Re: PUMA PID

autor: m-kal » 14 gru 2012, 6:59

Ustawiłem te parametry jak napisałeś, ale nie które skorygowałem i mam tak:
Przy 100 % mocy
- Czas podawania 12s
- Czas przerwy 40 S
- Modulacja mocy 20 % - tego parametru nie rozumiem
- włączona blokada przedmuchów - tego parametru nie rozumiem
- moc dmuchawy góra 75 %
- moc dmuchawy dół 7 %
- minimalna moc kotła 5%

Moje uwagi są takie:
- zwiększyłem czas podawania do 12 s bo obniżał się kopiec,
- zwiększyłem min moc kotła do 5 % bo miał za długie przerwy w podawaniu opału podczas podtrzymania i potem temperatura szybko spadała.

Wnioski temperatura ustawiona na kotle 50C, zawór 4D 5/10.
- W podtrzymaniu przeciąga temperaturę do 7 C (57 C) - to chyba dobrze
- W grzaniu temperatura spada o 6-7C (43C) - to chyba źle
- Cały cykl trwa około 70 minut - w tym nad temperaturą zadaną 40-45 minut - pod temperaturą zadaną 25-30 minut to chyba za długo
Spalanie to około 35-40 kg na dobę - trochę za dużo.
Obserwuję wykresy sterownika puma pid na stronie elektromoz i tam są one dosyć płaskie, u mnie jest duża amplituda, im więcej temperaturę przeciągnie tym bardziej ona spada.
Jak to zmienić.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 18 gru 2012, 0:34

Do Jarecki79

Ustawiłem te parametry jak napisałeś, ale nie które skorygowałem i mam tak:
Przy 100 % mocy
- Czas podawania 1s
- Czas przerwy 40 S
- Modulacja mocy 20 % - tego parametru nie rozumiem
- włączona blokada przedmuchów - tego parametru nie rozumiem
- moc dmuchawy góra 80 %
- moc dmuchawy dół 7 %
- minimalna moc kotła 5%

Moje uwagi są takie:
- zwiększyłem czas podawania do 11 s bo obniżał się kopiec,
- zwiększyłem min moc kotła do 5 % bo miał za długie przerwy w podawaniu opału podczas podtrzymania i potem temperatura szybko spadała.

Wnioski temperatura ustawiona na kotle 50C, zawór 4D 3/10.
- W podtrzymaniu przeciąga temperaturę do 10 C (60 C) - to chyba dobrze
- W grzaniu temperatura spada o 5C (45C)
- Cały cykl trwa około 80 minut - w tym nad temperaturą zadaną 60 minut - pod temperaturą zadaną 20 minut to chyba za długo
Spalanie to około 25 kg (wegiel 26-27 MJ) na dobę przy obecnej temperaturze na zewnątrz od 0 do -2 C.
Temperatura w domu 20-21 C.
Od poprzedniego postu zużycie trochę spadło ale i tak jest chyba za duże.
Licząc 25 kg na dobę to przy sezonie grzewczym 5 miesięcy (150 dni) daje razem prawie 4 tony a co będzie przy większych mrozach.
Czy można jeszcze coś zmienić w ustawieniach sterownika.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 18 gru 2012, 11:10

Nie chwytaj się tych czasów 60 czy 80minut, to kompletnie mało ważne.

Sterownik jest na tyle dokładny,że przeciąganie temp. w górę o 10st.C jest dziwne, wynika z czegoś w instalacji.

Ja bym zrobił 10sek podawanie / 40sek pauza
modulacja 20% dotyczy sposobu dodatkowej korekcji nadmuchu... tak ma być... :)

jak przedmuchy sa zablokowane, to nie ma mocnego podbicia obrotów wentyla przy podawaniu paliwa

minimalną moc kotła dałbym na 3%

Zamiast robić 50st.c i zawór na 3 - sugeruję nastawę 43st.c i mocniej otworzyc zawór, będzie to pracowało bardziej stabilnie

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 18 gru 2012, 12:22

Witam
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta temperatura 43 C nie będzie za niska dla kotła.
Co może być z tą instalacja że on przeciąga temp. o 10 C.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 18 gru 2012, 17:58

m-kal pisze:Witam
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta temperatura 43 C nie będzie za niska dla kotła.
Co może być z tą instalacja że on przeciąga temp. o 10 C.


