Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 23 kwie 2014, 11:00

Witam wszystkich budujących!

Jestem na etapie wykonania systemu rekuperacji i potrzebuję fachowego doradztwa w tym zakresie...Jeśli chodzi o mój dom jest to budynek parterowy (poddasze na ten moment nieużytkowe), powierzchnia bez garażu i kotłowni to 123 m2...instalacje chcę wykonać na kanałach elastycznych PEFLEX Termokontrol lub COMAIR Uniflex +, różnica w cenie jest oczywiście dość znaczna na korzyść Peflex. Planuję na strop dać 2 wartswy po 10 cm styropian grafitowy, i instalację ukryć w tej 1 warstwie 10 cm na całość damy wylewkę 5 cm. Dołączam proponowany rozkład kanałów w systemie comair, proszę o sugestie wszelkie jakie można napisać, sercem systemu będzie najprawdopodobniej Centrala Zehnder 350 V V luxe se sterownikiem EASE, czekam na sugestie!

Obrazek

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 23 kwie 2014, 11:03

Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 kwie 2014, 11:27

Źle jest rozysowane! Nie daje się anemostatów w ciagach komunikacyjnych, bo nie będzie wentylacji w łazience! W pomieszczeniach czystych daje się nawiew nie wywiew!.
I pytanie - dlaczego podwójne kanały na nawiewie?
Dlaczego taka centrala?

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 23 kwie 2014, 12:55

Panie Tomaszu...dlaczego kanały podwójne na nawiewie? - dobre pytanie...zapytam wykonawcę, pewnie przez 1 mało powietrza wpuści a przez 2 więcej, na mój chłopski rozum pewnie o to mu chodziło...Jeśli chodzi o centralę: miałem wstępnie umówiony montaż na całościowym systemie zehnder comfosystems na elastycznych kanałach...zrezygnowałem z niego ostatecznie gdyż cena za całość razem z centralą oraz robocizną wyszła 22000 brutto...wg mnie na taki dom zdecydowanie za drogo, więc zrobię w innym, choć jeszcze nie wiem na jakim konkretnie, ale sama centrala zehnder wydaje się całkiem solidna. Panie Tomaszu proszę więc o fachową opinię w jaki sposób rozmieścić należy wszystkie anemostaty?jaki system elastyczny Pan poleca?oraz jaka centrala ? z góry dziękuję!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 kwie 2014, 13:28

Ani Zehnder nie poleca po dwa.. ani z wyliczenia nie wychodzi! .

Obrazek

Prędkość optymalna w kanałach to od 2 do 5 m/sek . Zaraz policzymy...

Dlaczego Pan uważa, ze to solidna centrala? Nie ! ja nic nie mam do tej centrali poza ceną, tylko interesują mnie kryteria. Czy Pan ją rozbierał, słuchał, porównywał z innymi ? Po prostu, jako prekursor odzysku ciepła z wentylacji ( robię to 25 lat) zastanawiam się, czy poza reklamą są jeszcze jakieś kryteria!

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 23 kwie 2014, 13:59

Jestem jedynie inwestorem, który chce mieć dobry system wentylacji w domu za sensowne pieniądze...:) jeśli chodzi o zehndera to jestem śiwadomy ich przewagi marketingowej nad konkurencją, choć dla mnie najważniejsza jest wartość użytkowa centrali (% odzysku,głośność, pobór prądu, system antyzamrożeniowy itp), nie jestem oczywiście nastawiony na zehndera na 100%, jeśli ma Pan jakieś inne alternatywne (lepsze) centrale proszę o pomoc...proszę jeszcze o sugestie rozwiązania problemu zasysania czerpnią dymu od sąsiadów, czy stosuje Pan np. filtry węglowe zaraz za czerpnią na kanale głównym??problem z zadymianiem okolicy zdarza się czasami.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 kwie 2014, 14:31

Może Pan podać co to są za pomieszczenia (poza kuchnią i dwoma łazienkami obok siebie ) z wywiewem?

Co do smrodu... Z tym Pan nie powalczy.

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 23 kwie 2014, 14:54

Pomieszczenia:
Łazienka mała - 3,86 m2
Łazienka duża - 9,03 m2
kuchnia - 8,11 m2
salon + jadalnia - 32,77 m2
komunikacja - 15,21
garderoba - 5,61 m2
pokoje 3 szt - każdy po 14,68 m2
sień - 4,57 m2

Smrodu nie zlikwiduje, wiem, ale może takim filtrem trochę zmniejszy na sile...jakieś inne patenty są?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 kwie 2014, 6:59

adilublin pisze:Pomieszczenia:
Łazienka mała - 3,86 m2
Łazienka duża - 9,03 m2
kuchnia - 8,11 m2
salon + jadalnia - 32,77 m2
komunikacja - 15,21
garderoba - 5,61 m2
pokoje 3 szt - każdy po 14,68 m2
sień - 4,57 m2

Smrodu nie zlikwiduje, wiem, ale może takim filtrem trochę zmniejszy na sile...jakieś inne patenty są?

