Jeżeli na nieużytkowym poddaszu zakładamy temperatura w granicach 8C 16C to współczynnik przenikania ciepła tej części dachu nie powinien przekroczyć U < 0,5 W/m2K. Ten warunek spełnia grubość izolacji pomiędzy krokwiami minimum 10 cm. Temperaturę obliczeniową 8C przepisy nakazują przyjmować tam gdzie występuje jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciu zewnętrznym nie przekracza 1 godz. Przepisy nie narzucają wymagań izolacyjności cieplnej na poddaszu nieużytkowym gdy temperatura może spaść poniżej 5C.
Warto jednak wziąć pod uwagę następujące kwestie przy podejmowaniu decyzji z korzyści jakie daje ocieplone dach nad nieużytkowym strychem:
- dodatkowy opór cieplny warstwy powietrzna nad stropem pod nieużytkowym poddaszem norma PN-EN ISO 6946 podaje jak obliczyć dodatkowy opór cieplny nieogrzewanej przestrzeni przyległej do budynku,
- mniejsze nagrzewanie się strychy w letnie upały i tym samym przenikanie ciepła do pomieszczeń mieszkalnych,
- zabezpieczenie przed spadkiem do ujemnych temperatur na strych np. gdy umieszczamy tam centrali rekuperacyjną ma ona większą sprawności.
Jeżeli potrzebujemy ograniczyć straty ciepła z pomieszczeń ogrzewanych to najlepiej izolować je termicznie wokół tych pomieszczeń bo w innym przypadku grzejemy kubaturę całego poddasza.
Pozdrawiam
Tomek W.
e-konsultant Rockwool