Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

robert_ostrow
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 lip 2011, 8:57
Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: robert_ostrow » 11 lip 2011, 9:18

Witam,

Kilka dni temu firma zajmująca się wentylacją zamontowała u mnie rekuparator Konfovent REGO 200VE-B-AC-C4 z wymiennikiem obrotowym.
Miałem kilka dni na przetestowanie urządzenia i zaniepokoiła mnie dość wysoka temperatura na wylotach ze świeżym powietrzem. Temperatura ta jest tylko minimalnie niższa niż w pomieszczeniu.
Wieczorem po ciepłym dniu w środku: 28*C, Na wylocie 27*C, na dworze: ok 20*C. Pomyślałem, że może nagrzała się instalacja, ale rana sytuacja wyglądała podobnie.
Sprawdziłem, że rury są podłączone zgodnie z załączoną dokumentacją.

Diody sygnalizujące odzysk ciepła i grzanie nie świecą się.
Temperatura w reku ustawiona na 18*C.

Proszę o pomoc jaki może być powód.

Z góry dziękuję za każdą odpowiedź oraz pozdrawiam
Robert

Ventman
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 14 lip 2011, 13:40
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: Ventman » 14 lip 2011, 13:58

Jedyne pytanie jakie mi sie nasuwa to - sprawdzenie czy wymiennik sie kreci.
1. Jeżeli tak - to masz odzysk ciepła czyli powietrze wychodzące z pomieszczenia ogrzewa to świeże i dlatego masz 27 z nie 20 st.
2 . jeżeli nie - to jest niedobrze - pokićkane czujniki temperatury lub silnik w wentylatorze się może grzać

Proponuje sprawdzić podłączenie sterownika lub wymienić na drugi. Ponadto obowiązkowo sprawdzić zgodnie ze schematem czy nie pomylone sa czujniki temperatur. Ponieważ jak jest ustawiona niższa temperatura niż zewnętrzna to nie powinno być odzysku. Ustawienie temperatury pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzna powinno spowolnić obroty wymiennika.

robert_ostrow
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 lip 2011, 8:57
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: robert_ostrow » 14 lip 2011, 20:08

witam,

Dziękuje Panu za odpowiedź.

Wymiennik na pewno się nie kręci, sprawdziłem.

Odwiedziła mnie firma która montowała rekuperator i z pomiarów wynika że silniki ogrzewają przepływające powietrze o kilka stopni. Rekuperator ma 5 biegów i na każdym sprawa wygląda podobnie.

Zrobiłem taką próbę z wyłączonym wentylatorem wywiewającym powietrze co na chłopski rozum powinno wykluczyć problemy z wymiennikiem oraz mieszanie się powietrza z czerpni z tym wypompowywanym i nic się nie zmieniło ciągle temperatura na wylocie z reku jest wyższa o kilka stopni niż na wlocie.

Jak dotknę silniki to są ciepłe, ale nie gorące.

Niby są dobre silniki EBM (czy jakoś tak) to nie powinno być problemu. Już nic z tego nie rozumiem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 lip 2011, 8:27

Jedyne pytanie jakie mi sie nasuwa to - sprawdzenie czy wymiennik sie kreci.
1. Jeżeli tak - to masz odzysk ciepła czyli powietrze wychodzące z pomieszczenia ogrzewa to świeże i dlatego masz 27 z nie 20 st.
2 . jeżeli nie - to jest niedobrze - pokićkane czujniki temperatury lub silnik w wentylatorze się może grzać

Oczywiście, ze NIE rotor nie powinien się w tych warunkach kręcić. po co wprowadzać w błąd.
Co do grzania przez wentylatory... ogrzanie 100m3/h powietrza o 7 stopni to potrzeba ponad 300W!!!!! więc nawet gdyby 100% przekazały wentylatory - to przy 100m3/h 300W nawet najstarsze AC nie brały!!!
Panie Robercie - co to za ekipa - spieprzyli instalacje ( źle izolowane za grube kanały) a teraz KIT PANU WCISKAJĄ.

robert_ostrow
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 lip 2011, 8:57
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: robert_ostrow » 15 lip 2011, 9:47

Dziękuje za odpowiedź.

Jeśli chodzi izolację rur wentylacyjnych to pamiętam, że wszystkie rury były izolowane wełną i zawinięte dodatkowo folią aluminiową. Średnice rzeczywiście były dość duże to fakt.

Teraz nie mogę tego sprawdzić bo całość instalacji jest zabudowana we warstwie izolacji pomiędzy dachem a sufitami na poddaszu.