Garderoba jest czysta - więc nawiew! W komunikacji nic się nie daje ( to wykluczone, bo "odetnie" łazienki) . Salonie można 3 nawiewy.
Wychodzi 7 nawiewów ( skrzynka np. 160/ 8 x 75 z zaślepka ) + 7 kolan 90' redukcyjnych 75/80mm
Wywiew skrzynka jak na nawiewie i nawiewy 2 łazienki i kuchnia podwójnie z kolanami 90' 2x75/125mm i pojedyncze w przedsionku , lub nic w przedsionku a potrójna skrzynka do głównej łazienki. + anemostaty i izolowany kanał główny -
To wychodzi 7500 na przyzwoitej tańszej centrali 8600 na dobrej 13000 na najwyższej półce ceny podałem brutto 23 %

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Bolas » 24 kwie 2014, 7:59

Nie jest tak źle. Ja mam sąsiada który pali mułem i podkładami. Jak tylko poczuję smród w domu wyłączam na 5-10 min wentylację - niby nie wolno tego robić ale innaczej tego nie zwalczysz. Kolejny filtr to dodatkowy opór więc będziesz musiał zainwestować w mocniejszy reku a filtr niewiele da.

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 24 kwie 2014, 10:33

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
adilublin pisze:Pomieszczenia:
Łazienka mała - 3,86 m2
Łazienka duża - 9,03 m2
kuchnia - 8,11 m2
salon + jadalnia - 32,77 m2
komunikacja - 15,21
garderoba - 5,61 m2
pokoje 3 szt - każdy po 14,68 m2
sień - 4,57 m2

Smrodu nie zlikwiduje, wiem, ale może takim filtrem trochę zmniejszy na sile...jakieś inne patenty są?

Garderoba jest czysta - więc nawiew! W komunikacji nic się nie daje ( to wykluczone, bo "odetnie" łazienki) . Salonie można 3 nawiewy.
Wychodzi 7 nawiewów ( skrzynka np. 160/ 8 x 75 z zaślepka ) + 7 kolan 90' redukcyjnych 75/80mm
Wywiew skrzynka jak na nawiewie i nawiewy 2 łazienki i kuchnia podwójnie z kolanami 90' 2x75/125mm i pojedyncze w przedsionku , lub nic w przedsionku a potrójna skrzynka do głównej łazienki. + anemostaty i izolowany kanał główny -
To wychodzi 7500 na przyzwoitej tańszej centrali 8600 na dobrej 13000 na najwyższej półce ceny podałem brutto 23 %


Panie Tomaszu, aby uściślić kilka kwestii czy w prawidłowy sposób to rozumiem:
1) nawiewy 3 pokoje po 1 anemostacie, garderoba 1 anem. + salon 3 anem. = 7 anemostatów nawiewnych?
2) wywiewy : 2 łazienki oraz kuchnia i przedsionek, ale dajemy po jednym anemostacie w łazienkach i kuchni, z tym,że do każdego anemostatu dochodzą po 2 przewody 75mm? czy dajemy po 2 anemostaty w każdym pomieszczeniu z wywiewem?
3) czy stosownym jest dać ten wywiew w wiatrołapie czy lepiej dołożyć do łązienki dodatkowy zamiast tego?
4) napisał Pan kolano 90', co to za kolano? w systemie peflex to jest ta skrzynka co dochodzi do anemostatu?
5) czy średnica kanału czerpni głównego i wyrzutni może być 160mm? niektórzy stosują 200 mm później redukcja do 160...
6) ile wymian powietrza na godz. przerobi ta wersja rozplanowania anemostatów?
7) czy powinniśmy zastosować jakieś tłumiki?
8) proszę zaproponować jakieś centrale, lepsze słabsze, tańsze, droższe i czy podana cena zawiera tylko cenę materiałów?

Mam nadzieję, że nie przeraziłem Pana ilością pytań choć potrzebuję powyższych informacji, z góry dziękuję?

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 24 kwie 2014, 11:28

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Obrazek


Czy ja dobrze widzę, czerpnia w kuchni jest zrobiona podwójnym kanałem z okapu kuchennego ?

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 24 kwie 2014, 11:39

RobertKGB pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Obrazek


Czy ja dobrze widzę, czerpnia w kuchni jest zrobiona podwójnym kanałem z okapu kuchennego ?