Nie będzie za niska, jak masz wszystko ok, sucho w kotłowni, to będzie dobrze.
Sam aktualnie palę podobnie, wczoraj i dzisiaj w dzień mam 44st.C, na noc na 46st.C

Co może byc przyczyną? - ustawienie tego zaworu i puszczanie termostatów na grzejnikach, wówczas w krótkim czasie wraca zimniejsza woda, co powoduje potrzebę grzania i podnoszenia mocy, po okresie dłuższego uśpienia sterownik zbiera się wolniej.

Uważam,że nalezy dążyć do możliwe stabilnej pracy, wolę 43-45st.c na kotle i mocniej otwarty zawór jak na kotle 55st.c i zawór prawie zamknięty, bo wówczas temp. na kotle są mniej stabilne.

Koniec końców chodzi jednak o komfort cieplny w domu, ja tylko sugeruję, co uważam za lepsze.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 18 gru 2012, 18:04

Witam
Dzięki za odpowiedź.
Głowic termostatycznych jeszcze nie mam.
Dzisiaj dobowe zużycie węgla wyniosła 15 kg, na ostatnich ustawieniach.
Dzisiaj postaram sie wprowadzić Twoje poprawki i zobaczymy co będzie.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 22 gru 2012, 0:03

Pytanie do Pana Jareckiego i nie tylko
Gdzie można znaleźć kody serwisowe do sterownika PUMA PID.
Pytam z czystej ciekawości.

ADI32
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 01 lut 2014, 16:50
Re: PUMA PID

autor: ADI32 » 01 lut 2014, 16:59

Mam do pana prosbe, bo tez mam problem z ustawieniem sterownika puma pid prosze o pomoc.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 01 lut 2014, 17:26

Napisz o co chodzi, bo nic z Twojego wpisu nie wiadomo...

Jaki masz podajnik (tłok - wówczas najlepiej do producenta kotła, czy ślimak - jaki typ tego podajnika)
Podaj jaka jest dmuchawa (odczytać z naklejki na niej)
Podać jaki soft (wyłącz ster i załącz, odczytaj soft i napisz co tam masz)
Podaj nastawy z menu spalanie
Podaj czym palisz

Opisz na czym polega problem

ADI32
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 01 lut 2014, 16:50
Re: PUMA PID

autor: ADI32 » 06 lut 2014, 23:16

Podajnik ślimak typ SKG 3/4 www.megaplaszew.pl
Dmuchawa MMPLUS WPA HL 07 www.mplusm.com.pl
Soft v7 A20M
Powierzchnia domu 160m2, typ kotła monster firmy constalex KWM-SGR 19/75kw wielkosc powierzchni grzewczej do 200m2.
nastawa moc dmuchawy max 70 min 5, pauza 25s podawnie 5, moc kotla 3, przedmuch wlączony
ADC wlączone,modulacja 20%, dom nieocieplony z cegly ,spalanie około 40kg na dobe ekogroszkiem.
Nie mam zaworu trujdrogowego [/list]

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 08 lut 2014, 15:28

pierwszy link nie działa

Dmuchawa WPa07 HL oznacza,że jest czujnik halla, nie pracowałem, więc nie potrafię pomóc.
Wiem,że Elektro-miz z jakimś producentem kotła cos z czujnikiem halla kombinował - tutaj odsyłam do producenta sterownika.

Firmy constalex nie znam. Nie wiem jaką dokładnie konstrukcje kotła robią.


Co do samych nastaw, to jedynie wyłączyłbym ADC i przełączył to na PID
Jakbys miał typowa dmuchawę WPa07, to nadmuch bym robił góra zakres 88-92% a dół 13-15%