raczej brak.iektórych kwestiach projektantów, deweloperów i wykonawców ogranicza tylko ich wyobraźnia.
iczyn pisze:Dla mnie jest zrozumiałe, że poziomy odcinek jest odchylony o 90 stopni od pionu, ale nadal szukam w przepisach informacji o zakazie stosowania takiego rozwiązania dziś bądź przed 1989 r.
.
bajbaga pisze:Tak wykonana wentylacja, tzn. ten poziomy kanał wentylacyjny, nie był ani nie jest zgodny z przepisami.
Dopuszczalne odchylenie wynosi do 30 stopni od pionu. Podstawa: przywołana w Rozporządzeniu w sprawie WT w § 147. 1., PN-83 B-03430 pkt. 5.1.3. .
bajbaga pisze:Rzeczony paragraf przywołuje do stosowania przywołaną w zał nr. 1. normę.
Nie ma interpretacji dla określenia powinny. Jest jednoznaczne jako obowiązujące.
Całe rozporządzenie nazywa się; Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie