Re: wilgoc na folii paroprzepuszczalnej i wełnie
autor: krzyku » 01 lut 2011, 22:42
to jest pierwszy sezon z welna pod membraną?
wczesniej nie bylo klopotu, zgadza się?
dystans między wełną a membraną trzeba zrobić, jak dalej beda zbierac sie skropliny, to albo doloz welny, albo ją zdejmij. zastanow sie skad masz wilgoc na poddaszu, trzeba ja wyeliminowac - ogrzewanie poddasza albo wietrzenie albo zlikwidowanie nieszczelnosci z zapewnieniem wnetylacji.
skropliny wystepuja w momencie schlodzenia wilgotnego powietrza do temperatury punktu rosy. im wiecej wilgoci tym mniejsza roznica w temperaturach (powietrza-rosy).
ostatnio po zamontowaniu kanalu wentylacyjnego od okapu po dach (rure jeszcze oblozylem pianką) powietrze lecialo w góre, rura byla suchutka. po rozszczelnieniu okien, powietrze zmienilo kierunek i do srodka zasysane bylo wilgotne z zewnatrz przez dach tym kanalem - po nocy pol litra skroplin. a niby cieple powietrze leci do gory i powinno leciec tym kanalem. dom ogrzewany, obecnie 10-15stC na plusie. domyslam sie ze cieple powietrze lecialo do gory ale oknami.
newbie z zacięciem