Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
hektor80 pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanały o małych średnicach nie generują tak szumów jak duże i gładkie w środku.Panie Tomaszu a czy mogą być większe średnice? Zgodnie z obliczeniami 200mm = ok 314cm2 czyli może byc max 10x75mm (wew 64mm). Przy 14 wywiewach 75mm robi się 436cm2. Nie będzie z tym problemu?
Z tym, ze jak tak duży dom, że 14 nawiewów - to może lepiej na dwóch mniejszych centralach. 12 pokoi?
Ile pokoi to nie wiem, cytowałem...
Chodzi mi tylko o sytuacje w której wyjście z centrali jest 125mm a skrzynka rozdzielcza ma wejście 160mm i 7 wyjść 75/64mm
A można coś bliżej ? Jaka centrala, wydajnośc...jakie średnice rozdzielacza? Powietrze w kanałach powinno miec V od 2 m/sek do 5 - chodzi o to by się nie rozprężało, bo może byc słychac .Tombo55 pisze:Czy mogę zrobić nawiew do salonu 1/5 od strony pomieszczenia 1/7 w ścianie np średnica fi125mm ? Dodam, że nie ma drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1/5 i 1/7 jest tam ściana.
Tombo55 pisze:Centralę planuję Onyx Dream 200. Mieszkać będą 4 osoby. Powierzchnie UŻYTKOWE pomieszczeń:
- 1/1 - 4,90m2
- 1/2 - 7,36m2
- 1/3 - 9,00 m2
- 1/4 - 2,21 m2
- 1/5 - 25,86m2
- 1/6 - 1,64m2
- 2/1 - 5,49m2
- 2/2 - 14,14m2
- 2/3 - 13,68m2
- 2/4 - 16m2
- 2/5 - 12m2
Chcę zrobić to na kanałach elastycznych. Jakie średnice i ilości kanałów dobrać oraz czy nawiew w ścianie do salonu zda egzamin ?[/u]
Czy zielone kanały wystarczą a może lepiej zastosować kanały Uniflex lub Smartflex- nie mogę znaleźć zdecydowanych różnic - które są bardziej plastyczne?
Tombo55 pisze:1/4 to spiżarnia, 1/7 pomieszczenie gospodarcze - ale bez możliwości wejścia z domu (tylko z podwórka). 1/8 to kotłownia - wejście z garażu.
Tak jak pisałem centrala myślę, że ONYX DREAM 200. Kanały typu flex - jakie średnice i ile tych kanałów. No i co z nawiewem do salonu przez ścianę ?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Czy zielone kanały wystarczą a może lepiej zastosować kanały Uniflex lub Smartflex- nie mogę znaleźć zdecydowanych różnic - które są bardziej plastyczne?
Kanały PE są najtrudniejsze w robocie. Są dośc sztywne - zarówno te z TTplastu, czeskie jak i holenderskie. Warto zobaczyc na co się poryamy, powyginac zobaczyc jak się łączy .
Pan nie ma żadnego doświadczenia ?
Co do cen - zestaw taki to 12000zł brutto 23%
Nie bardzo rozumiem. Nie ma uniwersalnych kanałów i central. Jeżeli kanały muszą iść w izolacji stropu, będą zalane wylewką, to nie da się użyć kanałów miękkich izolowanych. Jak jest kawałek nieużytkowego poddasza i ściany kolankowe - robota kanałami PE jest bardzo skomplikowana - one mają r zgięcia 60 cm .Dziwi mnie też fakt że w jednym miejscu poleca Pan zastosowanie kanałów PE a kilka postów później pisze Pan, że" Kanały PE są najtrudniejsze w robocie"
Co do cen... To są nazwy dystrybutorów i trudno mi ocenić czy Pan dostanie kanał PE 75 - do wentylacji czy osłonowy do kabli. One różnią się ceną i materiałem z jakiego są wykonane.PE-FLEX 400 zl
Smartflex 550 zl
Uniflexplus 1200 zł
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości