Witam.
Od kilku tygodniami walczę z problemem wysokiego ciśnienia wody ciepłej i puszczaniem zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze. Zaczęło się od przełączenia instalacji wodociągowej od jednego operatora (Goleniów) do drugiego (Wolin) w Kołczewie, gmina Wolin. Czynność ta była tak nieudolnie wykonana, że wskutek wysokiego ciśnienia zostało zalanych kilka domów, w tym również mój dom. Po około tygodniu doszło do zalania kotłowni w wyniku przepuszczania zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze. Woda w 200 l bojlerze podgrzewana jest przez piec Buderus opalany olejem opałowym. Przez 10 lat nie było żadnego problemu z piecem czy instalacją.
Hydraulik zalecił wymianę zaworu na nowy lecz, to nie przyniosło żadnej poprawy. W następnym kroku wyczyścił zawór z zanieczyszczeń ale to też nie pomogło. Kilka dni temu hydraulik zmierzył manometrem ciśnienie na naczyniu przeponowym i okazało się, że wynosi ono ponad 8 barów i to jest przyczyna puszczania 6 barowego zaworu. Operator zarzeka się, że ciśnienie w sieci nie przekracza 4 barów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i jaka może być przyczyna wysokiego ciśnienia w instalacji, gdy włączone jest grzanie cwu?