Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 lip 2015, 13:53

Łączenie centralnego z pc
http://www.seltron.si/rotex-set-toplotn ... a-Rifntmko
już jest, więc i zaraz ludzie zobaczą, ze przy pompach powietrze woda COP jak ma 5 do -25 st.C to dogrzewanie gazem nie ma sensu.
A pompy ciepła powietrze powietrze są bardziej efektywne i ewentualne dogrzewanie elektryczne niecentralne też.
Jak za rok, komin będzie świadectwem obciachu - to poleci wszystko błyskawicznie, zwłaszcza, że i tak niskie ceny, mocno pospadają. Sprężarka 1cm3 czy 2cm 3 nie jest droga.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 22 lip 2015, 14:33


Zastosowana tam pompa ciepła powietrze powietrze ma takie parametry techniczne:
DANE TECHNICZNE Pompa ciepła:
Nominalna moc cieplna (7stopni dolny wymiennik / 35 stopni górny wymiennik) 4,4 kW,
Wymiary zewnętrzne 450 x 400 x 970 mm,
COP (7stopni dolny wymiennik / 35 stopni górny wymiennik) 5.0
temperatura przepływu 25 ° C do 80 ° C,
czynnik chłodniczy R410A.
Ciekawe jak trzeba podrasować taką pompę aby miała COP 5 przy parametrach:
minus 25 stopni dolny wymiennik / 35 stopni górny wymiennik. Ale miszczu to potrafi.

cympekwm
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 01 lip 2015, 12:11
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: cympekwm » 23 lip 2015, 10:19

Odważnie robic to własnymi siłami. Chyba nigdy bym się tego nie podjął. Zaufałem profesjonalistom i mogę spac spokojnie :p http://www.dedietrich-pompyciepla.pl/ - gdybyś jednak zrezygnował i szukał dobrej firmy, to przesyłam ci adres do tej, z która ja współpracowałem.

bt9
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 23 lip 2015, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bt9 » 23 lip 2015, 12:10

Witam,


Chciałbym zlecić wykonanie lub instruktaż jeśli byłbym w stanie zrobić to sam instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do domu kostki z lat 70-80 aktualnie remontowanego.
Wentylacja ma zapewnić głównie komfort, bo po wymianie okien na nowe nie ma odpowiedniej wentylacji.
Oto jak wygla sytuacja:

Dom ok. 100m2 + podpiwniczenie ok 50m2
Parter:
1. Wiatrołap 5m2
2. Przedpokój - 6m2
3. Łazienka - 4m2
4. Pokój - 12m2
5. Kuchnia - 13m2
6. Pokój - 15m2
Razem ok. 55m2

Piętro:
1. Przedpokój 5m2
2. Łazienka - 6m2
3. Pokój - 12m2
4. Pokój - 13m2
5. Pokój - 15m2
Razem ok. 50m2

+ ok 5m2 ciąg komunikacyjny schodów.


Dom w trakcie remontu.
Wyremontowany parter, piętro do remontu bedą zrywane podłogi itp.
Budynek bedzie w przyszłości ocieplony.

Jeśli chodzi o wentylację to myślałem o tym, aby poprowadzić całą instalację na piętrze w podłodze ponieważ parter jest już po remoncie ukryć w styropianie i rozprowadzić w dół robiac jedynie odwierty w stropie wstawiając anemostaty. A także porpowadzić na piętrze kanały przy suficie.
Czy mógłbym zastosować kanały o średnicy zewnetrznej max 50mm? Jeśli tak to proszę o namiary gdzie kupić. Ponieważ będzie jeszcze szła wylewka a nie chciałbym obniżać wysokości pomieszczeń bo i tak będzie już tylko 250cm.

Proszę o porady czy dobrze to rozplanowałem, a także jaki sprzęt zastosować.
Wyrzutnię planuję zrobić albo przez ścianę albo doprowadzając do komina wentylacyjnego i wyrzucić ponad dach.

W załączniku wymiary, rozkład anemostatów itp.
Jeśli chodzi o piwnicę bedzie ona odcieta od parteru izolacyjnie tam nie planuję wentylacji mechanicznej, chyba, że zaproponujecie inaczej.

Proszę także o radę czy może być 6 nawiewów a tylko 4 wywiewy? Czy poprostu dołożyć dwa wywiewy aby się zrównoważyło?
Jeśli jest możliwość to proszę o poprawienie na załączonym rysunku błędów.

Niestety po dogłębnej analizie kosztów muszę iść raczej w oszczędność, dlatego nie myślę o ogromnym odzysku ciepła ale o komforcie. Co moglibyście mi zaproponować i pomóc?

Dzięki wielkie!


Obrazek

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 23 lip 2015, 12:21

w kuchni czerpnia , nie nawiew.
w przedpokojach bez, tamtędy powietrze z pokojów będzie "przechodziło" do łazienki i kuchni
Ja wyrzutnię dałbym w komin .
Wyciągów może być mniej, ale zawsze można zdublować kanały do nich , jednak tak aby ich ilość całkowita nie była większa niż nawiewów

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Bolas » 23 lip 2015, 12:50

Wyrzutnia na bokach jak najbardziej po co dodatkowo obciążać silniki długą wyrzutnią. Reszta tak jak pisze kolega powyżej.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 lip 2015, 13:36

Niestety po dogłębnej analizie kosztów muszę iść raczej w oszczędność, dlatego nie myślę o ogromnym odzysku ciepła ale o komforcie. Co moglibyście mi zaproponować i pomóc?

O jakiej kwocie mowa? Tańsze centrale są głośniejsze, muszą być na takich kanałach
Obrazek
Droższe mniej biorą prądu, są cichsze oraz mają tak duży odzysk, że kanały mogą być nieizolowane.

Obrazek

Obrazek

bt9
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 23 lip 2015, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bt9 » 23 lip 2015, 15:15

Kwota.. Hmm ciężko mi się określić tak na 100% ale.. Z moją pracą po waszej życzliwe pomocy czy udało by się zmieścić w 6000? Proszę o szczere rady i jeśli trzeba sprowadzenie mnie na ziemię.. Myślałem także o zamontowaniu rekuperator ów ściennych darmo ale jakoś nie przemawia za mną ta technologia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 lip 2015, 16:27

bt9 pisze:Kwota.. Hmm ciężko mi się określić tak na 100% ale.. Z moją pracą po waszej życzliwe pomocy czy udało by się zmieścić w 6000? Proszę o szczere rady i jeśli trzeba sprowadzenie mnie na ziemię.. Myślałem także o zamontowaniu rekuperator ów ściennych darmo ale jakoś nie przemawia za mną ta technologia.
Można i za 6000 i to bez chińszczyzny.
Ścienne reku u nas się nie nadają, Zamarznie woda na elewacji .
Wywiwy robi się wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni , nie może być w korytarzu bo łazienka nie będzie wentylowana .
Centrala onyx dream i kanały izolowane 20 m 125mm 20m 100mm i 40m 63mm dwa rozdzielacze i 9 anemostatów
6000 brutto

Pafo
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 lip 2015, 21:03
Lokalizacja: zach-pom
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Pafo » 23 lip 2015, 22:37

witam

bardzo interesuje sie wentylacja i klimatyzacja. Studiowalem inzynierie srodowiska, dotychczas zajmowalem sie odnawialnymi zrodlami energii. Troszke sie pozmienialo w glowie, a moze to kwestia checi poznania nowych tematow, wracajac to sentencji... Wentylacja i klimatyzacja to temat o którym ciągle myśle, chcialbym sie was poradzic gdzie moge odszukać informacji na temat wyliczenia zapotrzebowania na powietrze do wentylacji... przeczytalem kilka ksiazek- strasznie zagmatwany temat, oczywiscie nie poddam sie i nadal bede zaglebiac ten temat.... ale czy ktoś moze chcialby wyjasnić to w prosty sposób? :) od czego zaczac projektowanie wentylacji? Chce takie cwiczenie rozwiazac i zaprojektować wentylacje mechaniczną dla parkingu podziemnego. pozdrawiam i czekam z niecierpliwościa na odpowiedzi.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 24 lip 2015, 5:32

Bolas pisze:Wyrzutnia na bokach jak najbardziej po co dodatkowo obciążać silniki długą wyrzutnią. Reszta tak jak pisze kolega powyżej.


A dlaczego obciążać ?, jeśli komin jest blisko to te dodatkowe parę metrów prostego kanału może nawet wspomóc wentylator, bo z racji różnicy wysokości przy nawet minimalnym wietrze wytworzy nam się "cug".

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 lip 2015, 5:41

Pafo pisze:witam

bardzo interesuje sie wentylacja i klimatyzacja. Studiowalem inzynierie srodowiska, dotychczas zajmowalem sie odnawialnymi zrodlami energii. Troszke sie pozmienialo w glowie, a moze to kwestia checi poznania nowych tematow, wracajac to sentencji... Wentylacja i klimatyzacja to temat o którym ciągle myśle, chcialbym sie was poradzic gdzie moge odszukać informacji na temat wyliczenia zapotrzebowania na powietrze do wentylacji... przeczytalem kilka ksiazek- strasznie zagmatwany temat, oczywiscie nie poddam sie i nadal bede zaglebiac ten temat.... ale czy ktoś moze chcialby wyjasnić to w prosty sposób? :) od czego zaczac projektowanie wentylacji? Chce takie cwiczenie rozwiazac i zaprojektować wentylacje mechaniczną dla parkingu podziemnego. pozdrawiam i czekam z niecierpliwościa na odpowiedzi.
To bardzo prosty temat, tylko trzeba zapomnieć, że są wydziały ogrzewanictwa na politechnikach. Tam jest pranie mózgów. Wymyślają OZC itp, by ochronić rynek grzewczo inatalacyjno paliwowy.

Po odseparowaniu strat budynku na instalacji i wentylacji - okazuje się, że żaden, nawet ceglany dom z lat 50-tych nie zużywa więcej jak 30kWh/m2 .
Skąd po 1993 roku pojawiło się 70, 100 czy więcej kWh ?

Podstawowe błędy popełniane przy instalacjach domowych :
1) grzanie bufora i rozprowadzanie ciepła
2) nie instalowanie odzysku ciepłą z wentylacji
3) łączenie grzania domu z ogrzewaniem wody użytkowej
4) ogrzewanie podłogowe przy izolacji 20 i mniej cm styropianu
5)umieszczanie grzejników pod oknem
6)grzejniki konwekcyjne i drabinkowe w łazience
7) termostaty w górnej części grzejnika.
8) przewymiarowanie instalacji
9) Rurki w podłodze nie na suficie, gdy ciepło dostarczane jest pompą ciepłą

bt9
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 23 lip 2015, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bt9 » 24 lip 2015, 10:16

Witam ponownie.

Wprowadziłem zmiany uwzględniając wasze zdanie i wskazówki.
Usunięte wyciagi z korytarzy.

1. Wyprowadzenie wyrzutni przez komin - znajduje się on ok 3 metrów od rekuperatora. Tylko, że kanał wentylacyjny w kominie ma przekrój 14x14 czy ta wiekość będzie odpowiednia? I czy muszę instalować jakiś przewód dodatkowy - wkład do komina czy tylko doprowadzić i podłączyć do już istniejącego?

2. Powiedzmy, że wybrałbym rekuperator ONYX DREAM 200 ale czy mógłbym użyć do niego mniejszych kanałów? Niestety średnica zew. 75mm to sporo jeśli mam prowadzić w posadzce ponieważ jest to remontowany dom. Myślałem o kanałach o śr. Zew. max. 60mm a nawet mniejszych. Co polecicie w rozsądnej cenie i jak to będzie się konfigurowało z centralą?
Jeśłi nie będzie nic ciekawego i/lub będzie to kłopotliwe to trudno będzie trochę wyższa posadzka.

