wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 kwie 2013, 8:37

Co " posiadam"? -Nie pobierający energii utrzymujący stałą temperaturę latem i zimą? Jest taki dopiero jeden u mnie i drugi u kolegi Jarka w Szwecji.
Czy ogrzewanie nadmuchowe w systemie np. uniflex?
Poza tym!!!!!!!!!
Koszty ogrzewania zależą od strat przez przegrody i wentylację, nie od sposobu rozprowadzania ciepła!
A zwrot... Jak można pisać o zwrocie skoro to najtańszy system ogrzewania i chłodzenia?

maruda88
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 15 maja 2013, 12:35
Kontaktowanie:
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: maruda88 » 15 maja 2013, 12:38

polecam http://klimatyzacjewarszawa.com.pl - solidna firma.

Awatar użytkownika
eko-pasja
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 10 mar 2012, 22:36
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: eko-pasja » 04 mar 2014, 22:10

Ogrzewanie nadmuchowe i wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna) jest jak najbardziej możliwa, tymi samymi kanałami. Jest kilka warunków, które trzeba spełnić i taka instalacja w pełni działa wydajnie i ekonomicznie. Najważniejszą częścią jest centrala, którą konstruowaliśmy i testowaliśmy 2 lata. Ogrzewanie nadmuchowe jest realizowane poprzez użycie nagrzewnic wodnych lamelowych, dzięki temu można podpiąć każdy piec. Po więcej informacji zapraszam na stronę.
eko-pasja.pl
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 mar 2014, 8:06

eko-pasja pisze:Ogrzewanie nadmuchowe i wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna) jest jak najbardziej możliwa, tymi samymi kanałami. Jest kilka warunków, które trzeba spełnić i taka instalacja w pełni działa wydajnie i ekonomicznie. Najważniejszą częścią jest centrala, którą konstruowaliśmy i testowaliśmy 2 lata. Ogrzewanie nadmuchowe jest realizowane poprzez użycie nagrzewnic wodnych lamelowych, dzięki temu można podpiąć każdy piec. Po więcej informacji zapraszam na stronę.
eko-pasja.pl
Pozdrawiam

- po co ciepłe powietrze pod sufitem?
- kominek w salonie i goście - chcę więcej świeżego powietrza mniej ciepła a na górze śpią dzieciaki - jak to zrealizować?

Awatar użytkownika
eko-pasja
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 10 mar 2012, 22:36
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: eko-pasja » 05 mar 2014, 9:15

Ciepłe powietrze pod wpływem ciśnienia schodzi na dół, oczywiście strumień powietrza nie jest aż tak mocny , żeby powodować widoczny ruch powietrza.
Ciepłe powietrze jak wiadomo i tak zawsze konwekcyjnie kieruje się ku górze.
Po pierwsze możemy zastosować dwustrefowy system czyli podzielić na dolną część i górną cześć. Wtedy można np. więcej świeżego powietrza przesłać na dół , nie zmieniając ilości powietrza przesyłanego na górę.
Po drugie jeśli chcemy mniej ciepła na dole-system poprzez odcięcie dopływu powietrza do komory spalania wygasza palenisko, w tym momencie centrala przechodzi na ogrzewanie nadmuchowe poprzez nagrzewnice wodne lamelowe. Dwie nagrzewnice podłączone do pieca (wszystko jedno jakiego) jedna na kanale skierowanym na dolną część jest wtedy nie aktywna, druga nagrzewnica na kanale na górną część mieszkania ogrzewa powietrze "u dzieci".

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: Bolas » 05 mar 2014, 17:49

OK. A jak z regulacją temperatury w poszczególnych pomieszczeniach? Tym sposobem ogrzewanie jak to jest możliwe?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 mar 2014, 8:18

Ciepłe powietrze pod wpływem ciśnienia schodzi na dół, oczywiście strumień powietrza nie jest aż tak mocny , żeby powodować widoczny ruch powietrza.
Przepraszam... ale jest mowa o 20-30m3/h na anemostacie!!! O jakim więc ciśnieniu Pan pisze?
Kolejna sprawa - system który Pan opisał nie nadaje się do domów jednorodzinnych - tam potrzeby roczne są na poziomie 2000 no maksymalnie 3000kWh na ogrzewanie.
W domach izolowanych niesłychanie ważna jest precyzja - jak słusznie zauważył kolega Bolas - jak Pan z dokładnością 1 st będzie sterował 20-30m3/h ??? w pokojach?

Awatar użytkownika
eko-pasja
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 10 mar 2012, 22:36
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: eko-pasja » 09 kwie 2014, 20:08

Mowa o ciśnieniu ponieważ nie każdy ma wiedzę i wie jak to wygląda w tym wypadku. System jak najbardziej nadaje się do domów jednorodzinnych, z resztą zapraszam do domów w których ten system jest zainstalowany i obsługuje go Nasza centrala: Iława,Poznań,Wrocław,Kozłów,Radom,Niemcy. To będą najlepsze dowody na wszelkie niejasności. Niedługo otwieramy salon pokazowy, także też zapraszamy. Wszelkie wymagania względem ilości kWh do ogrzewania są zachowane według norm i zapotrzebowania danego obiektu. Jeśli chodzi o sterowanie temperaturą to za tą część jest odpowiedzialny sterownik i czujniki temperatury w pomieszczeniu i w centralni.Temperatura zadana jest utrzymywana bez problemu. Panie Tomaszu, dużo ludzi twierdziło , że taki system nie może istnieć i niektórzy z nich przekonali się, że są w błędzie dzięki naszej centrali (systemowi).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja i ogrzewanie nadmuchowe w jednym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 kwie 2014, 10:05

Badaliśmy zawory sterowane żelem - ale sterowanie powietrzem 10-30m3/h - nie jest możliwe.
Dlatego, dla komfortu termicznego i psychicznego - dokładam elektryczne ogrzewanie podłogowe z precyzyjną automatyką w każdym pomieszczeniu.
Taniej, większy komfort i w razie awarii pompy - nic się nie dzieje.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości