mam kilka pytan, dlatego podlacze sie do tematu
wiec tak- w podtrzymaniu temperatura pieca spada do 20c, wczesniej gaslo, ustawilem minimalna temp ustawna do 20 i teraz nie gasnie. pomijam fakt, ze na regulatorze Tango temperatura jest o ok 20c wyzsza niz na piecu, do tego juz sie przyzwyczailem, ale moze jest na to jakas rada?
wyczytalem jak forumowicz mial podobny problem i omal nie zagotowal wody na drewnie i problem ustal, ja mam w tej chwili wlasnie na regulatorze temt 98c a na piecu 69, wylaczylem pompe, dolozylem drewna i czekam
wiec tak- posiadam piec z firmy MAR METPOL PLESZEW 35kw, 4.4m2
ustawienia jakie mam to:
histereza- 1
maks temp nastawna- 90
OnG- minimalna temp- 20
OnP- temp zalaczenia pompy- 30
PrA- czas zwarcia stykowcz. polozenia- 1
Pau- 360
CdP- 12
PPo- 10
CoC- 10
OFS- 5
bPo- 10
CoP- czas odlaczenia pompy- 0
CPP- czas przesypywania paliwa- 0
obr- 11
nie wiem jaka pojemnosc ma zbiornik na groszek, ale w temperaturach takich jak w tej chwili, czyli grubo powyzej zera, przy pracy 9h dziennie wystarcza mi na 2 doby, ogrzewa ok 300m2, podwojny pustak betonowy, styropian pomiedzy pustakami, nowy dom.
jak jest dluzszy czas w podtrzymaniu gdy temp spada do ok 20c potrafi nie byc cieplej wody- podtrzymanie to nie przeciez stan tylko "aby nie wygaslo"
moze mozna ustawic tak, aby spalal mniej?