Witam mam problem z podłączeniem agregatu do budynku.

Jest to agregat optima SDG 9800.przy podłączeniu do budynku pojawił się z niego dym.Po późniejszych diagnozach okazało się że winę za to ponosi zacisk pe na agregacie gdy łączy się z szyną wyrównawczą od razu problem powraca.Uruchomiony został bez podłączonego pe i zostało sprawdzone czy wszystko w porządku,zostało wyłączone obciążenie na jedną z faz i niby wszystko normalnie jak być powinno.Okazało się że agregat generuje napięcie w spoczynku 223V w momencie podłączania coraz więcej żarówek (ok20szt.) napięcie wzrosło do ok 250V to chyba granica....
Moje pytania brzmią
1 Czy ktoś spotkał się z takim stanem rzeczy i czy to normalne?
2 Czy napięcie 250V nie jest za wysokie?
Proszę o pomoc i jakieś sugestie :)

elpapiotr
Re: Problem z agregatem

autor: elpapiotr » 02 gru 2011, 18:24

Witam.

W jaki sposób został podłączony agregat do instalacji w budynku oraz jakie przewody w budynku zostały odłączone od sieci energetycznej ?

Alicja202190
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 02 gru 2011, 17:41
Re: Problem z agregatem

autor: Alicja202190 » 03 gru 2011, 10:55

Instalacja trójfazowa.
Rozgraniczona na NiPE.
3 fazy z miasta i sieć przełącznikiem agregatu, 3 fazy z agregatu

elpapiotr
Re: Problem z agregatem

autor: elpapiotr » 03 gru 2011, 11:30

Witam.

Mnie bardziej interesuje, czy N/PEN instalacji budynku zostały odłączone od sieci.
Jaki układ sieci zasilającej od Dostawcy energii ?

Alicja202190
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 02 gru 2011, 17:41
Re: Problem z agregatem

autor: Alicja202190 » 08 gru 2011, 19:31

Witam jest to sieć trójfazowa z podziałem na Pe i N w "zetce" do przełączenia użyłem przełącznika agregat sieć z potrójnym rozłącznikiem i N stale zmostkowane .Zadziwiające jest iż agregat bez podłączenia na chodzie jałowym po podłączeniu
Pe na specjalny zacisk zadławił się i wyłączył oraz wyrzucił 25 A szklany bezpiecznik.Mnie to wskazuje na uszkodzenie agregatu?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Problem z agregatem

autor: Paweł_Małek » 29 gru 2011, 1:03

Jesli jest to agregat jednofazowy to moglo byc pomylone L z N, wtedy - agregat pracowal na zwarcie (N instalacji jest uziemione poprzez uziom przy transformatorze (wszystkie uklady z pierwsza litera T), oraz w kilkunastu punktach "po drodze" i w budynku (uklad sieci TN-C-S, TN-C)).

Agregat moze miec zacisk N polaczony z zaciskierm PE (uziemienie robocze - jesli agregat nie pracuje w ukladzie IT) - w takim przypadku zamienienie L z N przy przelaczniku siec-agregat rozlaczajacym tylko przewody L spowoduje uszkodzenie agregatu (praca na zwarcie).

Przylaczenie agregatu do instalacji zasilanej z sieci musi byc uzgodnione z dostawca pradu i wykonane w ten sposob zeby wykluczyc podanie napiecia z agregatu na siec dostawcy pradu. Niedopelnienie tego warunku moze spowodowac smiertelny wypadek na sieci dostawcy pradu (podczas jej naprawy) w wszystkimi tego konsekwencjami.

elpapiotr
Re: Problem z agregatem

autor: elpapiotr » 29 gru 2011, 1:22

Witam.

Przeceż to agregat 3-fazowy, tak więc ...

Obrazek

Awatar użytkownika
Agregaty-Serwis.PL
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 lut 2011, 21:11
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Problem z agregatem

autor: Agregaty-Serwis.PL » 29 gru 2011, 4:12

Paweł_Małek pisze:1. Jesli jest to agregat jednofazowy to moglo byc pomylone L z N, .
2. Agregat moze miec zacisk N polaczony z zaciskierm PE (uziemienie robocze - jesli agregat nie pracuje w ukladzie IT) - w takim przypadku zamienienie L z N przy przelaczniku siec-agregat rozlaczajacym tylko przewody L spowoduje uszkodzenie agregatu (praca na zwarcie).

3. Przylaczenie agregatu do instalacji zasilanej z sieci musi byc uzgodnione z dostawca pradu i wykonane w ten sposob zeby wykluczyc podanie napiecia z agregatu na siec dostawcy pradu. Niedopelnienie tego warunku moze spowodowac smiertelny wypadek na sieci dostawcy pradu (podczas jej naprawy) w wszystkimi tego konsekwencjami.


1 - Że co ? Pomylone N z L w jednofazowym agregacie ? NA obu bolcach masz po 110V !
2 - Czarna magia dla mnie to co opisałeś ! Nic nie zrozumiałem !
4 - Polecam wizytę w ZE ! - co jednego się zgadzam powinno być wykonane zgodnie ze sztuką i zabezpieczeniami przed pracą agregatu na sieć zewnętrzną. !!!

Jak zachowa się agregacik np 2,5 kVA zasilający pół osiedla mieszkaniowego lub całą wioskę ?

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Problem z agregatem

autor: Pawlogen » 29 gru 2011, 9:50

Witam
A ja mam pytanie z innej beczki
Co mi się lepiej opłaci zrobić zasilanie pod agregat trójfazowy czy jednofazowy ?
Kupić diesla czy benzynę ?
Chodzi o awaryjne zasilanie kotłowni w czasie zaniku napięcia na linii oraz części oświetlenia jakieś 2kw w sumie .
Pytanie jeszcze o przełącznik do rozdzielni 1- linia 0- rozłączone 2-agregat jaki proponujecie

Awatar użytkownika
Agregaty-Serwis.PL
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 lut 2011, 21:11
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Problem z agregatem

autor: Agregaty-Serwis.PL » 29 gru 2011, 19:13

Jeśli nie masz odbiorników trójfazowych TYLKO I WYŁĄCZNIE agregat jednofazowy. Inaczej możesz liczyć się z nierównomiernym obciążeniem faz !
Jeśli masz środki to diesel - bo jego jedyna wada to cena !
Choć w przypadku 2 kW raczej będzie to benzyna !
Przełącznik sieć agregat z blokadą mechaniczną !
Spamel Apator Lovato

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Problem z agregatem

autor: Pawlogen » 30 gru 2011, 9:38

A jakie plusy w porównaniu do benzyny ? jaka różnica cenowa ??
Jaką firmę najlepiej wybrać ?
Interesuje mnie Agregat z rozrusznikiem
Cena tak do 4000

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Problem z agregatem

autor: Pawlogen » 30 gru 2011, 10:02

Czyli po zastosowani przełącznika 4- polowego (żeby wyeliminować błąd człowieka i w razie załączenia z sieci nie doszło do wypadku ) przy agregacie jednofazowym zostawiam dwa wolne pola od agregatu i tyle , sieć jest całkowicie rozłączona ze względu na zastosowanie rozłącznika 4 polowego .
Zasilanie agregatu idzie tylko na wydzielone obwody z danej fazy ( żeby nie uszkodzić komputerów itp.)
Jeśli dobrze się zastanowić to N z danych obwodów zasilanych przez agregat należy odizolować od reszty obwodów w celu uniknięcia usterki w odbiornikach . Czyli w przełączniku zapinamy zero tylko z danego obwodu

Awatar użytkownika
Agregaty-Serwis.PL
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 lut 2011, 21:11
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Problem z agregatem

autor: Agregaty-Serwis.PL » 30 gru 2011, 12:51

Pawlogen pisze:1. przy agregacie jednofazowym zostawiam dwa wolne pola od agregatu i tyle , sieć jest całkowicie rozłączona ze względu na zastosowanie rozłącznika 4 polowego .
2. Zasilanie agregatu idzie tylko na wydzielone obwody z danej fazy ( żeby nie uszkodzić komputerów itp.)
3. Jeśli dobrze się zastanowić to N z danych obwodów zasilanych przez agregat należy odizolować od reszty obwodów w celu uniknięcia usterki w odbiornikach . Czyli w przełączniku zapinamy zero tylko z danego obwodu

1 - i masz ślicznie przerwany obwód N
2 - a niby dlaczego komputer miałby ulec uszkodzeniu ? Podpinasz agregat pod sterownik np pieca CO który to sterownik ma zasilacz mniej odporny na zakłócenia w sieci niż komputer ;)
3 - jak to sobie wyobrażasz ??? chcesz rozpinać obwody zerowe odbiorników które nie będą zasilane ???

Awatar użytkownika
Agregaty-Serwis.PL
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 lut 2011, 21:11
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Problem z agregatem

autor: Agregaty-Serwis.PL » 30 gru 2011, 13:13

Pawlogen pisze:A jakie plusy w porównaniu do benzyny ? jaka różnica cenowa ??
Jaką firmę najlepiej wybrać ?
Interesuje mnie Agregat z rozrusznikiem
Cena tak do 4000

Najmniejszy mocą agregat z rozrusznikiem jaki mamy dostępny :
http://agregatyserwis.pl/61-4-kw-ap1-4500-230v-elmeco.html
A najtańszy za to o wiele mocniejszy
http://agregatyserwis.pl/52-smg-7m-k-230v-sumeramotor-silnik-kohler.html
do tego AVR +400 PLN netto i elektryczny start +800 PLN netto

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Problem z agregatem

autor: Pawlogen » 30 gru 2011, 13:44

1 - i masz ślicznie przerwany obwód N
2 - a niby dlaczego komputer miałby ulec uszkodzeniu ? Podpinasz agregat pod sterownik np pieca CO który to sterownik ma zasilacz mniej odporny na zakłócenia w sieci niż komputer Wink
3 - jak to sobie wyobrażasz ??? chcesz rozpinać obwody zerowe odbiorników które nie będą zasilane ???

Ad.1 właśnie o to mi chodzi aby całkowicie odciąć się od sieci i nie powodować ewentualnych zakłóceń gdyby sieć została załączona lub i nie ( N nie jest przerywane w obwodzie w żaden sposób , jeżeli by miały miejsce jakieś przeglądy przy ZL lub SK a tu nagle jest napięcie na listwach i co ??)

Ad. 2 spadek napięcia na agregacie jego usterka lub inne awarie mogą w 100 % uszkodzić sprzęt elektroniczny ( sterownik i pompka nieporównywalnie wiążą się z mniejszym kosztem wymiany niż Komp , TV i inne pier... )

3- Wyobrażam sobie to tak FR na WLZ 4 polowy odłącza mnie od sieci dalej przełącznik I-0-II który przełącza mi N i L z sieci na agregat za nim RCD dalej B10 Obw. Ośw , B16 Obw. Gniazdowy kotłownia


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości

Gotowe projekty domów