« Zobacz poprzedni temat
Wilgotna ściana za szafą wnękową

Dobór nawiewników i wywiewników

Witam,
projektuję instalację nawiewno-wywiewną do takiej dosyc małej sali.
z różnych poradników obliczyłem ilość powietrza wentylacyjnego, ale nie wiem którą wartość wziąć pod uwagę, czy :
1. V ze względu na ilość ludzi,
2. V ze względu na krotność wymiany powietrza
3. V z funkcji zysków ciepła jawnych/utajonych.

Ta 3 wartość, a właściwie dwie wartości (jawne, utajone) są kilka razy większe od pozostałych. Którą wartość powinienem przyjąć? Jak dobrać i rozmieścić nawiewniki, wywiewniki? Rozmieścić je rzadziej ale większe, czy częściej ale mniejsze. Co z doborem średnic kanałów?

Jestem początkującym inżynierem i dopiero wdrażam się w temat wentylacji, temat jest bardzo ciekawy. Na początku chciałbym poznać podstawowy schemat pracy.
Pozdrawiam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Zawsze ilość osób.
A kanały:- optymalna prędość powietrza w kanałach - od 2m/sek do 5m/sek.