Re: Jak poprawnie wykonać instalację c.o. z użyciem...
autor: fpz » 04 mar 2011, 15:39
Uważam, że schemat załączony przez Bolas zawiera błąd. Mianowice brak wymiennika ciepła między turbokominkiem, a instalacją. Dlaczego uważam to za błąd? Jest tam otwarte naczynie wzbiorcze (i dobrze). Otwarte naczynie wzbiorcze to źródło powietrza w instalacji, którego my się przecież chcemy pozbyć.
Ponieważ mówisz o kotle na paliwo stałe to wystarczy jedno naczynie otwarte dla kominka, kotła i instalacji. Zasobnik łączysz normalnie tylko musisz mieć taki dwupłaszczowy, do instalacji solarnych + kocioł.
Jeszcze do naczynia wzbiorczego wrócę. Musi ono być zainstalowane przynajmniej 0,5 m nad najwyższym punktem instalacji. Oczywiście już przepisy pozwalają na montaż zamkniętego naczynia wzbiorczego przy kotle stałopalnym jeśli się zachowa odpowiednie warunki, ale przy kominku nie uważam za możliwe ich spełnienie.
Jeślibyś sie zdecydował zamknąć instalację to wtedy polecam wymiennik. Wtedy instalacja wraz z grzejnikami to jeden obieg zabezpieczony naczyniem zamkniętym, a kociół, kominek i zasobnik to drugi zabezpieczony otwartym naczyniem.