JAKA GRUBOSC STYROPIANU

autor: DOMEK » 10 lis 2006, 23:56

Witam.

Bede budowal dom z MAXOW-jaka powinna byc optymalna grubosc styropianu i jakie powinien miec parametry?-sciana dwuwarstwowa.

Ktory z producentow MAXOW jest wart polecenia?

Bede wdzieczny za info.

azienc
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 15 lis 2006, 9:53

autor: azienc » 15 lis 2006, 10:00

Musisz policzyć współczynnik U dla przegrody czyli ściany. U <=0,3. Jak obliczyć U znajdziesz w normie PN-EN ISO 6946
Teściowa jak woda - nie do pokonania

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 lis 2006, 10:08

Powyżej 0.1 W/m2xC nie ma sensu robić (podłoga i dach również) chyba że budyjesz prowizorkę na dwa trzy lata! 0.3 to 96' rok olej opałowy był po 0.6 zł/l .... A jeszcze jedno norma oznacza, że gorzej nie można a nie że tak trzaba.

azienc
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 15 lis 2006, 9:53

autor: azienc » 16 lis 2006, 14:03

Oj panie T.B. Pan znowu Norwegie do Polski przyrównuje. No ale nic każdy ma swoją rzeczywistosć ja wole liczyć wg. Polskich norm jednak ktoś nad tym się pocił zeby było dobrze. I wogóle co ot za W/m2*C od kiedy mamy Celsiusza w tym wzorku wg, mnie to tam jest Kelwin W/m2*K. Pozdrawiam
Teściowa jak woda - nie do pokonania

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 lis 2006, 16:00

Nie wszyscy posługują się jednostkami SI ponieważ pokazuję tu często rysunki firmy ISOVER więc i C się pojawiło http://www.isover.se/sw5669.asp
Zacytuję jeszcze jako komentarz znane pismo budowlane. Art. Jak ogrzewać dom jednorodzinny?"
... Dobrze ocieplony dom powinien zużywać według fachowców do 40 kWh/m2 rocznie. Natomiast przeciętne zużycie energii w Polsce wynosi 300kWh. Stąd energia uzyskiwana, ze spalania gazu jest nadal jeszczebardziej ekonomiczna od energii elektrycznej do ogrzewania. ...
Potem dalej o piecach S... J... V.... DD ...V..........
Wolę być fachowcem, ale może ktoś się zawzinać bulić ruskim za gaz i nie izolować.

j-j
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 15 lis 2006, 23:07
Lokalizacja: Zielona Góra

autor: j-j » 04 gru 2006, 10:35

do p. Brzeczykowskiego.

Pytanie dotyczy tych 40 kWh.
Chce zrobić tak aby tyle mieć ale za cholerę nie da rady uwzględniając mostki termiczne, ba, nawet je minimalizując nie da rady no chyba że damy po 30 cm na ściany 50 cm na dach i 40 w posadzkę ale czy to ma sens? Sam mostek może nam zwiększyć U o nawet 0,15 a jest jeszcze U samej przegrody i jak tu zrobić U energooszczędne w sumie- 0,1-0,18???
Tak- ocieplając od wewnątrz pewnie pan powie ale tego tu nikt nie słucha więc jak?
Patrzymy na projekty domów i widzimy u=0,16, dom energooszczędny, cieszymy się fajnie ale nie wliczono mostków, dochodzi wykonawstwo i mamy U=0,3 i z planowanych 40 kWh robi się 70 kWh.

pzdr

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 gru 2006, 13:55

Chętnie przeslę Panu przykładowe projekty. Nawet udało mi się przekonać Szwedów, wproadzili już to jako norma. Oczywiście trzeba zrozumieć izolację, czyli np wyrzucić OZC itp bzdury!!

j-j
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 15 lis 2006, 23:07
Lokalizacja: Zielona Góra

autor: j-j » 04 gru 2006, 14:55

Ale mnie również nie interesuje izolacja od wewnątrz a domyślam się że taką pan zaproponuje. Jesli nie to chętnie się dowiem jak zrobić 40 kWh bez przesadnych izolacji (o których pisałem powyżej)
Poza tym, nie uważam że OZC jest złe, sam tym nie liczę ale korzystam ze wzorów wg polskich norm i to co napisałem powyżej wynika właśnie tylko z polskich wytycznych.

pzdr

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 gru 2006, 16:37

Co tu wyjaśniać? nie ma innych izolacji niż termos. Aby temos był termosem izolacja jest wyłącznie od środka. Niebagatelną rolę odgrywa też wilgoć w przgrodzie, której przy ociepleniach powyżej 5-10 cm zlikwidować nie sposób.

co do OZC :

Może Pan odpowiedzieć na super proste pytania?
1)Czy istnieje częściowa izolacja termiczna? Czy sześcian z jednakowych kwadratów ze styropianu po zabraniu jednnej ściany, 16% więcej potrzebuje energii, do utrzymania stałej temperatury?
2)Czy nie jest prawdą , że im grubsze docieplenie tym wilgotniejsza przegroda, a wilgoci w przegrodzie OZC raczej nie uwzględnia! Badania- 4% zawilgocenia to nawet 50% izolacyjności.
3) Czy układ nieruchome powietrze +20 st, 10 cm suchego styropianu, i nieruchome powietrze 0 st, to, to samo co nieruchome powietrze +20 st 10 cm suchego styropianu i grunt 0 stC??? Czy tylko gradient temperatur decyduje o strumieniu ciepła?
4) Czy emisja ciepła przez ścianę i dach jest taka sama przy jednakowej grubości izolacji i różnicy temperatur?
5)Przy założeniu, że pakiet szyb w oknie ma 1.1W/m2 xC to ile mają dwa takie pakiety jeden po drugim!!!???
6)Jeszcze jedno OZC jak podają autorzy jest przeznaczone do centralnego ogrzewania. Więc pytanie, czy układ , zasobnik z grzałką 1kW + pompka cyrkulacyjna + 20 m2 rurki w piance + grzenik konwekcyjny z termozaworem (dobrym)w górnej części, to to samo energetycznie i "komfortowo" co grzejnik 1kW (np NOIROT) z termostatem elektronicznym i czujnikiem na dole.

Proszę oczywiście w miarę prosto.