Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

felicja13
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 02 lut 2012, 18:14
Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: felicja13 » 02 lut 2012, 18:20

Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: Bolas » 02 lut 2012, 18:30

A można wiedzieć jaki to kocioł?

Dolphin
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 75
Rejestracja: 30 sty 2012, 10:04
Lokalizacja: suchedniów
Kontaktowanie:
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: Dolphin » 03 lut 2012, 8:19

Przy naczyniach otwartych zasadda jest taka, że powinno mieć pojemność 4% pojemności układu i stosuje się je obecnie przy kotłach na paliwa stałe.
Nie można stosować przy nich zbiorników ciśnieniowych, przeponowych. Jest to bardzo niebezpieczne (można sobie zrobić krzywdę).
Pojemność takiego naczynia, zamkniętego, zależy od systemu ogrzewania.
Przy tradycyjnym (kotły gazowe lub olejowe z grzejnikami) pojemność musi byc większa, przy niskotemperaturowym może być mniejsza.
Drugi czynnik to pojemność okładu CO.
Trzeba to obliczyć znając wszystkie powyższe wartości (tak ogólnikowo tłumacząc).
A ciśnienie ok. 1 Bar
Bartur

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: Bolas » 03 lut 2012, 13:50

Guzik prawda. Od kilku lat mamy już pozwolenie prawne na montowanie kotłów na paliwa stałe w układach zamkniętych pod kilkoma uwarunkowaniami. Dlatego powtarzam pytanie jaka marka i model kotła?

felicja13
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 02 lut 2012, 18:14
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: felicja13 » 06 lut 2012, 15:41

Kocioł maiłowy SAS MI 23kW , nie chodzi mi o pojemność naczynia tyko o ciśnienie;)

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: Alibaba » 06 lut 2012, 20:41

50% Pmax.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?

autor: Bolas » 06 lut 2012, 21:05

Srutu tu tu.....
No to wg DTR producenta masz lipę. Podaje on wyraźnie:
Kotły typu >SAS UWT< przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego
ogrzewania, systemu otwartego

Jednocześnie informuje nas że ciśnienie nie może przekroczyć 1,5bara. Dodatkowo zaleca wyposażenie kotła w zawór trój lub czterodrożny pod groźbą utraty gwarancji.
Ale jeżeli na gwarancji ci nie zależy a zawsze możesz podać się na przepisy które wręcz zobowiązują producenta do przestrzegania norm to ustawienie naczynia przeponowego masz na stronie producenta: np Reflex:
http://reflex.pl/zalaczniki/instrukcja_reflex_2010.pdf