Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

deerrr
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 29 lip 2011, 13:33
Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: deerrr » 29 lip 2011, 13:35

Witam,

Mam pewien problem z wentylacją mechaniczną (rekuperacją) w mieszkaniu

Po zaprojektowaniu i wykonaniu okazało się, że instalacja generuje na nawiewnikach wysoki poziom hałasu:

Parametry instalacji:
1. Centrala Pro-Vent Mistral 250 Econo (4 biegi wysterowane przez sterownik)
2. Kanały są wykonane z przewodów stałych ocynkowanych (DN 100 i DN 80). Projektantka mówiła, że obliczenia hydrauliczne dopuszczają takie średnice)
3. Nawiewniki 190x190 prostokątne zamontowane są na skrzynkach rozprężnych wraz z przepustnicami ręcznymi (wszystkie elementy są firmy Klimat Solec)

Moje pomysły (i nie tylko) na poprawę pracy instalacji:
1. Zastosowanie innych nawiewników o lepszych parametrach redukujących szum o ile będą pasować na skrzynki rozprężne. Może znacie jakieś?
2. Zastosowanie tłumików na wyjściu i powrocie z centrali. Podobno wystarczy wstawić odcinek szerokiego kanał najlepiej elastyczny o średnicy np. DN 315

Uwaga: Nie ma możliwości wymiany instalacji na np. Flex. Wszystko jest już zabudowane.

Hałas w sypialni pojawia się już na I biegu (jest to uciążliwe nocą), natomiast na biegach wyższych hałas pojawia się również w innych pomieszczeniach. Czy istnieje możliwość pomiaru hałasu z nawiewników? czy są jakieś normy które to regulują?

Proszę o wyrażenie opinii i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc (jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane dot. instalacji, schemat, rysunki, zdjęcia oczywiście podeśle na mail-a. Nie ma możliwości przesłania przez forum)

Pozdrawiam
Tomek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 lip 2011, 13:48

Podstawowe zasady projektowania takich wentylacji.
1-Nie wykonuje się tego typu wentylacji na kanałach sztywnych ! 30 x mniej tłumią
2-wykluczone są skrzynki rozprężne - źródłem szumu w instalacji jest rozprężające się powietrze!
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
4 nie robi się instalacji na trójnikach ? może być słychać nawet szepty między pokojami
--- Życzę zupełnie niesłyszalnej wentylacji.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: kangaxx » 29 lip 2011, 21:34

Tomasz_Brzeczkowski pisze:3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.

znowu te same mantry, oderwane od rzeczywistości i powtarzane w kółko...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 lip 2011, 7:44

Proszę sobie wyobrazić, że wciąż są tacy co biorą się za WM a nie znają optymalnych prędkości w kanałach, po co jest skrzynka rozdzielcza a po co rozprężna... wciąż są tacy co zakładają wentylację którą słychać!!!

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: kangaxx » 30 lip 2011, 19:34

nie muszę wyobrażać bo widziałem,
jak się szewc za wentylację bierze bo buty kiepsko kleił to takie są skutki

Ventman
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 14 lip 2011, 13:40
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: Ventman » 01 sie 2011, 23:56

3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.

Panie Tomaszu - jeżeli użytkownik posiada kanały dn 80 i 100 - to mógłby Pan naświetlić jaka powinna być sternica jeżeli ta jest za duza. przypuszcza że to do sypialni małżeńskiej wiec ilość pow na 2 os ?

z pow.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 sie 2011, 5:16

Ventman pisze:
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.

Panie Tomaszu - jeżeli użytkownik posiada kanały dn 80 i 100 - to mógłby Pan naświetlić jaka powinna być sternica jeżeli ta jest za duza. przypuszcza że to do sypialni małżeńskiej wiec ilość pow na 2 os ?

z pow.

Nie


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości

Gotowe projekty domów