Na tym schemacie pewnie tak, u mnie okap będzie podłączony do kanału wentylacji grawitacyjnej.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 kwie 2014, 11:41

adilublin pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
adilublin pisze:Pomieszczenia:
Łazienka mała - 3,86 m2
Łazienka duża - 9,03 m2
kuchnia - 8,11 m2
salon + jadalnia - 32,77 m2
komunikacja - 15,21
garderoba - 5,61 m2
pokoje 3 szt - każdy po 14,68 m2
sień - 4,57 m2

Smrodu nie zlikwiduje, wiem, ale może takim filtrem trochę zmniejszy na sile...jakieś inne patenty są?

Garderoba jest czysta - więc nawiew! W komunikacji nic się nie daje ( to wykluczone, bo "odetnie" łazienki) . Salonie można 3 nawiewy.
Wychodzi 7 nawiewów ( skrzynka np. 160/ 8 x 75 z zaślepka ) + 7 kolan 90' redukcyjnych 75/80mm
Wywiew skrzynka jak na nawiewie i nawiewy 2 łazienki i kuchnia podwójnie z kolanami 90' 2x75/125mm i pojedyncze w przedsionku , lub nic w przedsionku a potrójna skrzynka do głównej łazienki. + anemostaty i izolowany kanał główny -
To wychodzi 7500 na przyzwoitej tańszej centrali 8600 na dobrej 13000 na najwyższej półce ceny podałem brutto 23 %


Panie Tomaszu, aby uściślić kilka kwestii czy w prawidłowy sposób to rozumiem:
1) nawiewy 3 pokoje po 1 anemostacie, garderoba 1 anem. + salon 3 anem. = 7 anemostatów nawiewnych?
2) wywiewy : 2 łazienki oraz kuchnia i przedsionek, ale dajemy po jednym anemostacie w łazienkach i kuchni, z tym,że do każdego anemostatu dochodzą po 2 przewody 75mm? czy dajemy po 2 anemostaty w każdym pomieszczeniu z wywiewem?
3) czy stosownym jest dać ten wywiew w wiatrołapie czy lepiej dołożyć do łązienki dodatkowy zamiast tego?
4) napisał Pan kolano 90', co to za kolano? w systemie peflex to jest ta skrzynka co dochodzi do anemostatu?
5) czy średnica kanału czerpni głównego i wyrzutni może być 160mm? niektórzy stosują 200 mm później redukcja do 160...
6) ile wymian powietrza na godz. przerobi ta wersja rozplanowania anemostatów?
7) czy powinniśmy zastosować jakieś tłumiki?
8) proszę zaproponować jakieś centrale, lepsze słabsze, tańsze, droższe i czy podana cena zawiera tylko cenę materiałów?

Mam nadzieję, że nie przeraziłem Pana ilością pytań choć potrzebuję powyższych informacji, z góry dziękuję?

Ad1 Tak

Obrazek

Ad 2 jeden anemostat 125mm i dwa przewody

Obrazek
Do przedsionka pojedynczy - Lub nie robić w przedsionku wtedy do łazienki potrójny

Obrazek
Ad - skłaniałbym się do 3 w łazience - gdyby kanału i tak zostało - można tam dać wywiew , który zawsze można zamknąć anemostatem, gdyby coś zakłócał .
Ad4 - zapodałem zdjęcia
Ad5 - taka jaka jest z centrali
Ad6 wentylacja jest dla ludzi nie kubatury !!!! Jak ktoś przy Panu wypowie zwrot "krotność wymian" , radzę dalej nie kontynuować rozmowy!
Prędkość optymalna to 2m/sek do 5m/sek
W kanale 63mm przy 2m/sek - 22m3/h - czyli na minimum ma Pan spokojnie 150m3/h przy 5 m/sek ma Pan 360m3/h - Ta instalacja i 400-tkę obsłuży,
Ad7 - tłumiki są do hałasu, w niesłyszalnej wentylacji są zbędne
Ad 8 - W jakim przedziale brutto
1500-3000
3000-4500
4500-6000
6000-7500
7500-9000
9000-10500
10500-12000
ponad 12000 zł

adilublin
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 23 kwie 2014, 10:44
Lokalizacja: Lublin
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adilublin » 24 kwie 2014, 12:10

O to mi chodziło :) jeszcze tylko drobne sprawy:
1) W takim razie jaka będzie prędkość w kanałach 75mm? pisał Pan o 63mm...
2) jaką wydajność centrali minimalną powinienem zastosować? 300 m3, 350m3 czy może 400m3 ?
3) centrale w przedziałach brutto...powiem tak zapewne chciałbym wydać jak namniej, choć jakość ma dla mnie duże znaczenie, powiedzmy, że max 8000-9000 brutto, jak jest coś tańszego choć np. podobnego technicznie do centrali za 8000 to poproszę, potrzebuję doradztwa jaką centralę wybrać, aby miała min. 90% sprawności, ogarnęła wydajność mojego budynku, dobre silniki, cicha, w miarę bezawaryjna, pewnie każdy chce podobnie...