karoka65 pisze:Są już kotły które nie boją się już tzw. "zimnego powrotu". Z tych co znam to jest to RBR-Ekouniwersal ze internetowym sterownikiem eCoal oraz Sztoker ze sterownikiem Cobra Pid ( palnik klepsydrowy)
W obu przypadkach nie jest narzucana temp. zadana 55 czy 60 stopni, mogą pracować na 40-tu stopniach bez zaworu N-drożnego i bez pompy mieszającej.
Stock pisze:karoka65 pisze:Są już kotły które nie boją się już tzw. "zimnego powrotu". Z tych co znam to jest to RBR-Ekouniwersal ze internetowym sterownikiem eCoal oraz Sztoker ze sterownikiem Cobra Pid ( palnik klepsydrowy)
W obu przypadkach nie jest narzucana temp. zadana 55 czy 60 stopni, mogą pracować na 40-tu stopniach bez zaworu N-drożnego i bez pompy mieszającej.
Palnik klepsydrowy? A co to za brednie?
Indiana pisze:4 lata gwarancji może przeżyje, a może nie - kocioł trochę kosztuje, więc lepiej go dobrze zabezpieczyć. Sam montuję zawory termostatyczne trójdrogowe, bo inaczej każdy sobie jedzie na 40'C a potem płacz że kocioł do wymiany za parę lat. Producent montowanych przez moją firmę kotłów zapewnia, że można instalować bez zaworu, no ale co powiem klientom, jak polecane przeze mnie kotły zaczną padać za 3-5 lat? Nie pytam się klienta o zdanie tylko montuję, jak wycena za droga niech w dziadostwo bawi się kto inny.
Kolega dwa razy w ciągu dwóch lat wymieniał ten sam kocioł (tani model), który miał powrót z podłogówki, bez zabezpieczeń - i gnił w oczach.
Jarecki79 pisze:Wydaje mi się,że to kwestia zdroworozsądkowa.
Nie do każdej instalacji trzeba pchać zawór mieszający. Od fachowości instalatora zależy, gdzie takie coś zainstalowac warto.
Potwierdzam,że dla Skam-P Premium z jego sterowaniami PID (Ognik, RT09pid, Cobra, eCoal) nie ma wymogu montażu zaworu n-drogowego.
Palenisko klepsydrowe Sztokera ma mniej-więcej kształt klepsydry. Dół paleniska jest wąski, od dołu żeliwny palnik, bokami woda, nad płomieniem wymiennik się rozszerza i są systemy 2elementów żeliwnych kierujących spaliny. Innowacyjna konstrukcja, aktualnie badany jest także egzemplarz mniejszej mocy.
.
Jarecki79 pisze:Chodzi o to, aby nie popadac w paranoję, czy histerię.
Nie każda instalacja potrzebuje zaworu mieszającego.
Nie oznacza to jednak,że każda instalacja ma takiego zaworu nie mieć. To indywidualna kwestia.
Wodny punkt rosy dla suchego węgla kamiennego występuje w granicy temp. ok.37-42st.C dla lambdy z zakresu 1,0-2,0.
Na wykraplanie ma wpływ dużo więcej czynników, mokry opał, warunki panujące w kotłowni (wilgoć, nachodzenie wody, problemy z wentylacją). Największy kłopot to raczej niskie temp. spalin i tutaj bym kładł największy nacisk.
karoka65 pisze:Stock pisze:karoka65 pisze:Są już kotły które nie boją się już tzw. "zimnego powrotu". Z tych co znam to jest to RBR-Ekouniwersal ze internetowym sterownikiem eCoal oraz Sztoker ze sterownikiem Cobra Pid ( palnik klepsydrowy)
W obu przypadkach nie jest narzucana temp. zadana 55 czy 60 stopni, mogą pracować na 40-tu stopniach bez zaworu N-drożnego i bez pompy mieszającej.
Palnik klepsydrowy? A co to za brednie?
Pod taką nazwą występuje ten palnik w kotle Sztoker, przecież możesz wklepać w google i obejrzeć jak to wygląda. Widzę Twoja lokalizacja to Dolny ślask jak masz niedaleko do Grodkowa to możesz obejrzeć na żywo, to sąsiednie województwo.
Jeśli cię to interesuje.