Wierzę że są instalatorzy , którzy znaja temat i wykonują instalację poprawnie , zgodnie z zasadami.
To Pan może sprawdzić w banalny sposób
Podstawową zasadą domowych wentylacji ( która nie obowiązuje w większych systemach) jest "niesłyszalność" - podstawowym parametrem cichych przepływów o najmniejszych oporach jest OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH - wynosi ona od 2m/sek. do 5 m/sek.
I tak, jak ma Pan centralę 400-tkę - na pierwszym biegu taka centrala ma koło 150m3/h na maksymalnym 380m3/h. W związku z tym producent centrali MUSI zrobić z niej wyjście fi 160mm ( czyli 200cm 2) - I teraz ma Pan np. 4 sypialnie/ pokoje i
salon - projektuje Pan po jednym nawiewie do sypialni i 2 lub 3 ( jak jest kominek ) do salonu. 200cm2 (kanał główny) podzielić na 7 daje niecałe 30 cm 2 czyli kanały odchodzące od skrzynki rozdzielczej powinny być fi 63mm - wtedy powietrze przy 150 m3/h i przy 380 ma najmniejsze opory przepływu i przepływy są najcichsze.
Projektanci często posługują się programami i parametrami dużych instalacji - tam temat ciszy nie stoi na pierwszym planie. Niemożliwe też jest opomiarowanie i regulacja tak małych strumieni jak 30-50m3/h. Każdy przyrząd pomiarowy stwarza pewien opór, co przy naczyniach połączony pomiar czyni błędnym. Zaś regulacja anemostatem czy kryzą których dokładność jest 50 m3/h , strumienia 30 m3/h też jest niemożliwa. Dlatego programy od dużych instalacji nie nadają się do domów!
Przepraszam, za to długie wyjaśnienie - myślę, że się przyda .Pozdrawiam,