Jaka izolacja ze steropianu pod podłogówkę
Witam. Na etapie budowy domu nie byłem zainteresowany ogrzewaniem podłogowym i zrobiłem miejsce 10 cm wylewki 5 cm. izolacja + 5cm. wylewka na parterze. Teraz jednak stwierdziłem ,że podłogówka by się przydała i stąd moje pytanie czy 5 cm izolacji zapewni komfort ogrzewania podłogowego, czy są może styropiany o tej grubości o lepszej izolacji (wiadomo w droższej cenie) , proszę o opinie z doświadczenia , bo oczywiście wiem co na ten temat mówią pisma budowlane ,ale praktyka bywa różna,,,,z góry dziekuję
Rozumiem, iż budynek ma podpiwniczenie dlatego tylko 5 cm styropianu.
Taka grubość wystarczy aby skierować ciepło z ogrzewania we właściwym kierunku.
Radzę rozważyć zastosowanie poliuretanu natryskiem.
Taka grubość wystarczy aby skierować ciepło z ogrzewania we właściwym kierunku.
Radzę rozważyć zastosowanie poliuretanu natryskiem.
Liczyłem na 20 cm, a wyszło raptem 13. Tak więc - styropian 3+2 (na zakładkę) + 2 cm styropianu z refleksem - specjalnie pod podłogówkę. Tu pierwszy zgrzyt - zaleca się 10 cm, u mnie raptem 7. Popytałem, są magicy co dają 5, ale to już chyba przegięcie. 7 wystarczy - powiedziało wielu i MUSIAŁO wystarczyć. Na to rurki i zalewka - 6 cm. Nad rurkami (fi 2) powinno być 5 cm - u mnie z matematyki wychodzi 4. MUSI wystarczyć. Z B R O J E N I E - to podstawa. Nie bałem się zmniejszyć wylewki, bo za zbroiłem ("Panie, na co to panu..." i inne teksty). Jest rewelacja. Podłoga jest przez to mniej kondensująca ciepło, ale nie zauważam problemów, wręcz przeciwnie, wszystko działa rewelacyjnie ! Gdybym miał polecić, zwiększyłbym izolację kosztem wylewki,ale bez przegięć.
budownictwo