Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: SUSPENSER » 10 sty 2015, 18:54

csi pisze:Witam.
Chciałbym w najbliższym czasie wymienić piec CO na nowy na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym.


Witaj,

Kliknij "sprawdź swój dom" i podstaw dane do kalkulatora na stronie:


www.cieplowlasciwie.pl

a potem podaj link do wyniku.

csi
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 sty 2015, 9:55
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: csi » 11 sty 2015, 20:18

Wg. strony:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/iex

a wg. audytu który mam to odnosnie samego ogrzewania:
Ep= 110, Ek=125, Euzytkowa=88 kWh/m2rok

Przy czym w ogole sie nie znam na tych wartosciach i przelicznikach.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: Bolas » 11 sty 2015, 20:52

Ja mam lipnie ocieplony ale z reku i mam 65W/m2

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: SUSPENSER » 11 sty 2015, 21:07

csi pisze:Wg. strony:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/iex

a wg. audytu który mam to odnosnie samego ogrzewania:
Ep= 110, Ek=125, Euzytkowa=88 kWh/m2rok

Przy czym w ogole sie nie znam na tych wartosciach i przelicznikach.


Wynika z tego, że potrzebujesz kotła 17 kW - polecam RBR Ekouniwersal lub Skam-P Premium - ich opisy znajdziesz pod linkiem:

http://suspenser.eu/kotly/

Jest jeszcze kwestia doboru sterownika - czy w instalacji ma być pompa CO i CWU czy jeszcze jakieś dodatkowe pompy obsługiwane przez sterownik kotła, zawór 3D lub 4D sterowany.

csi
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 sty 2015, 9:55
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: csi » 13 sty 2015, 13:29

Co minimalne do sterownika to wymagania są takie:
- regulacja pogodowa (temp. zew)
- uwzglednienie temp. pokojowej
- pompa CO dla kaloryferów
- pompa CO dla podłogówki
- zawór 3D/4D, najlepiej automat (obecnie 4D ręcznie, bo automat popsuty, cały zawór do wymiany)

Tak, aby nie było latania do piwnicy jak są skoki temperatury w ciągu doby.

TomaSZu
Aktywny
Aktywny
Posty: 283
Rejestracja: 28 cze 2013, 12:31
Kontaktowanie:
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: TomaSZu » 13 sty 2015, 15:15

Dobre piece s z Metalteres firma ze Śląska, w rodzinie ktoś ma od nich piec już kilka lat i bardzo chwalą, że porządne i trwałe, większość rzeczy powiedzą Ci przez telefon, można wszystko wypytać i pomogą.

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: SUSPENSER » 13 sty 2015, 22:00

TomaSZu pisze:Dobre piece s z Metalteres firma ze Śląska, w rodzinie ktoś ma od nich piec już kilka lat i bardzo chwalą, że porządne i trwałe, większość rzeczy powiedzą Ci przez telefon, można wszystko wypytać i pomogą.


Zwłaszcza czyszczeniem kanałów pionowych od góry muszą być zachwyceni :?

Nie widzę w tych kotłach nic ciekawego ani innowacyjnego, ot przeciętne z wymiennikiem pionowym, tylko ceny w cenniku wysokie.

Co wg Ciebie mają wyjątkowo ciekawego - przekonaj mnie ...

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: SUSPENSER » 13 sty 2015, 22:07

csi pisze:Co minimalne do sterownika to wymagania są takie:
- regulacja pogodowa (temp. zew)
- uwzglednienie temp. pokojowej
- pompa CO dla kaloryferów
- pompa CO dla podłogówki
- zawór 3D/4D, najlepiej automat (obecnie 4D ręcznie, bo automat popsuty, cały zawór do wymiany)

Tak, aby nie było latania do piwnicy jak są skoki temperatury w ciągu doby.


To wszystko obsłuży Iryd PID, który jest dostępny do Skam-P Premium [jest w cenie kotła] polecam jak już wcześniej pisałem wersję 17 kW.

Ile jest tej podłogówki w m2 i gdzie [bo jak np. tylko łazienki to szkoda pieniędzy na zawór sterowany, ale gdy cały parter to już co innego] ?

TomaSZu
Aktywny
Aktywny
Posty: 283
Rejestracja: 28 cze 2013, 12:31
Kontaktowanie:
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: TomaSZu » 14 sty 2015, 15:27

Popytałem i dowiedziałem sie specjalnie dla Ciebie :) Jeżeli chodzi o Metalteres i ich kotły to w przypadku tych ECO I z regulatorem ciagu, w nowej linii posiadają bardzo duży wsyp paliwa umieszczony pod katem. Można tutaj palić wieksze kawałki drewna, jest większa komora paleniska. Nowocześniejszym rozwiązaniem są kotły z nadmuchem i sterowaniem typu ECONOMY I. Posiadają unikatowy system dwustronnego nadmuchu powietrza wstępnie podgrzanego bezpośrednio pod ruszt paleniska. Rzadko spotykane, i co przekonany :)?

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: SUSPENSER » 15 sty 2015, 22:35

TomaSZu pisze:Popytałem i dowiedziałem sie specjalnie dla Ciebie :) Jeżeli chodzi o Metalteres i ich kotły to w przypadku tych ECO I z regulatorem ciagu, w nowej linii posiadają bardzo duży wsyp paliwa umieszczony pod katem. Można tutaj palić wieksze kawałki drewna, jest większa komora paleniska. Nowocześniejszym rozwiązaniem są kotły z nadmuchem i sterowaniem typu ECONOMY I. Posiadają unikatowy system dwustronnego nadmuchu powietrza wstępnie podgrzanego bezpośrednio pod ruszt paleniska. Rzadko spotykane, i co przekonany :)?


Dzięki, lecz niestety nie przekonałeś :-)

Szkoda, że żadnych konkretów bo co to znaczy większa komora - większa od czego, ile pojemności ?

Wątek jest o kotłach z podajnikami a u tego producenta to już w ogóle nie widzę nic przekonującego.

csi
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 sty 2015, 9:55
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: csi » 16 sty 2015, 7:58

[quote="SUSPENSER"]Ile jest tej podłogówki w m2 i gdzie [bo jak np. tylko łazienki to szkoda pieniędzy na zawór sterowany, ale gdy cały parter to już co innego] ?[/quote]

Podłogówka to prawie cały dom, ew. wyłączana w przedpokoju czyli wychodzi 230-250m2 i to jest główne źródło ciepła, grzejniki w sumie są do szybkiego nagrzania albo dogrzania odległych pokoi/łazienki.

Dzięki za porady. Muszę do końca sezonu wszystko przeanalizować :-)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: Bolas » 18 sty 2015, 9:06

Proste dla systemów mieszanych i kotłów na paliwo stałe są specjalnie dedykowane rozdzielacze bez konieczności montowania mieszaczy i siłowników przy kotle:
Obrazek
Obrazek

raf_ci_ik
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 31 lip 2014, 14:56
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: raf_ci_ik » 18 sty 2015, 16:42

Tu http://kolton.pl/work/ masz kilka kotłów wiec może znajdziesz coś dla siebie. My z męzem wybralusmy piec na pellet i oby to była slyszna decyzja.

raf_ci_ik
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 31 lip 2014, 14:56
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: raf_ci_ik » 18 sty 2015, 16:42

Tu http://kolton.pl/work/ masz kilka kotłów wiec może znajdziesz coś dla siebie. My z męzem wybralusmy piec na pellet i oby to była slyszna decyzja.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Jaki piec z podajnikiem

autor: Bolas » 18 sty 2015, 19:33

OBY