3. Pod sufitem z płyt K-G chciałbym zabrać tylko 10cm przestrzeni - czy wystarczy na kanały czy będę musiał jakieś większe kanały użyć? Bo widzę, że podane są 20 m 125mm 20m 100mm i 40m 63mm. Gdzie jakie kanały będą szły? Więc uwzględniając, że mam pod sufitem max 10cm to czy moge zastosować kanały mniejsze niż 125 i 100mm? Jeśli nie to będę musiał obniżyć mocniej syfit, chyba, że zrobię tylko w niektórych miejscach niższe sufity tam, gdzie będą szły te kanały a w reszcie sufit wyżej. Da rade!.

Czy podział jak na załączonych rysunkach będzie ok?
Czy połączenie kanałów do anemostatów, ich rozkład, podział skrzynek rozdzielczych jest ok?
To jest tylko zchemat i zmiany konstrukcyjne będą wprowadzone, ale czy koncepcja jest si?
Najbardziej proszę o poradę co do kanałów itp.
Dzięki wielkie!!


Obrazek

bt9
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 23 lip 2015, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bt9 » 24 lip 2015, 10:22

W lepszej jakości:

Obrazek


Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 lip 2015, 10:28

bt9 pisze:Witam ponownie.

Wprowadziłem zmiany uwzględniając wasze zdanie i wskazówki.
Usunięte wyciagi z korytarzy.

1. Wyprowadzenie wyrzutni przez komin - znajduje się on ok 3 metrów od rekuperatora. Tylko, że kanał wentylacyjny w kominie ma przekrój 14x14 czy ta wiekość będzie odpowiednia? I czy muszę instalować jakiś przewód dodatkowy - wkład do komina czy tylko doprowadzić i podłączyć do już istniejącego?
Odpowiednia - wyjście z centrali ma 130cm 2 a ten kanał 200

2. Powiedzmy, że wybrałbym rekuperator ONYX DREAM 200 ale czy mógłbym użyć do niego mniejszych kanałów? Niestety średnica zew. 75mm to sporo jeśli mam prowadzić w posadzce ponieważ jest to remontowany dom. Myślałem o kanałach o śr. Zew. max. 60mm a nawet mniejszych. Co polecicie w rozsądnej cenie i jak to będzie się konfigurowało z centralą?
Jeśłi nie będzie nic ciekawego i/lub będzie to kłopotliwe to trudno będzie trochę wyższa posadzka.
Są kanały, ale droższe ( bo na zamówienie) i reszta droższa , poza tym trzeba ich więcej.

3. Pod sufitem z płyt K-G chciałbym zabrać tylko 10cm przestrzeni - czy wystarczy na kanały czy będę musiał jakieś większe kanały użyć? Bo widzę, że podane są 20 m 125mm 20m 100mm i 40m 63mm. Gdzie jakie kanały będą szły? Więc uwzględniając, że mam pod sufitem max 10cm to czy moge zastosować kanały mniejsze niż 125 i 100mm? Jeśli nie to będę musiał obniżyć mocniej syfit, chyba, że zrobię tylko w niektórych miejscach niższe sufity tam, gdzie będą szły te kanały a w reszcie sufit wyżej. Da rade!.
100mm to wywiewy 125mm to kanały główne a 63 czy 68mm to nawiew

Czy podział jak na załączonych rysunkach będzie ok?
Czy połączenie kanałów do anemostatów, ich rozkład, podział skrzynek rozdzielczych jest ok?
To jest tylko zchemat i zmiany konstrukcyjne będą wprowadzone, ale czy koncepcja jest si?
Najbardziej proszę o poradę co do kanałów itp.
Dzięki wielkie!!


Obrazek