Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 13 sty 2016, 21:26

Jarecki, Manix
Na podłogówkę mam zawór trzydrożny z pokrętłem od 1 do 5 i czujnik jest na belce powrotu z podłogówki.
Czyli miałbym zmienić ten zawór na zawór z termostatem?

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 21:47

Nie, może byś ten zawór.
Zdejmij tylko ten czujnik i przestaw w sterowniku aby nie nie był aktywny.Dopóki tego nie zrobisz to będzie ci pompe wyłączał a kocioł będzie szalał.
Gdy to zrobisz to ustaw sobie w takim położeniu to pokrętło aby temperatura podłogówki tobie odpowiadała.

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 22:15

mociek, napisałem do Ciebie prywatną wiadomość

SKAM 12KW
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 17 wrz 2015, 7:01
Lokalizacja: Konin
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SKAM 12KW » 14 sty 2016, 7:23

Dzieki zmylily mnie te ustawienia na 1%mocy ze zostaly . A co mozna zrobic z skraplajaca woda w koszu opal suchy kupiony latem? pale wesola+retopal mix i kociolek daje sobie z tym rade bez problemu

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 14 sty 2016, 8:46

Manix,
Wypnę czujnik który jest na belce powrotu z podłogówki.
W sterowniku mam ustawione "brak siłownika zaworu, sterowanie pompą podłogi"
Na tym ustawieniu zostawić??

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 14 sty 2016, 10:05

Tak,myślę że na tym ustawieniu możesz zostawić.
Jakby co to Jarecki mnie poprawi... :)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 14 sty 2016, 17:01

SKAM 12KW pisze:Dzieki zmylily mnie te ustawienia na 1%mocy ze zostaly . A co mozna zrobic z skraplajaca woda w koszu opal suchy kupiony latem? pale wesola+retopal mix i kociolek daje sobie z tym rade bez problemu


Dosuszanie paliwa w koszu lub palić miksem z większą zawartością retopalu

Wesoła to węgiel wysokokaloryczny, ma wysoka temp. żaru, jak kocioł Ci się odstawia to w przypadku palnika żeliwnego z żeliwnym ślimakiem zaczyna on działać niczym radiator... ciepło po ślimaku i rurze idzie w stronę kosza, tam do kosza dostaje się ciepły dym, który wykrapla się na zimnych ściankach stalowego kosza.

Zatem albo system dosuszania, jeżeli go w swoim kotle jeszcze nie masz (30zł +koszt wysyłki albo podjedź do nas) albo uboższa mieszanka czy tez palenie samym retopalem, aby się na tak długo nie odstawiał

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 14 sty 2016, 17:09

tomek1413 pisze:Manix,
Wypnę czujnik który jest na belce powrotu z podłogówki.
W sterowniku mam ustawione "brak siłownika zaworu, sterowanie pompą podłogi"
Na tym ustawieniu zostawić??


Czujnik nie może uzyskac temp. zadanej, zatem albo zadaj max. temp. na podłgówkę np. 45st.C
albo niech dynda w takim miejscu, aby nastawy nie osiągnął, wówczas pompa podłogi będzie pracowała stale.

SKAM 12KW
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 17 wrz 2015, 7:01
Lokalizacja: Konin
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SKAM 12KW » 14 sty 2016, 19:01

Dzieki Jarecki mam blisko to postaram sie podjechac w nastepnym tyg

leszcz791
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 14 sty 2016, 19:34
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: leszcz791 » 14 sty 2016, 19:38

Witam ,
Ja mam dokładnie ten sam problem z tym wykraplaniem, poproszę więc taki system doszuszania, gdzie i do kogo mam się odezwać?? Ja jestem z pomorskiego i mam skam-p 12kw z palnikiem żeliwnym.

Jarecki79 pisze:
SKAM 12KW pisze:Dzieki zmylily mnie te ustawienia na 1%mocy ze zostaly . A co mozna zrobic z skraplajaca woda w koszu opal suchy kupiony latem? pale wesola+retopal mix i kociolek daje sobie z tym rade bez problemu


Dosuszanie paliwa w koszu lub palić miksem z większą zawartością retopalu

Wesoła to węgiel wysokokaloryczny, ma wysoka temp. żaru, jak kocioł Ci się odstawia to w przypadku palnika żeliwnego z żeliwnym ślimakiem zaczyna on działać niczym radiator... ciepło po ślimaku i rurze idzie w stronę kosza, tam do kosza dostaje się ciepły dym, który wykrapla się na zimnych ściankach stalowego kosza.

