Witam.
Czy na zabezpieczeniu B20 i przewodzie 3x 2,5 mm2 można połączyć cztery gniazdka szeregowo w kuchni?
Gniazdka będą obsługiwać lodówkę, mikrofalówkę , zapalarki do płyty gazowej i piekarnika,.ekspres do kawy, frytkownicę i inne mikserki
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
damian_k pisze:Elektrycy to chyba nie byli.
Trochę nieprecyzyjnie opisujesz co chcesz zrobić. Nie wiadomo co, skąd i jak chcesz podłączyć.
Jeśli chcesz to zrobić na jednym obwodzie to:
Zacznij od obliczenia mocy wszystkich urządzeń jakie chcesz używać na tym obwodzie.
Następnie wylicz sobie maksymalny prąd jaki może płynąć przy używaniu wszystkich urządzeń naraz.
Odszukaj w tabeli dopuszczalnych obciążeń długotrwałych przekrój przewodu jaki powinieneś zastosować dla takiego obciążenia.
-www.hal.trzepak.net/faq/winxp/obciazalnosc.htm
Jeśli chcesz używać gniazd 16A to nie stosuj większego bezpiecznika, tylko wymień na 16A.
Na koniec wykonaj pomiar impedancji pętli zwarcia, żeby mieć pewność, że wyłącznik nadprądowy będzie miał szansę prawidłowo zadziałać.
Przy kablach 2,5mm2 i porządnych łączeniach powinieneś uzyskać prawidłowy wynik bez najmniejszego problemu.
A najlepiej będzie jeśli skontroluje Ci to fachowiec, który posiada miernik i wiedzę.
Wróć do „Instalacje elektryczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości