Co powinny zawierać pomiary ??

Witam wszystkich

Panowie zgodnie z przepisami muszę wykonać pomiary elektryczne instalacji wewnętrznej jak i zasilania głównego budynku (WLZ). Instalacja jest nowa wykonana przewodami 3x2,5mm do gniazd oraz 3x1,5mm w rozdzielnicy są bezpieczniki, różnicówki oraz przepięciówka B+C. Jest również instalacja odgromowa.

Proszę o informację jakie pomiary powinny być wykonane bo już dwóch elektryków było to wycenić i każdy mówi coś innego.

Z tego co się orientuję to powinny być czasy wyłączenie różnicówek, prąd zadziałania do tego izolacja przewodów, pętla zwarcia oraz rezystancja uziomów.

Proszę o info jaka norma dotyczy tych pomiarów to sobie dopisze do umowy żeby pomiary były zgodne z tą normą.

Proszę również o info ile osób powinno wykonywać te pomiary ??
Czy należy mierzyć natężenie oświetlenia ??
Czy da się zmierzyć przepięciówkę ?? I czy jest ona obowiązkowa z punktu widzenia przepisów budowlanych ??

Nie wiem czy to ma znaczenie ale budynek jest biurowy.

Aha i na koniec takie pytanie techniczne ekipa wykonująca prace elektryczne od złącza kablowego w granicy działki do rozdzielnicy głównej w budynku położyła kabel 5-cio żyłowy oraz równolegle bednarkę. Bednarka wraz z żyłą PE oraz N jest uziemiona w złączu kablowym (rozdział PEN) natomiast w rozdzielnicy budynku żyła PE oraz bednarka są również uziemione (N już nie jest). Czy tak powinno być ?? Odległość od złącza to około 40m


Z góry dziękuję
Michał


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.

Czasy wyłączenia różnicówek - nie, pozostałe - tak.
Wszystko zawarte w PN-HD 60364-6:2008. Pomiary wykonują dwie osoby, z tym że jedna nie musi posiadać świadectwa kwalifikacyjnego do pomiarów.
Można się posiłkować PN-E-04700:1998 r.
Natężenie oświetlenia wykonuje się zgodnie z PN-EN 12464-1 z listopada 2004 r.
Przepięciówki da się zmierzyć, są do tego specjalne przyrzady, ale również są inne metody sprawdzania. Są obowiązkowe w nowych instalacjach, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Proszę sprawdzić.
Co do ochrony odgromowej, ma być wykonana zgodnie z normą z serii PN-EN 62305, natomiast elementy urządzenia piorunochronnego i zakres ich badań podlegają pod PN-EN 50164 ...

Ale najlepszy numer jest taki :
Cytat:
ekipa wykonująca prace elektryczne od złącza kablowego w granicy działki do rozdzielnicy głównej w budynku położyła kabel 5-cio żyłowy oraz równolegle bednarkę. Bednarka wraz z żyłą PE oraz N jest uziemiona w złączu kablowym (rozdział PEN)
Więcej "żył" nie mieli ? Ta bednarka robi za .. ? Jaki przekrój kabla ?

PS. Tak nie powinno być, bez sensu.

I ostatnie pytanie - jak jest w projekcie ?


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Dzięki za odpowiedź

Poczytam sobie te wszystkie normy.

Co do Pańskich pytań to:
kabel 5x25mm Cu

ta bednarka robi za ?? no właśnie za uziemienie jak sądzę bednarka w złączu i przy budynku jest połączoną z taką długą szpilką w ziemi, ale jak pisałem wcześniej to w złączu jest jeszcze połączona z N. Instalacja odgromowa posiada uziom otokowy i jest połączona z tą bednarką przy budynku. Ta benarka wchodzi do budynku razem z kablem i jest podłączona do szyny wyrównawczej PE z kabla również.

Poczytałem trochę i wydaje mi się że w tym przypadku jest PE zdublowane tzn jedno PE jest w kablu a drugie jako bednarka ??!! Chciałbym wiedzieć z ciekawości w sumie czy to jest standard. Dodam tylko że w projekcie jest to zapisane tzn zasilanie kablem 5 i bednarka.

W mojej ocenie wystarczy jedno PE ale nie wiem nie znalazłem informacji w necie.

PS. Widziałem również takie rozwiązanie na stadionie śląskim - do lamp na zewnątrz był ciągnięty kabel z PE oraz bednarka. Lampa była podłączona do PE oraz do bednarki.

Może zasilanie lampy a WLZ to dwa różne tematy ale rozwiązanie identyczne.

Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
Michał


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Znalazłem jeszcze gdzieś na forum informację może mało istotną, że punktu podziały PEN nie trzeba uziemiać.

Pozdrawiam
Michał


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-izolacje

E-ściany

E-okna

  • Firanki do okien

    Firanki do okien

    Są stylowe, staroświeckie i pełne wdzięku. Dają nieograniczone możliwości dekoracji.

E-ogródek

  • Inwentaryzacja zieleni

    Inwentaryzacja zieleni

    Wybudowanie domu i posadzenie drzewa to wyzwanie, lecz załatwienie wszelkich formalności urzędowych związanych...

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter