Witam.
NIE !
Wytłumaczę po kolei - na rysunku jest dobrze.
Zasada jest taka :
- do obudowy lampy bedącej w I klasie ochronnosci i posiadajacej zacisk PE (ochronny) podłączamy przewód ochronny (zielono-żółty)
- do zacisku od gwintu oprawki lampy podłączamy przewód neutralny N (niebieski)
- do zacisku od stopki oprawki podłączamy przewód fazowy, idący od wyłącznika
- do wejścia wyłącznika podłączamy przewód fazowy zasilający.
Oczywiście łączenia przewodów mogą być zrealizowane w puszce łączeniowej, podsufitowej.
Na rysunku brakuje przewodu od puszki (fazowego) do wyłącznika oraz przewodu od wyłącznika (też fazowego, bo wyłącznik ma zwierać zaciski) do lampy (symbol żarówki)
Myli jedynie poprowadzony przewód PE do tej żarówki, a własciwie lampy.