W projekcie wywiewki w realu rury po ścianach do strychu

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

paneta
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 08 kwie 2011, 13:56
W projekcie wywiewki w realu rury po ścianach do strychu

autor: paneta » 08 kwie 2011, 14:12

Witam
Mam pilne pytanie - mamy w poniedziałek podpisac hydraulikowi projekt.
Kupujemy segment - w projekcie przewidziane są znacznie szersze przewody kominowe - na pytanie dlaczego nie zgadza się z projektem usłyszeliśmy odpowiedź, że właściciele pierwszych segmentów już wybudowanych dziwili się, że takie szerokie.
Teraz gdy hydraulik zaczął rozprowadza rury okazuje się, że piony kanalizacyjne idą po ścianach poza kominem, a my mamy sobie to zabudowa np gipskartonem.
Ale poważniejszy problem to fakt,że wszystkie piony (3) kończy się będą na strychu tzn. że nie będzie wywiewek tylko zawory? Jakie będą tego skutki, bo mnie pierwsze co przychodzi do głowy to wielki smród??? Ścieki odprowadzane będą do osiedlowej kanalizacji ogólnospławnej.
Nasze pytanie jest takie czy zgodzic się na takie rozwiązanie? Czy jednak egzekwowac by zrobili zgodnie z projektem?

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: W projekcie wywiewki w realu rury po ścianach do strychu

autor: Interno » 08 kwie 2011, 20:49

Kupujecie segment wykonany w oparciu o projekt.
Jeśli są odstępstwa od projektu należy zażądać naniesienia dokonanych zmian.
Zmiany podpisuje: projektant i inspektor nadzoru.
Kierownik budowy czyni odpowiedni zapis w dzienniku budowy, przecież to właśnie kierownik składa oświadczenie że budowla została wykonana zgodnie z projektem i wprowadzonymi zmianami.
Było dobrze zaprojektowane, piony kanalizacyjne z wywiewkami w kominie.
Budowniczy uprościł i zaoszczędził materiał, nich się martwi nabywca.
Coraz częściej widuje się takie działania na wielu budowach, króluje ignorancja i bezkarność.

wiwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 182
Rejestracja: 23 sie 2010, 22:22
Lokalizacja: Warszawa
Re: W projekcie wywiewki w realu rury po ścianach do strychu

autor: wiwa » 10 kwie 2011, 22:17

W takim segmencie , topiony, do których podłączone są wc powinny mieć wywiewki wyprowadzone ponad ponad dach. Zawór działa w taki sposób, że przez niego kanalizacja jest napowietrzana, ale powinno je się stosować tylko sporadycznie, na jakiś odnogach kanalizacji gdzie np. podłączony jest jeden zlew.
wiwa

Wavin Metalplast-Buk
Aktywny
Aktywny
Posty: 179
Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
Lokalizacja: Buk
Kontaktowanie:
Re: W projekcie wywiewki w realu rury po ścianach do strychu

autor: Wavin Metalplast-Buk » 13 kwie 2011, 9:30

Zgodnie z przepisami budynek powinien mieć jedną tradycyjną wywiewkę wyprowadzoną ponad połać dachu. Pozostałe elementy napowietrzające mogą być w postaci zaworów. Jeżeli jest więcej niż 5 pionów, to co piąty pion powinien być również wentylowany tradycyjnie.
Tradycyjny przewód wentylacyjny powinien być umiejscowiony na ostatnim pionie. Zawory napowietrzające mają tylko funkcje napowietrzające, natomiast wentylowanie sieci odbywa się poprzez wywiewkę tradycyjną.


Wróć do „Kanalizacja i odwodnienia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości

Gotowe projekty domów