Zainstalowane urządzenie to Konfovent REGO 200VE-B-AC-C4 który według danych producenta ma 2 silniki po 137W, ale testy były robione przy wyłączonym silniku wyciągającym powietrze, więc tylko jeden ogrzewa tak powietrze.

Ekipa mierzyła temperaturę na wlocie do reku z czerni i na wylocie do pokoi i temperatura była wyższa o minimum 3*C.

Wg danych ze specyfikacji urządzenia, przepływ nominalny to 200m3.

Czy macie Państwo jakieś doświadczenie z tym modelem rekuperatora?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 lip 2011, 11:33

Przecież wentylatorów na prąd zmienny już się dawno nie stosuje!. To raz, dwa jeżeli nawet dali Panu starą centralę z takimi wentylatorami, to i tak na nawiewie pracuje jeden wentylator ( czyli max 130W)
więc gdyby szła cała moc "w ciepło" a tak nie jest , to 200m3/h przy 130 W ogrzało by się o 2 st. a nie 7.
Kolejna sprawa to wymiana ciepła ( w obie strony lato/zima) między powietrzem w kanałach a otoczeniem. By ją zminimalizować stosujemy izolacje termiczną i optymalną średnicę kanałów dystrybucji. Co to jest ta optymalna średnica? Wylicza się ją z OPTYMALNEJ ( najcichszej, najmniejsze opory i straty) PRĘDKOŚCI POWIETRZA W KANAŁACH. Jest w każdym podręczniku i normach ? to prędkość w przedziale od 2 do 5 m/sek. Producent central zawsze to ma na uwadze ? z tego wynika średnica króćców centrali.
Jak to sprawdzić? Proszę zmierzyć średnice otworu w anemostacie nawiewnym oraz średnicę króćca z centrali ( 125mm) ? proszę policzyć ilość anemostatów nawiewnych .
Pole powierzchni kanału głównego ?r2 powinno być równe - ( około) sumie pól powierzchni anemostatów nawiewnych . Jeżeli suma będzie większa niż 130-150cm2 to kanały są przewymiarowane , mają więc , większą powierzchnię radiacyjną i mogą generować szumy, bo powietrze się w nich rozpręża. Taka wentylacja może być słyszalna!!! i mię zbyt dużą wymianę ciepła.

robert_ostrow
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 lip 2011, 8:57
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: robert_ostrow » 15 lip 2011, 20:45

Witam,

Dziękuję za wskazówki.
Postaram się pomierzyć średnice rur i przeanalizować czy jest ok.

Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy są jakieś normy albo zasady określające dopuszczalny wzrost temperatury przy przepływie przez instalację wentylacyjną lub sam rekuperator?

Chodzi mi o ewentualny argument jakim mógłbym się posłużyć przy zgłoszeniu reklamacji na urządzenie albo całą instalację.

Panowie Monterzy tłumaczyli mi, że samo tarcie powietrza o elementy instalacji może powodować ogrzanie przepływającego powietrza, co wydało mi się dość ciekawą teorią :).

W związku z tym że wszystko wskazuje, że problem tkwi w samych rekuperatorze problem został zgłoszony u przedstawiciela firmy Komfovent na terenie Polski.

Ciekawe jak podejdą do problemu...

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: kangaxx » 16 lip 2011, 8:27

tak duże uzyski (straty) przy braku odzysku powstają przy kiepskim zaizolowaniu kanałów, duża ich średnica zabiera nam miejsce potrzebne na ocieplenie np, trzeba myśleć co się robi, panowie monterzy zapewne pojęcia nie mają gdzie kanał potrzeba izolować a gdzie nie a tym samym gdzie występują uzyski (straty), braki wiedzy za to skutecznie nadrabiają pomysłowością :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wysoka temperatura na wylocie rekuparatora Konfovent

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 lip 2011, 8:28

Tarcie? Naprawdę 'pojechali" tarciem? Podgrzanie każdych 100m3/h o jeden st. C to coś koło 40 W - to chyba du.. po nieheblowanej desce... Wcisnęli Panu starą centralę, rotory to specyficzne centrale, montuje się je tam gdzie nie ma możliwości odprowadzić kondensatu, gdzie jest potrzebna silniejsza wentylacja niż by to wynikało z ilości przebywających tam osób, ale w domu??. W rotorze 5% powietrza wraca - więc może być czuć zapachy z kuchni i łazienek w sypialniach. Rotory mają stosunkowo niską sprawność a wysoką cenę. Rotory mają znacznie więcej elementów które mogą się popsuć.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”