Więźba jętkowa

Witam chcę podłączyć się pod temat:
Proszę pomóżcie, bo nie mogę spać po nocach. Jestem przed położeniem dachówki (Coramic około 48 kg na m2 - w projekcie około 180 m2 dachówki) Dom wg projektu LMB 46a, więźba jętkowa i żadnych płatwi ani stolców. Jest tylko płatew kalenicowa (22x6) gdzie opierają się krokwie. Kalenica podparta jest na ścianie nośnej,po środku mimo, że w projekcie tak nie było. To nie daje mi spokoju, bo to około 9 ton nad głową. Rozpiętość między murłatami to 8,40m krokwie18x8rozmieszczone średnio co 90 - 80cm. Jętki 16x6 po dwie na krokwie, mocowane śrubami. Odległość od murłaty do jętki to 4 m. Jeden metr od kalenicy do jętki(po skosie) długość jętki to 2,5m Dach ma 35 stopni. I stąd moje nie przespane noce, czy to się wszystko nie zawali pod obciążeniem 9 ton? Ścianka kolankowa tylko na jeden pustak. Mistrzowie!!! Pomóżcie!


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
dałbym płatwie ponad jętkami 2 przez całą długość, mocowane łącznikami do krokwi, no i podparcie w osi; dlaczego te jętki tak wysoko przecież to one odpowiadają za stabilność dachu, jętki mogłyby być wyższe


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Witam .
Dach wykonany zgodnie z projektem ? jakie jest pokrycie dachu wyliczone przez konstruktora ? .
Pomożemy owszem . Smile


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Wg. mnie to solidna konstrukcja:) Nie wiemy jakie obciążenia przyjął konstruktor, w której strefie śniegowej znajduje się inwestycja, oraz drewno jakiej klasy zostało wykorzystane. Jakiś czas temu liczyłem podobny dach, nieco większa rozpiętość, cięższa dachówka i przekroje wyszły podobne, tylko jętki miały większe przekroje, ale to z uwagi na ugięcia a nie nośność.
Skoro ktoś się pod tym podpisał to znaczy, że wykonał stosowne obliczenia.
Pozdrawiam!


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Lubeka napisał:
Ścianka kolankowa tylko na jeden pustak. ]


Też zastanawia mnie ten szczegół podparcia murłaty.Osobiście brakuje mi pod murłatą wieńca żelbetowego,ale możliwe,że jest,to tylko moje przewrażliwienie.


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Najsłabszym punktem tej więźby jest połączenie krokwi z murłatą.Mam nadzieję że nie jest to tylko gwóźdź fi 8 lub wkręt fi8.


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Witam.
Uważam, że sam wiązar krokwiowo-jętkowy jest calkiem w porządku. Dlugość krokwi od podparcia na murlacie do kalenicy to ok 5.2m a do polączenia z jętką jeszcze mniej więc rozpiętość jest bardzo niewielka a przekrój solidny.
DUUUŻO bardziej bym sie obawiał o wytrzymałość ścianki kolankowej, w której brak wieńca i brak trzpieni żelbetowych, zakotwionych w płycie. W przypadku dachów jętkowych siła rozporu jest bardzo znacząca, i dlatego tez KONIECZNE jest wykonanie jest wykonanie slupkow żelbetowych w ścianie kolankowej, ponieważ to one właśnie mają za zadanie przeniesienie tych sil rozporu. Wg mnie jest to bardzo duża wada tej konstrukcji i moze dojść do sytuacji że dach sie najzwyczajniej "rozjedzie"
pozdrawiam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-izolacje

E-ściany

E-aranżacje

  • Styl kolonialny

    Styl kolonialny

    Styl kolonialny łączy egzotykę i klasyczny wystrój wnętrz.

E-mieszkanie

  • Sernik z brzoskwiniami

    Sernik z brzoskwiniami

    Sernik z brzoskwiniami jest jedynym z popularniejszych w Polsce ciast. Dzięki słodyczy owoców i powstałej bezie...

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter