Re: Montaż kotła C.O. gazowego w kamienicy
autor: MNISZEK_A » 12 gru 2012, 22:42
Witam sprawa nie jest taka prosta,najpierw trzeba się zwrócić do zarządcy kamienicy z pismem o zamiarze wykonania takiej modernizacji, oni wydadzą rozporządzenie o tym czy wyrażają zgodę, następnie trzeba wykonać projekt instalacji w pracowni projektowej, złożyć ponownie do zarządcy celem zatwierdzenia projektu i wtedy dostaniesz termin realizacji, dalej zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcia prac,kierownik,wykonanie instalacji,ODBIÓR KOMINIARSKI I PROTOKÓŁ Z NIEGO,zgłoszenie do nadzoru zakończenia prac. Projekt powinien zawierać informacje na temat odprowadzenia spalin z kotła i wg tego powinieneś wykonać przewód kominowy. W innym przypadku może być problem z odbiorem...Z projektantem na miejscu w którym chciałbyś wykonać taką instalację powinieneś uzgodnić miejsce przewodu tak aby on mógł to poprawnie zaprojektować a ty wykonać...jeśli chodzi o odprowadzenie spalin przez ścianę szczytową jest to możliwe pod warunkiem, że nie jest to elewacja frontowa,od podwórka nie powinno być z tym problemu. Wspomniałeś że jest to stara kamienica więc zorientuj się czy nie jest pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to dodatkowo będzie potrzebna jego opinia i to już na etapie projektowania i on też może określić warunki lokalizacji komina np na której elewacji a jeśli np na dachu to doda że w zabudowie nie odbiegającej kolorystyką i kształtem od innych istniejących czyli na rurę z nierdzewki dodatkowo obudowa kwadratowa.