Rura Gazowa na działce obok

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

darioo83
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 06 mar 2011, 19:48
Rura Gazowa na działce obok

autor: darioo83 » 06 mar 2011, 20:03

Witam. Mam takie pytanie, a mianowicie na działce obok jest przeprowadzona rura gazowa jakieś 15 lat temu byłą wkopana i ciągnie się przez całość obok mojej działki u sąsiada . Ja z żoną chcemy się budować, lecz słyszeliśmy, że jeżeli jest poprowadzona rura gazowa to nie dostaniemy pozwolenie na budowę, jeżeli budowa domu nie będzie odsunięta od tej rury o 40 m, a na mojej działce nie ma takiej możliwości, gdyż 40 m kończy się już z drugiej strony działki u drugiego sąsiada, więc mamy działkę na granicy 20 a 40 metrów od położenia rury. Czy może ktoś wie coś na ten temat i czy to jest prawda, że dom musi być odsunięty od rury gazowej o 40 m, jeśli tak czy jest jakiś sposób, aby to obejść? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Darek
Darek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Rura Gazowa na działce obok

autor: Bolas » 06 mar 2011, 20:36

Wszystko zależy od ciśnienia gazu w rurociągu czyli typu rurociągu które zawarte są w:


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 14 listopada 1995 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

(Dz. U. z dnia 7 grudnia 1995 r.)


Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
(.........)

Załącznik nr 1

ODLEGŁOŚCI PODSTAWOWE OD OBIEKTÓW TERENOWYCH DLA GAZOCIĄGÓW UKŁADANYCH W ZIEMI O CIŚNIENIU GAZU NIE WIĘKSZYM NIŻ 0,4 MPa*)

Lp. Rodzaje obiektów terenowych Obrys obiektu terenowego Odległość podstawowa gazociągów [m]
1 2 3 4
1 budynki rzut obiektów w poziomie terenu 1,5
2 tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne
dla torów ułożonych:
1)w poziomie terenu
skrajna szyna toru


5,0
3 tory kolejowe znaczenia miejscowego
2)w wykopie - górna
krawędź wykopu,
3,0

3)na nasypie - podstawa
nasypu

4 tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,0
5 przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja kablowa i inne kanały mające połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt skrajnia rury, kanału lub studni 1,5
6 przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja kablowa i inne kanały nie mające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt skrajnia rury, kanału lub studni 1,0
7
kable ziemne elektroenergetyczne o napięciu:
- do 15 kV
skrajnia kabla 0,5
- powyżej 15 kV 1,0
8 słupy linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, telekomunikacyjnych i trakcyjnych tramwajowych oraz inne podpory rzut fundamentu słupa, podpory 0,5
9
napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu:
- do 1 kV
rzut poziomy skrajnego przewodu linii elektroenergetycznych 0,5
- powyżej 1 kV do 30 kV 4,0
- powyżej 30 kV do 110 kV 8,0
- powyżej 110 kV 15,0
10
stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu:
- do 15 kV, zasilane liniami
napowietrznymi
od obrysu zewnętrznego uziemienia stacji 4,0
- do 15 kV, zasilane kablami 5,0
- powyżej 15 kV od zewnętrznego ogrodzenia stacji 10,0
11 drzewa od skrajni pnia drzewa 1,5

*) Dopuszczalne zmniejszenie odległości podstawowych pomiędzy gazociągiem i telekomunikacyjną kanalizacją kablową określają odrębne przepisy.

Załącznik nr 2

ODLEGŁOŚCI PODSTAWOWE GAZOCIĄGÓW UKŁADANYCH W ZIEMI O CIŚNIENIU GAZU POWYŻEJ 0,4 MPa DO 10 MPa OD OBRYSÓW OBIEKTÓW TERENOWYCH




Lp.



Rodzaj obiektów terenowych
Ciśnienie nominalne gazociągu [MPa] powyżej 0,4 do 1,2 powyżej 1,2 do 2,5

powyżej 2,5 do 10


Średnica gazociągu [mm]
do 300 powyżej 300 do 300 powyżej 300 do 300 powyżej 300 do 500 poyżej 500 do 800 powyżej 800
Obrys obiektu terenowego

