Re: czy to błąd majstrów??
autor: arekpolak » 06 lut 2012, 1:02
witam.
Janko nie masz racji mówiąc, że skrajna krokiew jest najbardziej obciążona gdyż zbiera ona obciążenia z dachu tylko z polowy rozstawu krokwi, zgodze sie, że jest największe obciążenie od "ssania" wiatru ale w tym akurat przypadku jest to obciążenie korzystne dla tej krokwi gdyż ją odciąża.
wracając do tematu wątku....
skoro nastąpiła zmiana w konstrukcji dachu należy przeprowadzić obliczenia 3 elementow konstrukcyjnych tj....
- krokiew skrajna - belka trzyprzęslowa, dwukierunkowo zginana, gdzie podporami są wymiany, obciążona w sposób równomiernie rozłożony obciążeniem ciągłym od ciężaru dachu + obc. klimatyczne tj. wiatr, śnieg
- krokiew przedskrajna - belka wieloprzęsłowa (w zależności od ilości platwi), dwukierunkowo zginana, podporami są murłaty i płatwie, obciążona w sposób rownomiernie rozlożony obciążeniem ciągłym od ciężaru dachu + obc. klimatyczne tj. wiatr, śnieg oraz siłami skupionymi równymi co do wartości reakcją od wymianu w punkcie połączenia z krokwią przedskrajną (4 takie siły)
- wymian - belka jednoprzęsłowa z przewieszeniem równym odleglością od osi krokwi skrajnej do osi ściany konstrukcyjnej (gr 25 cm a nie 12 cm), dwukierunkowo zginana, obciążona na końcach siłami skupionymi, podporami są ściana szczytowa i krokiew przedskrajna.
Ponieważ elementy te zginane są w dwóch płaszczyznach oraz obciążenia są pod różnymi kierunkami i należy je redukowac, obliczenia są dość upierdliwe ale należy je wykonać i udokumentować wpisem do dziennika o dokonanych zmianach. KB bądz projektant powinien te obliczenia wykonać.
Na moje oko wszystko powinno grać o ile dobrze wykonano wszystkie charakterystyczne polączenia, szczegolnie ważne jest aby zapewnić "nieprzesuwność" wymianu na ścianie szczytowej tj. żeby nie zsuwał się w kierunku okapu.
pozdrawiam