Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: log76 » 12 paź 2011, 15:26

Witam ,
próbuje "zmodernizować " instalację .
Obecnie jedynym zabezpieczeniem są modułowe "S" o wartościach 16Ai 20A
chciałem dodać "różnicówki"
W mieszkanie jest zasilane jedną fazą z przewodem PE .podział tylko na dwa obwody -łazienka reszta mieszkania . Światło i gniazda są na tych samych obwodach (niestety). Przewody rozprowadzone po mieszaniu są również z przewodem ochronnym.
Zamieszczam rysunek , proszę o weryfikację . Nie wiem czy potrzebnie dawałem ochronnik przeciwprzepięciowy (LCTEC-C 20C-1-385). I czy w ogóle to połączenie jest prawidłowe .
Proszę o pomoc
Obrazek

elpapiotr
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: elpapiotr » 12 paź 2011, 17:27

Witam.

Na rysunku są dwa błędy :
- połączone N po dwóch różnicówkach
- zabezpieczenie 20 A pozostałych obwodów

Skoro mamy ochronę przepieciową klasy C, gdzie znajduje się B ?

log76
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 12 paź 2011, 15:11
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: log76 » 12 paź 2011, 18:27

czyli jak powinno być - proszę o radę


w mieszkaniu mam jedną fazę a chcę mieć dwa obwody zabezpieczone oddzielnie . Te 20 A to za dużo na resztę lokalu (lodówka , piekarnik , zmywarka ,czajnik , tv , PC itp)

elpapiotr
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: elpapiotr » 12 paź 2011, 18:45

Witam.

Te 20A to za mało na resztę lokalu, niestety, ale ... zabezpieczanie przewodów i gniazd wielkością 20 A jest błędem.
Gniazda są produkowane na określoną wartość prądu, w tym przypadku 16A, a mamy wyłącznik samoczynny > 16A.
Przekaźnik priorytetowy załatwiłby sprawę, lecz nie ma go gdzie wstawić (mści się jeden, wspólny obwód dla odbiorników).

Co do różnicówek - przewody fazowe i przewody neutralne ZA różnicówkami NIE są tymi samymi przewodami, co przed nimi, tak więc łączyć ich nie wolno. Przed nimi - tak, można (jak na "schemacie")

Co do przepieciówki - ochrona II stopnia jest nie wystarczająca, brakuje I stopnia.
Już lepiej dać B+C, niż tylko C, oczywiście właściwego producenta.

log76
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 12 paź 2011, 15:11
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: log76 » 12 paź 2011, 22:50

Wzorowałem sie na tym schemacie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/438 ... ef946.html

tylko z tą zmianą że PE i N są oddzielnie mi mają swoje szyny

elpapiotr
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: elpapiotr » 13 paź 2011, 5:56

Witam.

Trzeba jasno określić, z której strony jest zasilanie.

Na tym "schemacie" - "elektryka przy oczku" też są błędy :
- przewód wejściowy neutralny rozdziela się na ... przewód neutralny i PE
- opis pod "schematem" mówiący o "zerze" , którego na schemacie nie ma, bo w końcu jaka to szyna zbiorcza ? Trzeba się zdecydować.
- brak opisu, jaki system sieci zasilającej :
Jeżeli TT, to schemat do wyrzucenia
Jeżeli TN, to przewód wejściowy/zasilający nie jest N.

Tak więc wzoruj się na nie wiadomo czym, to się na pewno nauczysz, kolego log76

log76
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 12 paź 2011, 15:11
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: log76 » 13 paź 2011, 7:00

dlatego proszę o pomoc czy , może kolega coś mi rozsądnego zaproponować

lol
Re: Czy takie zabezpieczenie wystarczy

autor: lol » 27 paź 2011, 17:36

kolega pytal o rodzaj zasilania to podstawa jak chcemy cokolwiek instalowac