Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 lut 2013, 9:22

Szanowni Panowie - fakt, że Platon Xtra Grunnmursplate ten produkt ( Kompletny system do skutecznej ochrony wilgoci zewnętrznych ścian fundamentowych ) przestano sprowadzać do Polski
http://www.isola.pl/produkty/fundament/drena/ dla porównania isola.no http://www.isola.no/produkter/grunn/gru ... rsplate-2/ http://www.isola.no/produkter/grunn/grunnmursplater-2/
fakt, że sprzedawano samą membranę bez taśm uszczelniających, bez narożników, taśm wykończeniowych - NIE JEST MOJĄ WINĄ . Membrana kubełkowa sprzedawana i montowane przez źle nauczonych fachowców - NIE JEST ŻADNA HYDROIZOLACJĄ! Źle zrobiona hydroizolacja daje fatalne skutki!

IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: IWUBE » 12 lut 2013, 9:26

my jakoś po polsku potrafimy przedstawić taką folię i nawet mamy ją pod ręką w dowolnych ilościach i nawet są tylko w komplecie sprzedawane atesty aprobaty dopuszczenia karty techniczne wszystko jest

Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 lut 2013, 9:49

Ależ Szanowny Panie - to nie ta membrana i nie do tego! Raczył Pan pomylić produkty!

To nie jest -
Kompletny system do skutecznej ochrony wilgoci zewnętrznych ścian fundamentowych
Przepraszam Szanowny Panie, ale jak Pan myli produkty, to co dopiero inni?

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: MTW » 12 lut 2013, 9:57


IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: IWUBE » 12 lut 2013, 9:59

problem w tym że nie wie Pan jak ją stosujemy a już zakłada Pan z góry że to nie to

IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: IWUBE » 12 lut 2013, 10:04

a niby do czego ona jest ??? jak nie do ochrony fundamentów

IWUBE
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: IWUBE » 12 lut 2013, 10:11

"Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!" - tak Pan TB propaguje swoje wizje ;-)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 lut 2013, 11:04

IWUBE pisze:problem w tym że nie wie Pan jak ją stosujemy a już zakłada Pan z góry że to nie to

Przecież dał Pan zdjęcia folii drenażowej - http://www.isola.no/assets/Norway/Broch ... mur-09.pdf Str 14 - to nie jest hydroizolacja! Nie mylmy membran z zadań!!!

Awatar użytkownika
EnO
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 14 lut 2013, 18:17
Lokalizacja: Ostrołeka
Kontaktowanie:
Re: Wilgotne ściany, grzyb, zła wentylacja - termowizja.

autor: EnO » 14 lut 2013, 19:34

Witam wszystkich.
Jestem pierwszy raz na tym forum, ale już dlugo zajmuje sie termowizją. Jestem zdumiona ze osoba robiaca badania nie powiedziala o co w tym wszystkim chodzi. Pozwolę sobie opisac zdjecia termowizyjne.
1. Widać gorzej ocieploną scianę piwnicy i mostek cieplny na stropie nad piwnicą. Powoduje to ochlodzenie podlogi na parterze.Mozna to zmniejszyć ocieplając strop od strony piwnicy.
Generalnie jest to typowe dla wszystkich bloków.
2.Obnizenie temperatury w rogu pokoju może byc spowodowane powyższym .
3.Kratka wyciagowa jest zamknięta lub pracuje jako wywiewna, na pewno nie ma ciągu wstecznego.
4.Zdjęcie termowizyjne pokazuje jakis pojemnik i nie ma nic wspolnego z rzeczywistym zdjeciem kratki wentylacyjnej.( trzeba odkleic papier )
5.Kratka pracuje jako wyciągowa wiec jest ok.
6. Nawiewnik podokienny nawiewa powietrze zewnetrzne bo do tego służy.
7, 8, 9 miejscowe obnizenia temperatury..
10-12 Widać ewidentne dziury pod listwami przypodlogowymi ktorymi ciagnie zimne powietrze obniżajac temperaturę ścian do punktu rosy - stąd ta wilgoć.
Te dziury proponuje uszczelnic ścianką poliuretanową.
13. Widać żelbetowy element obniżający temperaturę ściany-niestety to jes niedostateczne ocieplenie ściany zewnetrznej.
14. Na zdjeciu w prawym rogu dziura którą trzeba zatkac j.w.
W oknie balkonowym dużewe wnetrzne mostki termiczne - to wada okna i samodzielnie trudno cos z tym zrobić.
Wilgotnośc na poziomie 10-20% jest bardzo niska i dziwię się że jest problem z wykraplaniem.
Myślę że ten pomiar był trefny.
Proponuję wilgotna ręką posprawdzać punkty zaznaczone na niebiesko. Jeśli wieje to uszczelnić.
Odetkać kratki wywiewne.
Jeśli drzwi sa szczelne zamontować w nich otwory żeby powietrze mogło swobodnie przedostawać się do kratek wywiewnych . Nie zastawiac meblami zimnych narożnikow i domagać się ocieplenia podłogi od dołu w piwnicy.
I powinno być dobrze.