Wentylacja w poniemieckim domku

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

re123
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 12 sie 2006, 15:10
Wentylacja w poniemieckim domku

autor: re123 » 25 sie 2012, 20:53

Witam,

Od momentu "uszczelnienia " mojego domu mam kłopot z dużą wilgotnością powietrza i wysokim stężeniem CO2. Dzieje się tak w niemal wszystkich pokojach na parterze - nie mam takich kłopotów z zaadaptowanym strychem.

Cały dom jest izolowany styropianem 10cm. Okna , plastiki, przeloty pod drzwiami nie większe niż 3mm.
Pomiary: wilgotność w zależności od pomieszczenia (2 pokoje i kuchnia) od 65% do 75%, ilość CO2 osiąga w porywach 3000-3500 ppm

Wszystkie pomieszczenia mają nowy tynk cementowo-wapienny, ściany są osuszone, izolacja pozioma za pomocą iniekcji krystalicznej.

Moje dotychczasowe próby polegały na wyciagnięciu uszczelek z okien i rozszczelnianiu ich - efekt nie taki jakiego bym oczekiwał (oczekuję ok 55% wilgotność i max 1100 ppm)
Myślałem o nawiewnikach lub kratkach pod oknami , ale chyba w moim przypadku byłoby to za mało.

Obecnie przymierzam się do wywiercenia w ścianach otworów fi 100 vis a vis drzwi, po przekątnej pomieszczenia - i zakonczeniu ich od wewnątrz anemostatem a od zewnątrz kratką z zaworem zwrotnym.
Zapewne potrzeba powiększyć otwór pod drzwiami ale tu rodzi się drobny problem - wszystkie pomieszczenia mają wspólny korytarz. Z tego korytarza wychodzą też drzwi do kotłowni (a z niej czasami dymi - inna historia - mała średnica komina). Zastanawiam się czy jak powiększę szczelinę w drzwiach np do pokoju (lub zrobię kratkę nawiewną) czy nie bedę miał dymu w pokoju np w nocy

Dodatkowo dodam , że w kuchni jest kanał wentylacyjny przy kominie i od dzis otwory nawiewne w drzwiach.
W kotłowni jest kratka wentylacyjna w kanale przy kominie i dwie kratki nawiewowe przy podłodze oraz kratka w drzwiach.

Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania. W załączeniu plan parteru.


Obrazek

IWB
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: IWB » 25 sie 2012, 22:26

wystarczyło docieplić wełną mineralną stare mury z cegły a nie porywać się na najtańsze rozwiązanie technologiczne powstał termos w środku zamknięta jest wilgoć w ścianach ;-)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: Bolas » 26 sie 2012, 9:09

I tu kłania się tzw WENTYLACJA. Nie rozumie tylko jednego po co ocieplać a potem wiercić dziury w ścianach i rozszczelniać okna??

IWB
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: IWB » 26 sie 2012, 9:18

aktywny kapilarnie system termoizolacji wewnętrznej budynków
bolas przecież tam nikt nie wilgotności muru przed przyklejeniem styropaniu.
teraz nic innego jak osuszacz kondensacyjny i wentylatory i to przemysłowe a nie te malutkie skrzyneczki i wiatraki lub suszarki do włosów.



Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: Bolas » 26 sie 2012, 9:29

Ja rozumie w jaki sposób powstaje wilgoć w przegrodzie. Nie rozumie dlaczego podczas modernizacji nikt klienta nie informuje o tym że pozbawia go za grube pieniądze wentylacji a co za tym idzie oszczędności energetyczne są kosztem zdrowia mieszkańców.

IWB
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: IWB » 26 sie 2012, 9:51

szybko tanio i bez odpowiedzialności - większość firm powinna mieć taki slogan reklamowy
ciekaw jestem jaka jest wilgoć w przegrodzie na wysokości cokołu i czy przypadkiem nie ma podciągania kapilarnego wynikającego z braku izolacji poziomej przecież to wszystko jest ze sobą powiązane ale ktoś kto złapał fuchę na docieplenie nie mierzy tej wilgotności.

jakie jest zasolenie muru? to ktoś powinien zmierzyć przed rozpoczęciem przyklejania styropianu, jeśli ma bardzo duże to żaden mechaniczny system wentylacji mu nie pomoże, a zaraz zaczną powstawać purchle na ścianach wewnętrznych i grzyb.

kolega utonie w kosztach w wyniku bezmyślnie przeprowadzonej termoizolacji budynku i tego nie będziemy przed nim ukrywać. Tyle się tu pisze o wentylacji i izolacji parochronnej, o zasoleniu i skutkach, ale jak widać nie przychodzą tu po porady jak tylko czym to ratować.

odpowiedz jest jedna za bezmyślność się słono płaci ...

re123
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 12 sie 2006, 15:10
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: re123 » 26 sie 2012, 11:37

Szanowni forumowicze,

Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie i uwagi chcę uspokoić , że ściany są suche, izolacja pozioma wykonana o czym wspomniałem i ogólnie ujmując fizyka ściany jest zachowana.
Kłopot jest w niewłaściwym ruchu powietrza w domu - tak przynajmniej sądzę ale nie jestem fachowcem w tej branży.. Stąd moja prośba o określenie czy zastosowanie rozwiązania powyżej opisanego jest prawidłowe a jesli nie to jakie powinno być w obecnej sytuacji.
Na pewno nie widzę potrzeby wymieniać izolacji zewnętrznej . Bardzo pomocny byłby dla mnie opis "przelotu/rozkładu" powietrza w pomieszczeniu.

Pozdrawiam,
re123

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 sie 2012, 13:43

Szanowny ITB, podstawy! Fizyka budowli wyklucza ruch powietrza w przegrodzie - wyklucza też wilgoć .
Izolacja termiczna "oddychająca" nie jest izolacją termiczną .
Nawet 30 cm wełny da niewiele - znaczne mniejsze są straty ciepła przez 5 cm wełny z folią.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 sie 2012, 13:48

re123 pisze:Szanowni forumowicze,

Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie i uwagi chcę uspokoić , że ściany są suche, izolacja pozioma wykonana o czym wspomniałem i ogólnie ujmując fizyka ściany jest zachowana.
Kłopot jest w niewłaściwym ruchu powietrza w domu - tak przynajmniej sądzę ale nie jestem fachowcem w tej branży.. Stąd moja prośba o określenie czy zastosowanie rozwiązania powyżej opisanego jest prawidłowe a jesli nie to jakie powinno być w obecnej sytuacji.
Na pewno nie widzę potrzeby wymieniać izolacji zewnętrznej . Bardzo pomocny byłby dla mnie opis "przelotu/rozkładu" powietrza w pomieszczeniu.

Pozdrawiam,
re123

Wszelkie działania termomodernizacyjna zaczyna się od skutecznej wentylacji.
Suche ściany... woda z kondensacji pary przy braku paroizolacji jest w styropianie. Ciepło zaś odprowadzane jest przez fundament do gruntu. Mur jest suchy .

re123
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 12 sie 2006, 15:10
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: re123 » 27 sie 2012, 20:17

Witam,

Obecnie przymierzam się do wywiercenia w ścianach otworów fi 100 vis a vis drzwi, po przekątnej pomieszczenia - i zakonczeniu ich od wewnątrz anemostatem a od zewnątrz kratką z zaworem zwrotnym.


Zastanawiam się jeszcze czy pomocne nie bedzie czasem wyjęcie uszczelek z okine lub ich zamiana na cieńsze. Wszak dawniej przy nieszczelnych oknach problem złej wentylacji nie istniał.

A4Andrzejek
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 26 sie 2012, 18:59
Lokalizacja: Kraków
Re: Wentylacja w poniemieckim domku

autor: A4Andrzejek » 28 sie 2012, 16:36