Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem poprawn

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dooq
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 maja 2011, 9:08
Lokalizacja: Jasło
Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem poprawn

autor: dooq » 26 wrz 2011, 10:59

Witam
Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem poprawności:
Pozdrawiam

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dendrytus » 26 wrz 2011, 17:14

Fajnie dużo zdjęć, ale za to w chu**wej jakości.

Darek0106
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: Darek0106 » 26 wrz 2011, 19:20

Rzeczywiście, trzeba kopiować i powiększać fragmenty żeby przeczytać wartości.

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dendrytus » 26 wrz 2011, 21:54

Darek0106 pisze:trzeba kopiować i powiększać fragmenty żeby przeczytać wartości.

Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu

Darek0106
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: Darek0106 » 27 wrz 2011, 0:23

Dendrytus czy dendutas...możesz coś więcej o tej nadgorliwości? Czy może w coś się uderzyłeś niechcący?
Nie tylko ja mam problem bo sam się skarżysz na jakość. Zresztą, dokładna analiza wymaga czytelnych wartości ale ty chyba tylko obrazki oglądasz.
Kolega dooq zadał pytanie więc postarajmy się dać coś mądrego z siebie a jak ni jak nie możemy, to pozostajmy razem czytając a jak ci coś nie pasi to...zmień drzewo.

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dendrytus » 27 wrz 2011, 6:33

Darek0106 pisze:Nie tylko ja mam problem bo sam się skarżysz na jakość. Zresztą, dokładna analiza wymaga czytelnych wartości ale ty chyba tylko obrazki oglądasz.
Kolega dooq zadał pytanie więc postarajmy się dać coś mądrego z siebie a jak ni jak nie możemy, to pozostajmy razem czytając a jak ci coś nie pasi to...zmień drzewo.

Ok. Który obrazek przeanalizowałeś i jakie wnioski, pytam aby dwa razy nie robić tego samego.
W jakim programie obrabiasz te zdjęcia że w ogóle coś widzisz? I ile ci to czasu zajmuje.
Może jakieś wnioski z opracowania przez siebie badań zdjęć.

PS.
Co mądrego wniosłeś tym postem? Co ten post dał?

dooq
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 maja 2011, 9:08
Lokalizacja: Jasło
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dooq » 27 wrz 2011, 10:32

Witam
Przepraszam za jakość ale projekt jest w PDF-ie i nie wiem jak go załączyć więc musiałem to przerobić. Teraz powinny być w lepszej jakości.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Tu jest ten PDF ale czy da się go otworzyć - nie wiem
Obrazek

dooq
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 maja 2011, 9:08
Lokalizacja: Jasło
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dooq » 27 wrz 2011, 10:43

Widzę że to serwer automatycznie zmniejsza rozmiary obrazków i większych się nie da umieścić w poście pomimo że do galerii dodaję obrazki o rozdzielczości 2000px x 1500px.
Dlatego czały schemat umieściłem jako link do pliku PDF.
Przepraszam za niedogodności.

//www.optimeks.com.pl/images/schemat_rozdzielnicy.pdf

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dendrytus » 27 wrz 2011, 23:24

Ze względu na porę to tak na szybko:
1. Do lampek faz cieńszy przewód
2. Do obwodów oświetleniowych wystarczy 3X1,5mm2
3. Do kuchni w obwodzie zasilającym piekarnik daję 5x4mm2, zawsze można później podłączyć coś dodatkowego.
4. 40A różnicówki są lepsze i na ogół tańsze od 25A
5. Gniazda 3 fazowe również robię na 4mm2.

dooq
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 maja 2011, 9:08
Lokalizacja: Jasło
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: dooq » 30 wrz 2011, 11:03

ad 1 - Oczywiście - mój błąd - pisałem z rozpędu.
ad 2 - instalacje oświetleniowa są zrobione 2,5mm2 dlatego, że instalacja jest robiona w wylewce, i z rozdzielni idzie kabel 2,5mm w wylewce i wychodzi po ścianie i na wyskokści 25 cm jast gniazdko a od tego gniazdka idzie już 1,5 do wyłącznika i dalej 1,5 do lamp. (Po prostu w pokoju jest dodatkowe gniazdko pod wyłącznikiem światła).
ad 3 i ad 5 - Wymieniłem dałem 5x4mm2
ad 4 - uwzględniłem sugestię i poprosiłem o wycenę w hurtowni.

Darek0106
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: Darek0106 » 02 paź 2011, 12:22

dendrytus pisze:Ok. Który obrazek przeanalizowałeś i jakie wnioski, pytam aby dwa razy nie robić tego samego.
W jakim programie obrabiasz te zdjęcia że w ogóle coś widzisz? I ile ci to czasu zajmuje.
Może jakieś wnioski z opracowania przez siebie badań zdjęć.

PS.
Co mądrego wniosłeś tym postem? Co ten post dał?


Posłuchaj...tu nie chodzi o analizę obróbki zdjęć ani o typ fraktali użytych do tworzenia krzywych elementów schematu ani o analizę użytkowników forum! W tym poście chodzi o rozdzielnicę. To taka skrzynka na ścianie- zapytaj mamy to powie ci co to.

Stwierdzam fakt złej jakości zdjęć i koniec! Kolega dooq wytłumaczył to i poprawił. Jest OK. Kapujesz?

Poza tym wprowadzasz zamieszanie w całkiem dobrym poście zamiast skupić się na schemacie.

