Re: Słabe ciśnienie wody w kranie - jak wzmocnić?
autor: Inicjusz » 18 maja 2012, 15:29
Rozumiem, że nie tylko nie masz hydroforu ale i żadnej pompy.
Jak dla mnie, to rewelacja.
Przy instalacjach grawitacyjnych trzeba większą uwagę zwrócić na zapewnienie wielkość przepływów poprzez zastosowanie zwiększonych średnic rur w stosunku do standardowo stosowanych w instalacjach ciśnieniowych. Cała instalacja powinna być wykonana z rur o jednakowej średnicy i w oparciu o kształtki powodujące jak najmniejsze turbulencje w przepływie wody. Np. zamiast kolanek stosować łuki lub nawet gięcie rur.
Urządzenia do poboru wody powinny też być przewymiarowane.
Niestety konstrukcja baterii prysznicowej jest dostosowana do instalacji ciśnieniowych.
Ciśnienie jakie możesz uzyskać w miejscu poboru wody, to (w pewnym przybliżeniu) różnica wysokości pomiędzy dynamicznym lustrem wody w studni, a punktem jej poboru (wypływu).
Przy montażu całej takiej instalacji trzeba zwrócić uwagę aby w układzie rur nie powstawało zasyfonowanie powodujące spadki ciśnienia. Ideałem byłaby instalacja, z której cała woda spłynie grawitacyjnie w najniższym jej punkcie.
Z informacji jakie podałeś o ciśnieniu na parterze i piętrze można wnioskować, że masz zasyfonowanie.
Różnica w ciśnieniu wynosi 1,3 - 0,2 = 1,1 bar
Natomiast zakładam, że różnica wysokości pomiędzy punktami pomiaru to ok 3 - 4 m, co daje nam ok. 0,4 bara straty ciśnienia pomiędzy parterem, a piętrem.
Jeżeli od 1,1 odejmiemy 0,4 to pozostaje na straty liniowe ok 0,7 bar. W mojej pobieżnej ocenie, to jest zbyt dużo jak na straty liniowe i dlatego przypuszczam, że może występować zasyfonowanie.
Duża ilość kolanek, trójników czy zawory też ma duży wpływ na spadki ciśnienia i ograniczania przepływu wody podobnie jak małe przekroje rur.