Strop teriva nova bez ryglowania

Popełniłem błąd ufając wykonawcy (i kierownikowi budowy); po zdjęciu szalunków okazało się ze strop teriva nova h=24 cm położony został bezpośrednio na materiale ściennym (silikat 24 cm). W dodatku wykonawca powiększył jego wysokość do 26 -27 cm (teoretycznie wysokość wieńców 28 cm). Projekt przewidywał oczywiście "zawieszenie" belek i pustaków w "mięsie" wieńców. Wykonawca poszedł jednak na łatwiznę, a kierownik tłumaczył się tym, że nie zauważył, gdyż wykonawca pod stropem na ścianach umieścił (i przykręcił śrubami) dość grube dechy.

Czy taka sytuacja może w praktyce w czymś grozić? Słyszałem o możliwych odpryskach górnych krawędzi ścian nośnych... Czy mogą być też poważniejsze konsekwencje? Nadmieniam, że największa rozpiętość belek (odstęp pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami ścian nośnych) to 6,6 m. Dodatkowe zbrojenie przy długich belkach zostało zastosowane...

Czy jest to powód, by obniżyć wynagrodzenie wykonawcy, tym bardziej że zrobił to całkiem świadomie (z premedytacją), gdyż wyraźnie przed złożeniem stropu długo rozmawialiśmy o sposobie jego ryglowania. Chciałem nawet kupić wieńcowe profile "L" ale odwiódł mnie od tego twierdząc, że to zbyteczny wydatek, że on zrobi to w inny sposób...


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Twoje obawy byłby uzasadnione w przypadku ścian z betonu komórkowego.
Wytrzymałość na docisk silikatów jest co najmniej dobra, więc jest małe prawdopodobieństwo, że będą widoczne spękania pod belkami.
Czy to powód do obniżenia wynagrodzenia?
Ciężko powiedzieć. Jeżeli zażyczyłeś sobie, że tak ma być (a to nie jest błąd) to możesz coś wyciągnąć gratis np. murowanie jakiejś ścianki. Jeżeli będziesz obcinał kasę to będziesz miał tylko same problemy.
Pozdrawiam

folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
No to mnie trochę uspokoiłeś, ale tylko trochę, he he
Facio wylał aż 7 cm nadbetonu zamiast 3, gdyż wieńce miały wysokość 28 cm. Zupełnie niepotrzebnie "dołożył" mi na strop parę ton. W dodatku bardzo niestarannie wyrównał nadbeton tłumacząc się tym, że B20 bardzo źle się rozprowadza, że nie uniknie się gór i dołów itd. Nie wiem, czy to prawda ale teraz będę musiał wylać co najmniej ze 4-5 cm wylewki wyrównującej a to przecież nie koniec obciążenia stropu....

Nie wiem, czy mam pecha do wykonawców, czy tak już w tym "konstrukcyjnym" budownictwie być musi, że niczego nie zrobią dobrze

Masz dobry pomysł na to, by zamiast obniżać wynagrodzenie wykonał mi jakieś dodatkowe prace

pozdr.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Polecam strop GRANORD złożony z belek stropowych z betonu sprężonego i betonowego wypełnienia stropowego (pustaków) typu PSG 70-PSG 250 z betonu wibroprasowanego, o wysokiej wytrzymałości.
Mniejsze zużycie stali, mniejsze zużycie betonu, żadnych szalunków.
Szybki i łatwy montaż (brak żeber rozdzielczych).
Po zamówieniu wypracowanie zmiany w projekcie jak również rysunek montażowy jest GRATIS.
Wysoka jakość za rozsądna cenę!

Zalety produktu:
1. Strop
- min grubość od 170 mm
- łatwy i szybki montaż
- mniejsze zużycie:
* betonu - 30-50% mniej (od 0,057m3/m2)
* stali zbrojeniowej 4-krotne (2 kg/m2)
* podpór - 1 podpora montażowa do 7mb
* stempli od 30-70%
* wyeliminowanie deskowania prawie w 100%
*brak żebra rozdzielczego
- zastosowanie: domki jednor. (różne rozpiętości); budynki biurowe, przemysłowe (hale, magazyny.
2. Pustaki
- 5 typów (dwa są 6 komorowe)
- wykonane z bardzo dobrej jakości betonu (c 20/25)
- są bardzo wytrzymałe pomimo cienkiej ścianki 18 mm
- ciężar pustaków 11,0 21,0 kg
- nośność pustaka stropowego na obciążenia zewn. ponad 4 kN
3. Belki
- wykonane z betonu sprężonego (dzięki niemu uzyskuje się duże oszczędności na stali i betonie oraz większe rozpiętości);
- stała wysokość belki (13 cm);
- rozpiętości ponad 9,0 m
- większa rozpiętość od 0,5 do 9,0 m (co 100 mm)
- wykonane z betonu C50/60ox
- zbrojenie w postaci splotów (belki strunobetonowe)
- kształt odwróconej litery T
- minimalne oparcie belek na ścianie 50 mm

Zapraszam do kontaktu: stropy@granord.pl (Anna Siechniewicz), tel. kom. 784-071-645, www.granord.pl

Anna Siechniewicz- GRANORD- STROPY - pustaki i belki sttropowe!

BEZPŁATNA WYCENA I PRZEPROJEKTOWANIE Z INNYCH KONSTRUKCJI STROPOWYCH!


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz

E-instalacje

E-ogródek

  • Świecące kule ogrodowe

    Świecące kule ogrodowe

    Te oryginalne lampy powstają we włoskiej firmie Slide są świetnym pomysłem na dekorację basenu i ogrodu.

E-łazienki

  • Meble łazienkowe z bambusa

    Meble łazienkowe z bambusa

    Pomimo że bambus nie jest drzewem a trawą, jego drewniejące łodygi dostarczają surowca do produkcji mebli, podłóg i...

Urządzone.pl

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter