Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.
bebosz pisze:Panie Tomaszu
Odnosnie spadkow cisnienia
przepraszam za nadgorliwosc zakladajac ze rozmieszczenie skrzynek z anemostatami jest poprawna w opcji 1 lub 2
1. Zastanawia mnie sypialnia na gorze ta przy ktorej jest lazienka oraz garderoba
przy dwuch wywiewach i jadnym nawiewie nie bedzie przeciagu czy mozna to bedzie wyregulowac anemostatami ?
2.od najdalszego punktu wywiewu dowyrzutni bedzie 12 metrow z czego skrzynka 3x75mm skrzynka rozdzielajaca 14x75mm oraz 8m rury 75mm, 4m rury 200mm plus wyrzutnia
a takze
od najdalszego punktu nawiewu do czerpni bedzie 18 metrow z czego skrzynka 2x75mm, skrzynka rozdzielajaca 14x75mm oraz 12m rury 75mm, 6m rury 200mm plus czerpnia
czy te roznice cisnien sa akceptowalne ?
W garderobie nawiew!!!
Anemostatami nic się nie wyreguluje.
18m???
opcja 1.
anemostat wywiewny:
kuchnia na dole skrzynka 3x75
utility na dole skrzynka 3x75
lazienka na dole skrzynka 2x75
Lazienka duza na gorze skrzynka 3x75
lazienka mala na gorze skrzynka 3x75
anemostat nawiewny:
4 sypialnie na gorze skrzynki 2x75
garderoba skrzynka 2x 75 z jedna zaslepka
living room maly na dole skrzynka 2x75
duzy sitting room na dole 2 skrzynki 2x75
Jeszcze gdzieś zaślepka na nawiewie ( do "bilskiego" pokoju czy sypialni - najlepiej tam gdzie i ta z garderoby powietrze wejdzie} i będzie 14 :14
anemostat wywiewny:
kuchnia na dole skrzynka 3x75
utility na dole skrzynka 3x75
lazienka na dole skrzynka 2x75
Lazienka duza na gorze skrzynka 3x75
lazienka mala na gorze skrzynka 2x75
garderoba skrzynka 2x 75 z jedna zaslepka
anemostat nawiewny:
4 sypialnie na gorze 4 skrzynki 2x75
living room maly na dole skrzynka 2x75
duzy sitting room na dole 2 skrzynki 2x75
1.czy taka konfiguracja teraz bedzie poprawna ?
2.czy mozna i czy wskazane jest poprowadzic do wszystkich skrzynek nawiewno wywiewnych takie same dlugosci rur ?
3. czy zamiast 2 skrzynek 14x75 moge zastosowac 4 skrzynki 8x75 po jednej zaslepce na skrzynke ?
4. czy wyrzutnia i czerpnia moga byc na jednej scianie w odleglosci 2m od siebie ?
anemostat wywiewny:
kuchnia na dole skrzynka 3x75
utility na dole skrzynka 3x75
lazienka na dole skrzynka 2x75
Lazienka duza na gorze skrzynka 3x75
lazienka mala na gorze skrzynka 2x75
garderoba skrzynka 2x 75 z jedna zaslepka
anemostat nawiewny:
4 sypialnie na gorze 4 skrzynki 2x75
living room maly na dole skrzynka 2x75
duzy sitting room na dole 2 skrzynki 2x75
1.czy taka konfiguracja teraz bedzie poprawna ?
2.czy mozna i czy wskazane jest poprowadzic do wszystkich skrzynek nawiewno wywiewnych takie same dlugosci rur ?
3. czy zamiast 2 skrzynek 14x75 moge zastosowac 4 skrzynki 8x75 po jednej zaslepce na skrzynke ?
4. czy wyrzutnia i czerpnia moga byc na jednej scianie w odleglosci 2m od siebie ?
Garderoba to nawiew!!!!
Pan zadzwoni bo nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Dziekuje Panie Tomaszu za rozmowe i wiedze, ktora Pan zdobywal przez ostatnie 25lat.