Zatem albo system dosuszania, jeżeli go w swoim kotle jeszcze nie masz (30zł +koszt wysyłki albo podjedź do nas) albo uboższa mieszanka czy tez palenie samym retopalem, aby się na tak długo nie odstawiał

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 14 sty 2016, 22:02

maila wyślij, czy przez forum czy na adres z tabliczki znamionowej, podaj w nim kontakt do siebie.
Jutro do 16 jestem zajęty, także szybko nie odpiszę

o tym wykraplaniu i na jakich weglach może wystąpić też jest na poczateczku instrukcji, tam gdzie opis węgli które stosować a których unikać..

marcin2372
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcin2372 » 17 sty 2016, 9:24

Panowie, chciałem potwierdzić moje obserwacje procesu spalania z wyłączoną funkcją PID. Dla przypomnienia mam kocioł Skamp 20kw, palnik ekoenergia - kocioł jest przewymiarowany i zostaje w podtrzymaniu około 30 minut.
A więc dla tego typu zestawu okazało się ,że praca sterownika jako dwu stan jest bardziej ekonomiczna. Kocioł szybciej dochodzi do temperatury zadanej , mniej sadzy i dla porównania kiedy dwa tygodnie temu włączyłem PID znowu długo dochodził do temperatury - wypalenie całego zasobnika było porównywalne jak teraz kiedy PID wyłączyłem, a może nawet więcej przerobił.
O dziwo od jakiegoś czasu pali mi się na całym palniku EKOENERGII ! Upatruje przyczyn tego stanu w tym ,że mam ekogroszek niższej kaloryczności - coś typu EKORET - na składzie mówią ,że to eko Chwałowice, ale w necie piszą ,że ta kopalnia nie produkuje EKO. W każdym razie kaloryczność tego eko to max 27MJ.
Przetestowałem wiele rodzajów ekogroszku w tym wysoko energetyczne z Wesołej, Piekloż i widzę, że te o mniejszej energetyczności palą się lepiej na EKOENERGII.
Kilku moich znajomych ma te same zestawy S-kamp + Ekoenergia i też zauważyli taką zależność. Oczywiście mają przewymiarowane kotły 25kw w nowych domach 120m2 powierzchni użytkowej.
Średnie spalanie EKO u mnie około 15kg w ostatnich tygodniach.
Ogrzewam na dole 86m2 i u góry drugie tyle ze skosami - 140m2 powierzchni użytkowej.

Custom1
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 17 gru 2015, 18:55
Lokalizacja: Namysłów
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Custom1 » 17 sty 2016, 17:41

Panowie próbowałem już palić wszystkim lepszym i gorszym ekogroszkiem, czeskim , a obecnie palę retopalem. I powiem tak.: u mnie nie ma różnicy w wykraplaniu się pary w zasobniku. Mam też przewymiarowany piec 20 kw na ok 140 m. i cały czas występuje ten problem i wydaje mi się że zmiana paliwa nic nie da. Pozostaje tylko zrobić ten system dosuszania opału w zasobniku, ale mam nowy piec i nie chce za bardzo w niego ingerować. Mam też problem z paleniem się opału na palenisku, ponieważ ogień mam przesunięty bliżej kosza.
Obrazek

Obrazek

snk
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 22 gru 2015, 16:48
Lokalizacja: Wrocław
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: snk » 18 sty 2016, 7:40

pytanie odnośnie regulacji pracy PID.
Podczas testowania różnych ustawień najczęściej miałem ustawiony wybieg regulacji PID na +1stopień, co wyglądało najczęściej tak, że kocioł w trybie "praca" dochodził do 56stopni ( 55 zadanej ) i się wyłączał. Teraz ustawiłem na test regulacje PID na +2stopnie i wygląda to tak, że kocioł dochodzi standardowo już do 56 i w trybie "podtrzymania" dąży do 57stopni. Która opcja dla mnie będzie lepsza pod względem komfortu i teoretycznie zużycia opału?

Napiszcie mi jeszcze, czy powinien być lekki kopczyk na palenisku, równo z paleniskiem czy poniżej?

SKAM 12KW
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 17 wrz 2015, 7:01
Lokalizacja: Konin
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SKAM 12KW » 20 sty 2016, 13:24

Witam doszuszanie zamontowane i jest teraz ok :) a czy mozna jakos przyspieszyc zeby pompa cwu sie szybciej zalaczala mam ustawione 55 na cwu i gdy spada do 52 -51 to sie zalancza pompa [/quote]