Witam serdecznie,
jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o kwestie konstrukcyjne dlatego chciałam się poradzić bardziej doświadczonych zanim zacznę panikować
Zaprojektowano dla naszego domu strop monolityczny nad piwnicą i nad parterem
grubość 14 cm
obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2
obciążenie charakterystyczne 1,5 kN/m2
pomnożone przez współczynnik 1,4 = 2,10 kN/m2
W projekcie mieliśmy ściany działowe z cegły dziurawki, która jest stosunkowo lekka.
Wszystkie ściany działowe parteru miały ważyć 3770 kg
Poddasza 6270 kg
Zmieniliśmy dziurawkę na silikat 12
teraz ściany parteru ważą 4693
poddasza 7752 kg
czyli różnica na parterze 923 kg
na poddaszu 1512 kg
Dodatkowo planujemy wykonać grubsze o 2cm wylewki - ogrzewanie podłogowe tego wymaga.
Tak więc zamiast wylewek o masie
2000kg będzie 3300 kg w sumie w całym domu
Wychodzi na to, że na 1m2 parteru obciążenie będzie większe o 25kg
a na poddaszu o 34kg
I teraz pytanie - czy po wstawieniu mebli, zrobieniu płytek i wszystkich innych rzeczy strop to wytrzyma??? Czy trzeba go znowu przeliczyć?
Dodam, że silikaty będą robione na kleju - dziurawka miała być na zaprawie, która też swoje waży.
Pomóżcie