Pelen pokory i szacunku zycze Panu jak naj mniej debili, pseudo specjalistow oraz mondrali na Panskiej drodze a w szczegolnosci w internecie gdzie ludzie bedac po drugiej stronie monitora sa odwazniejsi bo anonimowi co za tym idzie wiecej beszczelni, arogandzcy a takze bardziej wylewni i otwarci pocieszajace ze czasem takze pozytywnie.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow
Gdzie najlepiej umiejscowic centrale? Mam do wyboru miejsce nad poddaszem wtedy wyrzutnia bylaby w dachu ok 1.5m dl i czerpnia w scianie. Czy umiejscawiajac czerpnie strony swiata maja znaczenie? Tzn majac czerpnie od polnocy to zima nizsza temp zasysu?
Maly domek jest wiec arpack300v bylby ok tylko zastanawiam sie nad tym gwc rurowym ok 15m rury czy jest sens? Trzeba pewnie 2czerpnie robic jedna to gwc a druga w np scianie?
po co 2 czerpnie ?
gwc ma na celu dogrzać powietrze zimą
i schłodzić latem
taki by-pass w okresach przejściowych nie był by zły, centrala miała by lżej
jestem na etapie spinania instalacji, mam już prawie wszystko i pojawiły się 2 problemy
skrzynki i przewody do skrzynek mam fi160 a z reku wychodzi 150 - takie moje nie dopatrzenie przy zakupach
jak sobie teraz z tym poradzić ??
drugim problemem jest montaż przewodu wywiewnego, potrzebuje puścić go w pomieszczeniu gospodarczym pod sufitem ok3 metry do komina
gdzie kupić takie duże uchwyty ? początkowo myslałem ze dostane je w sklepach hydraulicznych ale nigdzie nie mają takich średnic
gwc ma na celu dogrzać powietrze zimą
i schłodzić latem
taki by-pass w okresach przejściowych nie był by zły, centrala miała by lżej
Ogrzewanie powietrza przed reku to raczej kłopot, chłodzenie... to nieporozumienie przy centrali 300-400m3/h to za mało do przenoszenia chłodu. Poza tym gwc powłoką antybakteryjną jest drogie. Taniej założyć kanałową klimatyzację i dom prawie za darmo ogrzeje i schłodzi.
gwc ma na celu dogrzać powietrze zimą
i schłodzić latem
taki by-pass w okresach przejściowych nie był by zły, centrala miała by lżej
Ogrzewanie powietrza przed reku to raczej kłopot, chłodzenie... to nieporozumienie przy centrali 300-400m3/h to za mało do przenoszenia chłodu. Poza tym gwc powłoką antybakteryjną jest drogie. Taniej założyć kanałową klimatyzację i dom prawie za darmo ogrzeje i schłodzi.
Czyli lepiej zainwestować w klimatyzację niż w gwc?
gwc to zawsze darmowa energia
gwc ma na celu dogrzać powietrze zimą
i schłodzić latem
taki by-pass w okresach przejściowych nie był by zły, centrala miała by lżej
Ogrzewanie powietrza przed reku to raczej kłopot, chłodzenie... to nieporozumienie przy centrali 300-400m3/h to za mało do przenoszenia chłodu. Poza tym gwc powłoką antybakteryjną jest drogie. Taniej założyć kanałową klimatyzację i dom prawie za darmo ogrzeje i schłodzi.
Czyli lepiej zainwestować w klimatyzację niż w gwc?
gwc to zawsze darmowa energia
GWC więcej zużywa kWh dając gorszy efekt, jak już pisałem. Dlatego zamieniłem jedno na drugie/
Jak Pan doszedł do tych wniosków?
To anemostaty nawiewne, mają dostarczyć świeże powietrze, w tym przypadku do salonu.
Uważa Pan, że lepiej zamontować je na środku, pod kalenicą, na wysokości ok 6 metrów od podłogi
czy lepiej bliżej ściany na wysokości ok 2,5 metra?