Darek0106
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: Darek0106 » 02 paź 2011, 12:53

Parę rad.
Przy RCD dla lodówki (obwód 9) zastanawiałbym się nad charakterystyką C żeby wyeliminować "ślepe" wyłączenia od silnika sprężarki a do obwodu podłączył jakiś brzęczyk. Jak wyskoczy RCD to nie będziesz wiedział, że ryba w lodówce kiśnie. W obwodzie "pralka-suszarka" (obwód 42) dałbym przekaźnik priorytetowy bo suszarki mają często 1500-2000W i będzie wylatywał bezpiecznik kiedy włączy się pralka z syszarką na raz. Priorytet na pralkę i z głowy. Na obwód alarmu, NET i TV dałbym też RCD typu C bo komputery stacjonarne nie lubią częstych wyłączeń a pracują impulsowo więc typ B może często wywalać. Do tego jest tam obwód alarmu (obwód 44), który zasiliłbym całkiem osobno bez RCD ale z niskim zabezpieczeniem typu C. Unikniesz niechcianych rozbrojeń alarmu przez RCD. Zwróć też uwagę, że RCD ma 25A a suma "esek" w tym obwodzie to przekracza. Będziesz co chwila biegał do szafy- RCD zwiększyć. W obwodach kuchni (kuchnia 3f + zmywarka itp.) dałbym na Twoim miejscu jeden RCD 3f 40-63A. Uprościsz schemat i zaoszczędzisz miejsca w rozdzielnicy a kuchnia jest i tak jednym pomieszczeniem i powinna być objęta wspólnym RCD. Na oświetlenie nie dawałbym w ogóle RCD zwłaszcza, że masz tam przekaźniki- będą dzikie wyłączenia.
Narazie tyle. Później pomyślę o przewodach itp. Brałeś pod uwagę współczynnik używalności? Masz "tęgie" obwody na jednym zabezpieczeniu 63A. Nie wiem czy wytrzyma. Może trzeba byłoby użyć więcej przekaźników priorytetowych do oddzielenia mniej istotnych obwodów?
Zastanawia mnie też bezsensowność zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Jest tam przewód 2,5mmkw a do tego eska 20A! Czy on napewno potrzebuje tak niskiego dobezpieczenia? Zwykle są to wartości rzędu 150A i przy głównym na poziomie 63A nie potrzebują w ogóle. Przewód powinien być najgrubszy jaki jest użyty w rozdzielnicy. Na pewno są tam 4mmkw albo 6mmkw. Połączenie fazy na przepięciówkę musi przejąć energię wyładowania a to nie jest mało! Od przepięciówki do ziemi użyj najgrubszego jaki tam wejdzie- pioruny będą tamtędy płynąć do ziemi.

elpapiotr
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: elpapiotr » 02 paź 2011, 17:13

Witam.

Parę pytań :
Darek0106 pisze:Przy RCD dla lodówki (obwód 9) zastanawiałbym się nad charakterystyką C żeby wyeliminować "ślepe" wyłączenia od silnika sprężarki a do obwodu podłączył jakiś brzęczyk
Jeżeli już, to oddzielny obwód dla lodówki. Brzęczyk - po co ?

Darek0106 pisze:Na obwód alarmu, NET i TV dałbym też RCD typu C bo komputery stacjonarne nie lubią częstych wyłączeń a pracują impulsowo więc typ B może często wywalać.

Co to jest ten RCD typu C ?
I na koniec - co to jest współczynnik używalności ? Z czym się to je ?

Darek0106
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: Darek0106 » 02 paź 2011, 17:53

elpapiotr pisze:Witam.

Parę pytań ?
Przy RCD dla lodówki (obwód 9) zastanawiałbym się nad charakterystyką C żeby wyeliminować "ślepe" wyłączenia od silnika sprężarki a do obwodu podłączył jakiś brzęczyk
Jeżeli już, to oddzielny obwód dla lodówki. Brzęczyk - po co ?

Na obwód alarmu, NET i TV dałbym też RCD typu C bo komputery stacjonarne nie lubią częstych wyłączeń a pracują impulsowo więc typ B może często wywalać.

Co to jest ten RCD typu C ?
I na koniec - co to jest współczynnik używalności ? Z czym się to je ?


Brzęczyk do lodówki dlatego, że lodówka sama nie mówi, że nie ma zasilania dlatego po wywaleniu zabezpieczenia przydołoby się poinformować tubylca o możliwych stratach w wędlinostanie. Pomyśl a odpowiedź nasunie się sama.

RCD typu C jest to w typoszeregu element różnicowy z zabezpieczeniem o najdłuższym czasie reakcji stosowany np. w zasilaniu silników. RCD działa natychmiast a zabezbieczenie ma zwłokę więc chwilowe impulsowe przekroczenia prądu wyłączenia nie spowodują zadziałania.

Współczynnik używalności inaczej: współczynnik jednoczesności- parametr określający prawdopodobieństwo włączenia wszystkich obciążeń jednocześnie. Tego się nie je tylko liże. Wtedy są najlepsze efekty.

Obrazek

elpapiotr
Re: Moglibyście ocenić schemat rozdzielnicy pod względem pop

autor: elpapiotr » 02 paź 2011, 18:47

Witam.

1. Ciekawe, czy masz ten brzęczyk zainstalowany u siebie.

2. Dziwne - bo ja znam oznaczenia RCD jako :
- RCCB
- RCBO
oraz
- AC
- A
- B
- G i S(w kwadracie)

RCD typu C nie spotkałem. Nie ma takich, proszę pana.

3. Elektryka jest taką dziedziną, że należy wypowiadać się ściśle. Nie ma współczynnika używalnosci w terminologii elektrycznej. Współczynnik jednoczesności - tak.

Co do lizania w elektryce - również nie ma takiego pojęcia, więc nie kombinuj.