od 21 do 24 stopni, zazwyczaj 22.
Kocioł Krzaczek SKP 25kW z podajnikiem ślimakowym, z palnikiem retortowym + sterownik SK-9000
Ustawienia:
1. Temp. zadana: 61°
2. Praca podajnika: 10s.
3. Przerwa podawania: 45s.
4. Moc dmuchawy: 65%
5. Przedmuch: 2 min.
6. Czas przedmuchu: 25sek..
7. Moc przedmuchu: 40%
8. Podajnik w podtrzymaniu: 9min.
9. Przerwa pompy CO: 2min.
10. Priorytet CWU: Nie
11. Histereza: 1°
Zawór 4-drozny ustawiony na 6-w skali 1-9 (gdzie 1: to cała gorąca woda idzie na grzejniki, a 9 na piec)
Przesłona dmuchawy w 2/3 przysłonięta.
Podajnik zasypany zostal wczoraj groszkiem 29kJ - niestety mokrym.
Zna ktoś te kotły lub sterowniki?
Chcialbym potrafić dobrać optymalne ustawienia.
Ile powinno się w przybliżeniu spalać groszku dobowo w takim domu jak moj?
Czy 25 kg na dobę przy temp. zew. -5 do 0° i 15 kg od 0 do 10 °C to wynik dobry?
Czy można jeszcze jakoś zaoszczędzić dobowe spalanie węgla, np. poprzez większe zautomatyzowanie ukladu (czujnik zewnętrzny pogodowy, siłownię zaworu 4d, "pokojowka" lub wymiana sterownika na inny?
Serdecznie pozdrawiam forumowiczów!