sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

barteq289
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 lut 2011, 10:14
sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

autor: barteq289 » 01 kwie 2011, 12:48

Instalator zaprojektował i wykonał instalacje c.o. + podłogówki. Robi próbę powietrzem...nabija 4 atm czy bary..po nocy widnieje wartość 1 czyli spadek o 3. Twierdzi, że powietrze może uciekać ale woda jest gęstsza i będzie się trzymać - ma rację??czy ściemnia mi?

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

autor: Alibaba » 01 kwie 2011, 16:31

Ściemnia.
Różnica to może być o grubość lub dwie wskazówki (sprężone powietrze jest w zasadzie ciepłe, po wystygnięciu zmniejszy swoją objętość i ciut spadnie).

Mawi
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 23 mar 2011, 12:45
Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

autor: Mawi » 08 kwie 2011, 9:36

Moim zdaniem nie powiedział do końca prawdy,albo czeka aż praktyka to zweryfikuje. Woda również będzie uciekać,zresztą może sam to zaobserwujesz.
Kotły

Manecki
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 26 paź 2010, 18:10
Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

autor: Manecki » 12 kwie 2011, 21:12

Dlaczego nie zrobił próby wodą by potwierdzić swoją tezę?