Instalacja grzewcza
Czesc, dwa lata temu wybudowałem dom na wsi. Od roku mam czeste problemy z instalacja grzewcza. Kaloryfery często mi się zapowietrzaja albo mocno hałasuja. cyrkulacja wody w grzejnikach nie przebiega dobrze ponieważ kaloryfery nie sa równomiernie nagrzane. Mam dość wzywania fachowców i płacenia za to grubej kasy!!! Nie rozumiem na czym cały problem polega czy mam złe grzejniki czy problem wynika z czegoś innego ! proszę o rade.
Ciężko coś doradzić nie widząc instalacji. Jeżeli problem w zapowietrzaniu się instalacji a posiadasz w niej pompkę proponuje zamontować separator powietrza. Wysyca powietrze z wody przez co nie trzeba odpowietrzać grzejników np Flamkovent
| Jurekom napisał: |
| Czesc, dwa lata temu wybudowałem dom na wsi. Od roku mam czeste problemy z instalacja grzewcza. Kaloryfery często mi się zapowietrzaja albo mocno hałasuja. cyrkulacja wody w grzejnikach nie przebiega dobrze ponieważ kaloryfery nie sa równomiernie nagrzane. Mam dość wzywania fachowców i płacenia za to grubej kasy!!! Nie rozumiem na czym cały problem polega czy mam złe grzejniki czy problem wynika z czegoś innego ! proszę o rade. |
Witam Pierwsze pytanie jakie tobie zadam to czy masz założone filtry w instalacji grzewczej?
mhmm filtry?! A do czego one służą?
Zwykłe filtry siatkowe na instalacji. Przeważnie przed pompą
filtry zapobiegaja przedostawaniu się zanieczyszczen z wody do instalacji grzejnkow
Ja dodatkowo przy kotłach na paliwa stałe obowiązkowo montuję tzw odmulacze tej samej firmy co powyższy separator powietrza. Są też te dwa urządzenia w jednej obudowie.
możliwe że takich filtrów instalator nie założył :/
Koszt filtra odmulacza który ja zaproponowałem to ok 150-250zł. Filtr czyści się bardzo łatwo odkręcając zaworek wypłukuje się z niego cały syf. Mogę zajechać do mojego klienta i nagrać film ile syfu jest po 4m-cach używania go w instalacji. Mało kto decyduje się na taki krok ale licząc że fachowe wyczyszczenie rur w podłogówce kosztuje o wiele więcej to inwestycja naprawdę zwraca się i to bardzo szybko.
Filtry siatkowe są popularne i powinny być montowane przed pompami by zapobiegały w głównej mierze dostawanie się większych cząstek które mogłyby uszkodzić wirnik pompy. Filtry takie powinno się czyścić min. co 6m-cy. Brak takiego filtra przed pompą z automatu likwiduje gwarancję.
Filtry siatkowe są popularne i powinny być montowane przed pompami by zapobiegały w głównej mierze dostawanie się większych cząstek które mogłyby uszkodzić wirnik pompy. Filtry takie powinno się czyścić min. co 6m-cy. Brak takiego filtra przed pompą z automatu likwiduje gwarancję.
zgadzam się, filtr to podstawa, są różne możliwości zabezpieczenia instalacji droższe i tańsze... To co zaproponawałeś to skuteczne rozwiązanie i proste w eksploatacji, koszt wysoki ale uzasadniony ...można i trzeba używać chociaż prostych filtrów siatkowych , które kosztują kilkanaście złotych przynajmniej takie zabezpieczenie jest konieczne. Również trzeba je czyścić
co jakiś czas ...
cenne informacje, teraz pytanie jaka firma ???
Ale co jaka firma bo się potraciłem?
Jakiej marki powinny być filtry skośne???
Skośne mosiężne bez znaczenia byle do wody. Możesz wybrać sobie do gazu ale te mają tylko mniejszej średnicy otwory w sitku.