Niestety nie zgodzę się z przedmówcą : /
Najważniejszym czynnikiem jest przenikalność cieplna definiowana jako:
U = 1/R - gdzie R oznacza opór i definiowany jest jako:
R= l/lambda + Rsi
l - grubość warstwy
lambda - współczynnik przewodzenia ciepła
Rsi - opór przyjmowania ciepła
Pierwszy człon równania (l/lambda) z uwagi na znikomą grubość foli będzie pomijalny natomiast folia cechuje się dużym oporem przyjmowania ciepła i to on decyduje o skuteczności takiej izolacji.
Z danych producenta opór foli wynosi 0,63 (m2K)/W
(
http://www.onduline.com/pl/&module=cate ... product=13)
Czyli warstwa foli zastąpi nam około 2,3 warstwy wełny mineralnej
([więcej informacji poprzez
PW] - o lambda 0,037)
Pod uwagę należy wziąć też że folia znakomicie uszczelni całość ocieplenia ograniczając straty ciepła w wyniku przedmuchów jak również ograniczy skutki konwekcji w związku z czym całkowity zysk zastosowania foli będzie jeszcze większy. Biorąc pod uwagę niewielką cenę oraz łatwość montażu jest to naprawdę dobry materiał izolacyjny
Informację potrzebne do obliczeń właściwości cieplnych budynków można znaleźć na przykład tutaj
http://www.pwsz.nysa.pl/~mzdanowicz/Fizyka_3.htm