Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

rumack
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 11 sie 2011, 10:51
Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: rumack » 11 sie 2011, 11:17

Witam!

Instalacja (bez GWC) zrobiona, został tylko wybór centrali. Wykonawca proponuje przeciwprądowy produkt fińskiej firmy Vallox (http://www.centralevallox.pl/produkt.php?id=5). Oglądałem na żywo, nawet mi się spodobał. W zestawie panel Digit SED. 2 lata gwarancji, choć według zapewnień sprzedawcy rzadko się psują. Dla czystego sumienia skontaktowałem się z inną firmą, która poleciła Mitsubishi LGH-35RX5 (http://www.mitsubishi-electric.pl/index.php?page=produkt&subpage=648). Podobno cichy i nie ma nagrzewnicy tak jak Vallox, która to potrafi konsumować do 1kW energii. Dużą zaletą jest też 5 letnia gwarancja. Koszty obydwu centrali podobne - ok. 7000zł.
Co do konstrukcji, sposobu działania i użytych filtrów to nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę. Nie wszystko też można znaleźć w specyfikacji. Przeczytałem kilkaset postów, ale zamiast mieć przejrzysty wybór mam coraz większy mętlik.
Proszę o doświadczenia użytkowników, szczególnie, że na temat Vallox'a mało jest w internecie. Proszę też o opinię Pana Tomka, w którego poście widziałem zdjęcie całej baterii testowanych centralek - może wśród nich były ww.

Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2011, 11:49

Vallox - po co grzałka wstępna z układem rozmrażania skoro tak skonstruowana centrala w naszych warunkach nie zamarznie? Po co programator tygodniowy, skoro nie jest zalecane wyłączanie wentylacji. Czy nie lepiej było dać bardzo fajne wentylatory AC/EC?
Mitsubishi - czy sprzedawca się nie orientuje, czy może zataja ( nie wiem co lepsze), że to centrala skonstuowana do współpracy z inwerterem?

rumack
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 11 sie 2011, 10:51
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: rumack » 11 sie 2011, 12:13

Ok. Cenne uwagi - dziękuję. Sprzedawca Vallox'a tłumaczył, że grzałkę można wprawdzie wyłączyć. Domniemam, że jeśli Mnietuwisi jest tak skonstruowana, to praca bez inwertera ujmuje coś tej centrali z wydajności czy trwałości?
Powiedzmy, że chciałbym bardzo dać "bardzo fajne wentylatory AC/EC" to jakie urządzenie(a) wziąć pod uwagę?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2011, 13:10

że grzałkę można wprawdzie wyłączyć
Tak, ale trzeba za nią i sterowanie do niej zapłacić. Zastanawiam się też, czy to na pewno grzałka wstępna ( służy do rozmrażania ) czy może ( nie mam centrali przed sobą) dogrzewająca. Bo tak umieszczony wymiennik heatom nie zamarza ? czyżby producent o tym nie wiedział?
praca bez inwertera ujmuje coś tej centrali z wydajności czy trwałości
Łączenie ogrzewania z wentylacją skutkuje zwiększeniem strumienia ponad ?wentylacyjne? 20m3/h na osobę. Większy strumień ogrzanego powietrza to przesuszenie. By temu zapobiec do współpracy z ogrzewaniem stosuje się wymienniki papierowe ( celulozowe) ? lamele takiego wymiennika są przesiąknięte wodą i powietrze nawiewane zabiera wilgoć powrotem do środka. Podobne działanie mają centrale zehnder-a http://www.zehnder.pl/comfosystems/ film--- http://www.zehnder.pl/comfosystems/zasa ... ia,12.html

rumack
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 11 sie 2011, 10:51
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: rumack » 11 sie 2011, 15:38

Vallox: Grzałka i sterowanie jest w cenie. Raczej dogrzewająca - według zapewnień instalatora nie zamarza.
Mitsu: jeśli nie stosuję ogrzewania, to czy w tym przypadku wymienniki celulozowe też będą absorbować i zapodawać do środka wilgoć? Swoją drogą jakie są w Vallox'ie nie jestem w stanie odszyfrować - w specyfikacji mowa tylko o klasie F7 czy G3.
Zehnder, którego Pan poleca to już niestety trochę wyższa półka cenowa.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2011, 16:05

NIE POLECAM ZEHNDERA nie lubię łączyć ogrzewania z wentylacją! Podałem tylko, że tam gdzie łączą ogrzewanie z wentylacją jest problem z komfortem i sterowaniem - kombinują papier na wymienniku nawiew 80cm na podłoga itp. Nie chcę też polecać żadnej firmy, ale dla Pana wiedzy mogę podać, że najlepsze ( poziom szumów, zużycie energii w W/m3 i niezawodność ) są wentylatory 1 miejsce EBM papst AC/EC 2 miejsce ?. Przepaść! . Co do wymienników 1 miejsce ? recair 2) heatex 3 heatom.
Centrale które nie zamarzają ? wymiennik ustawiony tak, że kondensat ścieka ?pod prąd? wywiewu z kuchni i łazienek, czyli wymiennik jest pionowo.

rumack
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 11 sie 2011, 10:51
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: rumack » 12 sie 2011, 11:12

Ok. Rozumiem, że etyka zawodowa nie pozwala Panu polecić konkretnej centrali. Ale mając taką wiedzę i doświadczenie ma Pan jakiś swój TOP 5 czy 10 urządzeń, które poleciłby Pan z czystym sumieniem. Nie wierzę, że nie. Jestem zdeterminowany by wziąć na siebie ryzyko Pańskiej rekomendacji/sugestii i obiecać, że złego słowa nie powiem jak coś będzie nie tak.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Vallox 90SE czy Mitsubishi LGH-35RX5?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sie 2011, 11:51

Nie mam konkurencji, bo nie jestem przedstawicielem żadnej firmy, mam wszystkie centrale, mam też najwięcej doświadczenia (21 lat), a nie polecam central... bo tak naprawdę żadna firma nie robi "kompletu", nie ma też czegoś takiego jak centrala uniwersalna. Poza tym prawie co dzień pojawiają się na rynku nowe centrale, dlatego najlepiej wybierać tydzień (dwa ) przed zakupem. Podałem tylko najlepsze wymienniki i wentylator. A czy centra ma wisieć na suficie, ścianie czy stać, odprowadzać kondensat czy nie, nawilżać czy lepiej nie, współpracować z gwc lub PCi czy nie, - to już są kwestie nie związane z jakością centrali.
I tak najważniejsza jest dystrybucja - bo tam są generowane "odgłosy" - należy pamiętać :
- miękkie kanały
-optymalna prędkość powietrza we wszystkich kanałach ( od 2 do 5 m/sek.)
- skrzynka rozdzielcza na nawiewie
TO WSZYSTKO.


Obrazek

A tak powstają prototypy
Obrazek