Re: Montaż rekuperatora
autor: Indiana » 27 lut 2011, 17:52
Najprościej zacząć od zakupu higrometru do pomiaru wilgotności. Jeśli wilgotność stale przekracza 70%, to montaż wentylacji mechanicznej zdecydowanie poprawi sytuację. Jeśli wilgoć na ścianach pochodzi z nieszczelności dachu czy rynien, to WM nie usunie przyczyny.
Napisz, jakie masz okna (szczelne czy nie), jak często się wietrzy dom, ile osób mieszka.
Do sporządzenia projektu wentylacji potrzeba rzutów architektonicznych i przekroju, potem można oszacować wymaganą wydajność centrali. Powinna wystarczyć centrala w granicach 250-350 m3/h, ale to zależy od rozkładu pomieszczeń i ilości mieszkańców - przewentylowanie też jest złe.
Teraz jest sporo nowych technologii montażu, można bez większych remontów zamontować kształtki, które wystarczy tylko zamalować i gotowe. Jest możliwość wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych, często tak się robi w istniejących budynkach.
Jeśli jesteś z Małopolski lub Śląska, to mogę pomóc.