Jakie ciśnienie w obiegu ogrzewania ?

Witam, mam piec pracujacy w zamknietym obiegu wod ogrzewania.
Jakie cośnienie powinno być w takim obiegu ?

dom ok, 150m2 użytkowej pietro parter, razem 10 pomieszczeń i 10 grzejników,
zbiornik na piecu 18 litrów z przeponą 1,5 Bara, zawór bezp.na piecu 2,5 Bara

skala na piecu do 3 bar ale ze skali nie wynika jakie cisnienie optymalne ( brak podkreslen linii itp )


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz
Max masz 2,5 powyżej tego ciśnienia otworzy się zawór. Nabij do 1-1,5 reszta się sama wyreguluje.


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
OK.
Wiesz może jak powinien być podłączony piec ?
Chodzi o zasilanie wodą. To jest piec dwufunkcyjny ale korzystam tylko z ogrzewania.
Teraz jest tak że dopływ wody jest na powrocoie z CO. jest tam zawór i tak napełniam grzejniki wodą.
To wszystko pracuje w obiegu zamknietym. piec ma pompę, ale grzejnik na pietrze sa zawsze chlodniejsze niz na parterze. czy to moze byc wina zasilania ?


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz
Pytanie "jak powinien byc podlaczony piec" jest troche pozbawione sensu. Za mało danych. Nie wiemy jaka instalacja co i jak. Na to pytanie moge odpowiedziec tylko ze powinno sie spiac zasilanie z grzejnikow z zasilaniem z pieca i analogicznie tak samo z powrotem. Ale kombinacji jest multum i to odpisalem to tez nie musi byc pewne.

co do chlodniejszych grzejnikow na pietrze moze przenies czujnik pokojowy na pietro?


co do cisnienia tak jak kolega napisal 1bar w zupelnosci wystarczy


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Mam instrukcję i schemat do tego pieca ale po niemiecku.
Jeśli ktoś może to niech rzuci okiem -wyślę mailem.


Co do grzejnikow termostat mam w sypialni -tam jest najzimniej, grzejnik ciagle letni a na dole gorace. musze wstawic glowice termostatyczne chyba .


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz
Głowice termostatyczne są dobrym rozwiązaniem. Jeżeli masz zawory na grzejnikach na których jest cieplej spróbuj je przykręcić.


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
jesli termostaty chcesz zakladac to na wszystkich grzejnikach. zwezaja one przeplyw i dlatego pompa na nie nie pcha.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-mieszkanie

E-dach

  • Dach nad garażem

    Dach nad garażem

    Garaż jest potrzebny niemal każdemu z nas. Parkowanie przysłowiowych czterech kółek na świeżym powietrzu niestety nie...

E-ogródek

E-instalacje

  • Odprowadzanie wód opadowych

    Odprowadzanie wód opadowych

    Wody deszczowej zebranej z dachu i podwórza lub wody gruntowej z drenażu nie można odprowadzać do kanalizacji...

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter