Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: Jan Kapera » 05 lut 2007, 10:14

Witam wszystkich! mam następujące pytanie: czy w dodatkowej łazience (w bloku) w której niema piecyka gazowego dopuszczalne jest wykonanie wentylacji z rury PCV o średnicy 110mm stosowanej w inst.kanalizacyjnej? długość przewodu went.to około 2m jeśli tak, to jaka norma to reguluje? sprawa jest pilna bo kominiarz w corocznych przeglądach raz usterkuje innym razem nie. Dziękuję zgóry za zainteresowanie!

paw_g_cio
Aktywny
Aktywny
Posty: 166
Rejestracja: 23 paź 2006, 21:19

autor: paw_g_cio » 05 lut 2007, 19:02

Witam
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zawarty taki zapis
&267.
1.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
...
5.
W pomieszceniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudnozapalnych.

Co do kanałów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych to znalazłem w internecie taką oto stronkę domus.com.pl oferują oni systemy kanałów wentylacyjnych z niezapalnych tworzyw sztucznych.
Pozdrawiam

Wacław
Aktywny
Aktywny
Posty: 201
Rejestracja: 05 lut 2007, 20:19

autor: Wacław » 08 lut 2007, 4:53

Wydaję mi się, że przez takie teksty robią dużo złego:wykonanie wentylacji z rury PCV o średnicy 110mm stosowanej w inst.kanalizacyjnej?
Gdzie indziej czytam, że kratka to wentylacja, albo skoro coś się nazywa nawiewnik to musi nawiewać.

Agnieszka Strawińska
Aktywny
Aktywny
Posty: 203
Rejestracja: 20 sie 2006, 7:19

autor: Agnieszka Strawińska » 29 mar 2007, 22:58

Przewód w rozumieniu ust. 5 par.267 jest łącznikiem łączącym np.okap z przewodem kominowym do wentylacji grawitacyjnej. Sam przewód kominowy do wentylacji grawitacyjnej musi być z materiału niepalnego a rura z PCW czy z innego tworzywa jest trudnozapalna oraz po drugie przewód do wentylacji grawitacyjnej ma zapewnić ciąg kominowy pozwalający na skuteczne usunięcie powietrza o określonym natężeniu, stąd rura nawet z materiału niepalnego bez izolacji termicznej i ze zbyt nisko wyprowadzonym wylotem nie spełni swojej roli a zapewni odwrotny efekt czyli nawiew powietrza.
aga

basstradamus
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 19 maja 2009, 10:07

autor: basstradamus » 17 sie 2009, 18:39

Witam, A więc można zoastosować rurę PCV czy nie?
Koszty przewodu metalowego sa duzo wyzsze.

Ostatinio zamontowałem wyciąg wentylacyjny z rury PCV, kominiarz, który miał odebrac instalcje grzewcza i wentylacyjna stwierdził, że rura PCV(przewod wentylacyjny) musi byc zamieniona na metalowa, bo jest latwo palna. Stad moje pytanie, nie usmiecha mi sie rozpruwac wszystkiego, musze miec pewnosc czy aby napewno rura PCV nie moze byc wykorzystywana jako przewod wentylacyjny z lazienki na dach.

Z gory dziekuje za konkretne odpowiedzi
Krzysiek

alee
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 11 sty 2010, 16:05
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: alee » 11 sty 2010, 16:17

Włóż więc od góry do wykonanego przewodu z pcv  elastyczną aluminiową rurę "spiro" za 20 zł o nieco mniejszej średnicy i kominiarz będzie miał swój niepalny przewód... 

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: czajnik » 11 sty 2010, 21:48

1. Nie można zastosować rury PVC z powodu, o którym ktoś już wspomniał powyżej, przytaczając przepis z warunków technicznych. Kominiarz więc ma rację (aż sam się dziwię, że kominiarz, a taki mądry : ) ).
2. Włożenie rury nie wchodzi w grę, jak również sama rura o średnicy 110 mm też nie wchodzi w grę także z innego powodu. Mianowicie z tych samych przepisów wynika, że ... zresztą proszę sobie zadać trud i sprawdzić samemu. Par. 140 ust. 5. Kalkulator do ręki i liczyć. Wzór na pole koła, jakbyś zapomniał, to pi*d2/4.
3. Pani Agnieszko, czy Pani jest tą samą Agnieszką, z którą miałem przyjemność dyskutować - pewnie ze dwa lata temu - na temat obowiązku kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, który wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane, jak również o możliwości montażu kotła w aneksie kuchennym, który to aneks jest częścią pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi?
Pozdrawiam

samouk
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: samouk » 11 sty 2010, 22:52

Witam,
Proszę mi wytłumaczyć, dla kogo więc firmy (np. Dospel, Hardi i inne) produkują i sprzedają białe rury z PCW nazywane przez producenta wentylacyjnymi?:roll:
Jerzy

samouk
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: samouk » 11 sty 2010, 23:09

P.S.
I jeszcze jedna uwaga dla wszystkich: w polskim nazewnictwie polichlorek winylu (m. in. materiał do tych rur) ma skrót PCW.
PVC (a nie PCV) jest skrótem obcojęzycznym.
Pozdr.
Jerzy
 

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: czajnik » 12 sty 2010, 9:02

Witaj Jerzy,
1. Sam wielokrotnie zadawałem to pytanie, nawet na tym forum. Do dzisiaj tego nie wiem, ale liczę, że kiedyś się dowiem.
2.
Jeśli chodzi o mnie, to ten PVC jest efektem ubocznym pracy w
środowisku właśnie obcojęzycznym. Co do innych, to nie wiem.
Najważniejsze, żeby było wiadomo, o co chodzi. A jeśli purysta językowy
się obrazi, to trudno.
Pozdrawiam.

samouk
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: samouk » 12 sty 2010, 9:36

Witaj Jerzy,
1. Sam wielokrotnie zadawałem to pytanie, nawet na tym forum. Do dzisiaj tego nie wiem, ale liczę, że kiedyś się dowiem. 

No to jak w końcu, kolego, czy przewody wentylacyjne z PCW są zabronione? Jeśli tak, to czy wymienione przeze mnie firmy produkują i sprzedają ... Marsjanom? Cały osprzęt, jaki produkują jest z PCW (O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA TEMPERATURĘ - jak sami się chwalą). Szczerze mówiąc mam prawo budowlane w komputerze, ale nie chciało mi się tam zaglądać, bo uparcie nie sprostowanych idiotyzmów jest tam bez liku. Wiem jedno, że kanały wentylacyjne NIEPALNE stosować należy do powietrza zanieczyszczonego np. pyłem z drewna (MIESZANKA WYBUCHOWA!!), do przesyłu powietrza o wysokiej temperaturze (np. DGP przy kominkach), rurociągów transportu pneumatycznego i do takich innych. Być może także w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, prrzedszkola, domy pomocy społ. i inne), a więc w miejscach, gdzie pożar w budynku mógłby się przenieść przewodami inst,. wentylacyjnej. Ale nie przy wentylacji indywidualnej!!
Pozdr.
Jerzy
 

samouk
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: samouk » 12 sty 2010, 9:48

P.S.
Wielkość przekroju kanałów wentylacyjnych w prawie budowlanym dotyczy przede wszystkim (jak pamiętam) głównie nawiewu i wywiewu z kotłowni a także kanałów zbiorczych w budynkach mieszkalnych. Jestem zdania, że dla dodatkowej wentylacji łazienki o małej kubaturze aż nadto wystarczy taka rura fi 110, jaką chce zastosować inicjator niniejszego tematu (tym bardziej, gdy nie ma tam gazu, bo wtedy przepisy są bardziej restrykcyjne). A to, że jest blisko do dachu i może występować "cofka", to już inna sprawa. Są na to różne sposoby w zależności od sytuacji.
Jerzy

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: czajnik » 12 sty 2010, 10:25

Ja nadmieniłem, Kolego, jakie są wymagania. Odrębną kwestią jest, czy wystarczy, czy nie wystarczy i czy dla takiej łazienki o takiej kubaturze, czy też innej łazienki o innej kubaturze. Proponuję nie dzielić włosa na czworo. No to jak w końcu, kolego, czy przewody wentylacyjne z PCW są zabronione?
Zabronione są przewody palne. Jeżeli to PCW, które te firmy produkują, jest palne, to tak - są zabronione. Jeżeli jest niepalne (bo np. dodają jakiś tajemniczy kompozyt), to nie jest zabronione. To przecież proste.Mnie osobiście temat plastikowych przewodów wentylacyjnych nie interesował, więc nie znam szczegółów. Myślę, że najlepiej zadać to pytanie producentowi. Może produkują te kanały dla budynków PM (z wyłączeniem garaży), w których dopuszcza się stosowanie przewodów nierozprzestrzeniających ognia.Należy też pamiętać, że przepisy dopuszczają stosowanie materiałów co najmniej trudnozapalnych dla pomieszczenia kuchennego i wnęki kuchennej w mieszkaniu.

samouk
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: samouk » 12 sty 2010, 12:17

czajnik pisze:Zabronione są przewody palne.


Zadałem sobie trud i zerknąłem do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. Nie znalazłem tam NIGDZIE ani słowa o materiale przewodów wentylacyjnych GRAWITACYJNYCH (ale dla wentylacji mechanicznej - TAK!).
Chyba, że jakieś dodatkowe przepisy lub zmiany w międzyczasie!

Jerzy

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: Przewód wentylacyjny z rury PCV ?

autor: czajnik » 12 sty 2010, 13:14

Ciekawe, na czym polega ten trud w zerknięciu do rozporządzenia? No, ale jeśli już sobie go zadałeś, to widocznie za mało. Więcej trudu proszę.

Na marginesie, Twoje wypowiedzi stają się agresywne, a to nie może się podobać.