IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

Właściwa hydroizolacja zabezpieczy dom przed przenikaniem wilgoci i wieloma problemami z tym związanymi. Trzeba o niej pamiętać budując dom i modernizując istniejące budynki. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania hydroizolacji i potrzebnych materiałów, znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

WALDEK69
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 lip 2011, 22:02
IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: WALDEK69 » 31 lip 2011, 21:32

Deweloper od ktorego kupuje dom upiera sie ,ze tak ma byc
-grunt rodzimy
-podsypka zwirowa
-chudziak
-styropian
-folia 0.15
-ogrzewanie podlogowe wodne(mata styropianowa)
-jastrych


Moim zdaniem powinna byc dwa razy folia, pierwszy raz na chudziaku i folia powinna byc grubsza.
Czy mam racje.....?

Podloze jest piaszczysto-ilaste , podloga jest 0.4 nad gruntem.
HUBERTUS

Melting_SA
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: Melting_SA » 01 sie 2011, 9:21

dlatego developerzy bankrutują,

Obrazek

to jest zgodne z NORMĄ DIN 18195 jeśli szanowny developer we co to jest i do czego służy...
już nie jednego puściliśmy z torbami za rozwiązania które oferują.

masz duże zdjęcie

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: Interno » 01 sie 2011, 9:34

Folia 1x 0,15mm to skrajna niedopuszczalna oszczędność.
Stosują folie 0,20 mm 2 -3 warstwy, ja często używam folię 0,50, 1,00 a nawet 2,00 mm.
Lecz najważniejsza sprawa to połączenie izolacji podposadzkowej z izolacją poziomą fundamentów/ściany fundamentowej.

WALDEK69
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 lip 2011, 22:02
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: WALDEK69 » 01 sie 2011, 10:26

Dzieki za odpowiedz...tylko jak zmusic partacza aby wykonal to prawidlowo(dodatkowo zauwazylem ,ze w jednym pomieszczeniu nie bylo w ogole izolaci przeciwwilgociowej,tylko sam styropian)?
Hydraulik rozciagnal juz rury wzdluz scian na chudziaku wiec raczej nie da sie juz polaczyc izolacii..
Wczasie rozmowy deweloper twierdzil ,ze on postawil 200 domow i bylo dobrze,ze jak podloga jest 0,4m nad gruntem to wilgoci nie podciagnie, powiedzial mi rowniez ,ze moze zrobic izolacje taka jak ja chce ale musze mu podpisac rezygnacje z gwarancji..dodal jeszcze ,ze moze mi zabronic wejscia na budowe...(gdybym nie zobaczyl tego przed zalaniem posadzek nie wiedzialbym o braku izolacjii).
W jaki sposob moge to od niego wyegzekwowac?
HUBERTUS

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: Interno » 01 sie 2011, 10:37

Radzę odstąpić od umowy.
Czy da coś rozmowa z inspektorem nadzoru jak on siedzi w czyjejś kieszeni ?
Radzę poszukać fachowca budowlańca, który wspomoże inwestora podczas rozmów .

WALDEK69
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 lip 2011, 22:02
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: WALDEK69 » 01 sie 2011, 10:44

DZIEKUJE
HUBERTUS

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: fruzin » 03 sie 2011, 0:44

Dołączę się do dyskusji bo nie bardzo rozumiem dlaczego tak wszyscy krzyczą na "biednego" dewelopera.
Technicznie nie zauważam jakiegoś rażącego błędu w podanych warstwach (choć nie ma ich grubości).
Warstwa żwiru na gruncie rodzimym o ile będzie to żwir płukany o uziarnieniu pow. 8 mm i odpowiedniej grubości, praktycznie uniemożliwi podciąganie kapilarne do warstw wyższych.
Jeżeli chudziak będzie dość gęsty i nie wejdzie między żwir to jest spora szansa, że wszystko będzie działać. (tu by się przydała warstwa folii, ale ze względów technologicznych)

W temacie jest napisane, że chodzi o izolację przeciwwilgociową. Z tekstu postów wynika, że posadzka jest 0,4 m na terenem.
Łącząc te fakty, opisane warstwy nie powinny spowodować zawilgocenia domu.

Zaznaczę jeszcze, że sam nie zaprojektowałbym takiego rozwiązania.
Pozdrawiam
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

WALDEK69
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 lip 2011, 22:02
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: WALDEK69 » 03 sie 2011, 9:11

Witam.
Nie powinno podciagnac ,ale ja jednak wole dmuchac na zimne..bo co bedzie gdyby jednak podciagnelo...a ja tam mam mieszkac z rodzina a pieniadze za budynek nie sa male, sa to oszczednosci calego zycia i czesciowo kredyt...tymczasem koszt foli na izolacje to kilkadziesiat zlotych ,wiec nie bylem w stanie zrozumiec tych oszczednosci..wydaje mi sie ,ze to bylo bardziej niechlujstwo bo miejscami foli w ogole nie bylo,niemniej po rozmowie z inspektorem nadzoru prace te zostaly poprawione..
Pozdrawiam
HUBERTUS

BETARID
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 10 sie 2011, 20:00
Lokalizacja: Gdańsk / pomorskie
Kontaktowanie:
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: BETARID » 10 sie 2011, 20:51

chudziak z domieszka Kalmatron! Wodoodporny ,paroprzepuszczalny klasa w12, zalety- zwiekszona wytrzymalosc o 25% ,nie nasiąkliwy- brak problemu z przechodzeniem przez 0 stopni C, brak papy i bitumow w domu na ktore nie ma atestow sanitarnych.

moja strona to Betarid.pl

jestem w stanie zorganizowac domieszke, opracowac recepture- prosta sprawa, jezeli jestes z pomorskiego moge ogarnac gotowy beton z wezla

pozdrawiam
Tomasz
BETARID.PL

esterio
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 20 lis 2011, 20:21
Lokalizacja: Wołów
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: esterio » 20 lis 2011, 20:25

Witam.Chciałbym się dowiedzieć jaki byłby koszt wykonania takiego zlecenia przez firme budowlaną.
Cena za m2 izolacji poziomej (dysperbit + styropian 10cm), posadzka już jest,chodzi tylko o samo smarowanie i styropian.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lis 2011, 10:15

Desperit... styropian - tych materiałów się w gruncie nie używa! Styropian to izolacja termiczna i musi być przed tym czego się nie grzeje NIE ZA. desperit to hydroizolacja do stosowania na powierzchni ( ulega w gruncie biologicznej degradacji) - kolejną wadą dysperitu jest "nie wypuszczanie" Obrazek wody z fundamentu - jest on zupełnie nieodporny na tzw. ciśnienie negatywne.
Izolacja fundamentu ma nie wpuścić wody ale tę ( ewentualną) z domu wypuścić. No i sam materiał musi wytrzymać w gruncie tyle ile dom będzie stał.

Artur73
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 31 sty 2020, 9:46
Re: IZOLACJA POSADZKI PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

autor: Artur73 » 31 sty 2020, 9:52

"Warstwa żwiru na gruncie rodzimym o ile będzie to żwir płukany o uziarnieniu pow. 8 mm i odpowiedniej grubości, praktycznie uniemożliwi podciąganie kapilarne do warstw wyższych. "
Przyjacielu mój Ty drogi jeszcze mi tylko wytłumacz jak ty podsypkę o takim uziarnieniu zagęszczasz , czy zasypujesz wykom i jest ok :)
Rany Julek
Pozdrawiam


Wróć do „Hydroizolacje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości

Gotowe projekty domów