Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05
Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: mintcosta » 06 paź 2011, 15:57

Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp. Chcę położyć rurki pex w ścianie poziomy obieg wody grawitacyjny.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontaktowanie:
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: perjon » 06 paź 2011, 17:28

Myślę że najpierw rysunki powinny być z Twojej strony żeby mieć wgląd jak chcesz rozprowadzić instalacje.

Pozdrawiam

[link wygasł]

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: mintcosta » 08 paź 2011, 19:59

mintcosta pisze:Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp. Chcę położyć rurki pex w ścianie poziomy obieg wody grawitacyjny.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.


załącznik szkic Obrazek

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontaktowanie:
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: perjon » 08 paź 2011, 20:24

Obrazek



Grawitacyjnie nie będzie to działać musi być wymuszony obieg przy tak rozprowadzonych rurkach ,no i oczywiście w innej temperaturze musi to chodzić niż tradycyjne grzejniki na grawitacji. Odpowietrznik zaznaczyłem na czerwono.
Pozdrawiam
[link wygasł]

Linek51
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 04 paź 2011, 6:47
Lokalizacja: Śląsk
Kontaktowanie:
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: Linek51 » 09 paź 2011, 8:07

witam
zapraszam na blog [więcej o blogu na PW]
Michał

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: Wrzosek » 09 paź 2011, 19:45

zalezy jak duzo tego chcesz zrobic. koszt zrobienia tego pozadnie jest calkiem znaczny. osobna pompa, zawor trojdrozny 20-43 i cala reszta bajerow do tego. mozna pojechac tez po kosztach i zalozyc zawor z kapilara do pomiaru temperatury i wtedy puscic zasilnie nad oknem az do kotlowni ze spadkiem w strone konca tej instalacji w scianie. Wtedy odpowietrznik masz bezposrednio w kotlowni. Ale grawitacyjnie to bez szans.

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: mintcosta » 10 paź 2011, 19:37

Dzięki za wypociny ale zrobię tak jak podałem na rysunku z odpowietrznikiem wyjdę z najwyższego punktu na strych. Jeśli chodzi o pion zasilający dam rurkę pex 20 a dalej 16 i będzie git. Skuje tynk i wprowadzę rurki w uchwyty na to pianka, wyrównanie z tynkiem następnie siatka i gips. Ruch ciepłej wody w rurkach poziomych w rozstawie 25 cm wpuszczonych w ścianą w celu dogrzania ścian (nie chodzi mi o ogrzanie pomieszczenia bo na to będzie zamontowany grzejnik pod oknem) będzie zmieniał temperaturę i samoczynnie ruchem grawitacji zejdzie do powrotu.

W ścianie temperatura wody może mieć 60-70 stopni i nic się nie stanie

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontaktowanie:
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: perjon » 10 paź 2011, 19:58

Życzę powodzenia. Tylko dlaczego pytasz skoro sam wiesz najlepiej ?

Poza tym ktoś poświęca Ci czas a ty dziękujesz mu za wypociny oj nie ładnie.

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: Wrzosek » 11 paź 2011, 22:59

powodzenia w takim razie

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

autor: mintcosta » 13 lis 2011, 12:25

Ogrzewanie ścienne wykonałem na wysokości 1,5 m od podłogi, na razie działa prawidłowo bez wspomagania pompką. Odpowietrznik umieszczony na wysokości w puszce elektrycznej. Użyto 35m rurki pex 16mm oraz 16 m rurki pex 20mm. Koszt tej instalacji 170 zł.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Proximic [Crawler] i 55 gości

Gotowe projekty domów