Odległość podstawowa [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Miasta i zespoły wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie linia zwartej zabudowy 15 20 20 30 25 50 75 100
2
Budynki
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
od granicy terenu 15 25 25 40 35 65 100 100
3 Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej rzut budynku 15 20 20 25 20 35 50 75
4 Wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże) rzut budynku 8 10 15 20 15 25 30 40
5 Obiekty zakładów przemysłowych od granicy terenu 15 20 20 30 25 50 75 100
6 Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne
dla torów ułożonych:
1)w
poziomie
terenu -
skrajna
szyna
toru,
15 20 20 25 20 50 75 100
7 Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe
2)w wykopie
-
górna
krawędź
wykopu,
3)na
nasypie -
podstawa
nasypu
10 15 15 20 15 30 40 50
8 Mosty i wiadukty lico czołowej ściany przyczółka 15 20 20 30 25 50 75 100
9 Parkingi dla samochodów granica terenu 10 15 20 20 20 30 40 50
10 Wały przeciwpowodziowe podstawa wału 5 5 5 5 5 5 8 8
11 Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lub inne obiekty górna krawędź brzegu 5 5 5 5 5 5 8 8
12 Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja kablowa i wodociągi mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt skrajnia rury, kabla, kanału lub studni 10 10 15 15 15 20 20 25
13 Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja kablowa, kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne nie mające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt 1 3 1 5 5 7 8 8
14
Napowietrzne linie telekomunikacyjne. Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu:
- do 1 kV
rzut poziomy skrajnego przewodu linii napowietrznej 2 2 2 2 2 2 5 5

- powyżej 1 kV do
30 kV
5 5 5 5 5 5 10 10

- powyżej 30 kV do
110 kV
10 10 10 10 10 10 15 15
- powyżej 110 kV 20 20 20 20 20 20 20 20
15
Stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu:
- do 15 kV

od obrysu zewnętrznego
uziemienia stacji
5 55 5 5 5 5 10 10
16 - powyżej 15 kV od zewnętrznego ogrodzenia stacji 10 10 10 10 10 10 15 15

1. Odległość zmniejszoną w stosunku do odległości podstawowych można przyjąć, stosując zmniejszenie naprężenia zredukowanego w ściance rury. Jeżeli odległość gazociągu do obiektu terenowego wynosi co najmniej:
1) 75% odległości podstawowych, naprężenie zredukowane należy zmniejszyć o 10%,
2) 50% odległości podstawowych, naprężenie zredukowane należy zmniejszyć o 20%,
3) 25% odległości podstawowych, naprężenie zredukowane należy zmniejszyć o 30%.
2. Jeżeli naprężenie zredukowane w ściance rury zostało zmniejszone o 30%, gazociąg powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej od obiektu terenowego niż:
1) 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 1,2 MPa włącznie i 15 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 1,2 MPa,
2) 5 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 2,5 MPa włącznie i 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 2,5 MPa, pod warunkiem założenia na gazociąg rury ochronnej, kończącej się od obrysu obiektu terenowego w odległości wynoszącej co najmniej 25% odpowiedniej odległości podstawowej, jednak nie mniejszej niż 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 1,2 MPa włącznie i 15 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 1,2 MPa. Długość rury ochronnej nie może być większa niż 100 m.
3. Odległość zmniejszona między gazociągiem i przewodami kanalizacyjnymi i kanałami mającymi bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt nie może wynosić mniej niż 8 m, pod warunkiem że na całym odcinku gazociągu, dla którego przyjęto odległość zmniejszoną:
1) zmniejszy się naprężenie zredukowane w ściance rury o 30%,
2) sprawdzi się metodami nie niszczącymi wszystkie połączenia spawane,
3) zastosuje się sączek węchowy liniowy.
4. Odległości zmniejszonych nie należy stosować w odniesieniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu większym niż 1 kV i elektroenergetycznych stacji transformatorowych. Na terenach zabudowanych dopuszcza się przyjęcie odległości zmniejszonej, wynoszącej 25% odległości podstawowej między skrajnym przewodem linii elektroenergetycznej lub elektroenergetycznej stacji transformatorowej a projektowanym gazociągiem, pod warunkiem zastosowania zmniejszonego naprężenia zredukowanego w ściance rury o 30%.

Załącznik nr 3

MINIMALNA LICZBA BADANYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH W GAZOCIĄGU METODAMI NIE NISZCZĄCYMI



Lp.



Ciśnienie w gazociągu [MPa]


Odległość gazociągu od obiektów terenowych


Minimalny procent badanych złączy spawanych
Rodzaj próby gazociągu
pneumatyczna hydrauliczna
1 2 3 4 5
1 powyżej 0,4 do 2,5 podstawowa lub zmniejszona 20 10
2 powyżej 2,5 do 6,3 podstawowa 40 20
3 zmniejszona od podstawowej do 50 i 75% 60 40
4 zmniejszona od podstawowej do 25% 80 60
5 powyżej 6,3 do 10 podstawowa 60 30
6 zmniejszona od podstawowej do 50 i 75% 80 50
7 zmniejszona od podstawowej do 25% 100 70

Może pod tym linkiem będzie to bardziej czytelne: http://www.abc.com.pl/serwis/du/1995/0686.htm


Wróć do „Instalacje gazowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości

Gotowe projekty domów