Przewody mają 63mm potem 68mm więc śmiało można 6 .Grzegorz79 pisze:Czyli jak dobrze obliczyłem:
5 kanałów
Średnica reku 160
Czyli na 5 kanałów nawiewnych przewód 72 mm.
Czy to się zgadza?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po pierwsze jest źle zaprojektowana wentylacja, nie zbilansuje się. Robiąc wywiewy poza łazienkami i MNIEJSZYM w kuchni, musi się Pan liczyć z brakiem możliwości uzyskania komfortu.
Po drugie, nie podaje się wydajności na poszczególnych anemostatach, bo te będą się non stop zmieniać. Np. przy dwóch kanałach wywiewnych do anemostatu w kuchni, poleci więcej powietrza niż przy 4 kanałach przy anemostacie w łazience, bo w kuchni nie ma drzwi, a na górze łazienka i sypialnie drzwi mają.
Po trzecie. Rekuperację do wentylacji wprowadzono po to, by obniżyć koszty budowy, by nie robić bardzo drogiego ogrzewania centralnego.
W 10000 nie ma problemu się zmieścić, z dobrą centralą i nawet kanałami ze srebrem, ale musi to być prawidłowo zaprojektowane.
Witam
Czyli zgodnie z Pana sugestią mam zrezygnować z wywiewu z wiatrołapu i pralni?
W sumie wiatrołap sąsiaduje z kuchnią gdzie będzie anemostat wywiewny.
Co do podawania wydajności na anemostatach opracowałem to na podstawie materiałów
dostępnych w internecie gdzie praktycznie wszędzie w zestawieniach tabelarycznych takie są podawane. Ale ok poprawię.
Pan chce airpacka 180 dać ? Ja robię na kanałach 75/63 - są najbardziej optymalne - dobre kosztują 360zł /50m brutto a ze srebrem 450.Co do rozmiaru kanałów to mam pytanie do Pana, czy kanały nawiewne i wywiewne powinny być tych samych średnic?
Zakładając że będzie to np. rekuperator z kanałem głównym fi 160 (AirPack) będę miał:
- 200cm2 / 20cm2 (kanał 63/50) = 10 kanałów nawiewnych (góra: sypialnia 2x63/50, pokoje góra 3x63/50, pralnia 1x63/50, parter: gabinet 2x 63/50, pokój na dole 2x63/50, salon 6x63/50 - razem 16 kanałów).
- 200cm2 / 31cm2 (kanał 75/63) = 6 kanałów wywiewnych (kuchnia 2x75/63, dwie łazienki 2x75/63.
Czy wg. Pana teraz będzie dobrze?
Instalacja centralnego ogrzewania już została wykonana (na razie bez kotła w kotłowni i podłogówki na parterze).
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Suma pól kanałów powinna być taka jak kanał główny + maksymalnie 20%.
Janusz30 pisze:[quote=
Bilans jest bardzo prosty ( to nie sugestia tylko matematyka) - wywiew zawsze równa się nawiewowi. Teraz mamy komfortowy nawiew - 20m3/h na osobę... maksimum 30. Czyli nawiew przy 4 osobach to 80-120m3/h - jak będzie za mało, to źle jak za dużo to za sucho i tez źle. Wywiew... łazienki 50m3/h (norma i by się naprawdę przydało) kuchnia 30m3/h (jak elektryczna) i teraz ten kto (w internecie) proponuje wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni, niech zbilansuje wentylację! Musi być albo za sucho w pokojach albo grzybek (z czasem) w łazienkach.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Suma pól kanałów powinna być taka jak kanał główny + maksymalnie 20%.
TwojOszczednyDom pisze:Janusz30 pisze:[quote=
Bilans jest bardzo prosty ( to nie sugestia tylko matematyka) - wywiew zawsze równa się nawiewowi. Teraz mamy komfortowy nawiew - 20m3/h na osobę... maksimum 30. Czyli nawiew przy 4 osobach to 80-120m3/h - jak będzie za mało, to źle jak za dużo to za sucho i tez źle. Wywiew... łazienki 50m3/h (norma i by się naprawdę przydało) kuchnia 30m3/h (jak elektryczna) i teraz ten kto (w internecie) proponuje wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni, niech zbilansuje wentylację! Musi być albo za sucho w pokojach albo grzybek (z czasem) w łazienkach.
Osób w domu będzie 5 w tym 3 dzieci. Nawiew wtedy 150m3/h max.
Na obecną chwilę w kuchni ma być kuchnia gazowa - tak więc zalecane 70m3/h.
[quote= Pan chce airpacka 180 dać ? Ja robię na kanałach 75/63 - są najbardziej optymalne - dobre kosztują 360zł /50m brutto a ze srebrem 450.
Na wywiewie i nawiewie daję identyczne skrzynki, a więc i kanały są takie same.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Suma pól kanałów powinna być taka jak kanał główny + maksymalnie 20%.